Si f.eks. at man skal legge ut en 0,75 styrestrømskabel til en servicebryter langt ute i anlegget.
I kabelen brukes kun en fase, og med retur tilbake til tavla i de to andre lederne alt etter hvilket trinn bryteren står i.
Hvis denne kabelen da er 100m lang, vil det da si at man må tenke at kabelen er 200m lang iforhold til maksimal lengde? Siden strømmen går frem og tilbake.
Alternativt, kan man la være å koble til skjerm i kabel, ettersom bryter er dobbeltisolert? Og tape/krympe over skjerm i begge ender slik at det ikke blir noen berøringsfare i skap eller bryter. Eller må man benytte dobbeltisolert kabel/kabel uten skjerm/jord? En kortslutning vil jo aldri skje ettersom det kun er benyttet en fase i kabelen, men man må vel fortsatt tenke på jordslutning sålenge skjerm er jordet/det er en jordet leder i kabelen? Men hvis man utelukker jord i kabelen, så trenger man vel ikke sjekke maks kabellengde iforhold til kortslutning i det hele tatt?
Løst
Lurer litt på dette med at så mange bruker 6mm2 konsekvent til å laske til nye kurssikringer.
Si at man har Ikmin på 500A. Hovedsikring C63A.
Man ser at ved en kortslutning på 500A så tåler en 6mm2 CU/PVC det i 1.9sek. k'2 x S'2 / I2. Dette er vel dog hvis ALT av denne energien slipper gjennom hovedsikringen.(?)
500A er ca. 8 x merkestrøm. Man ser at en C automat trenger ca. 3 sek å koble ut garantert ved 8x.
Er det da man må sjekke at gjennomsluppet energi gjennom dette vernet ikke overstiger det kabelen tåler, så er dette OK?
Løst
Hei
Det sto i paragraffen,(husker ikke hvilket nr.det var) at du kunne instalere i egen bolig,samt friyidsbolig med gr A.Har 40 årstjeneste i Everk,er det fortsatt lov å gjøre det?
Ragnar
Løst
Hei, hva mener dere angående integrerte stekeovner? Fast tilkobling eller rett i vanlig 16A stikkontakt?
Siden det er begrensninger på VVB og stikkontakt, burde det ikke være likt på en stekeovnen som gjerne trekker 3000w over en viss tid.
Løst
Hei
Trenger litt hjelp ifm downlights. Jeg har fått en forståelse av at å montere downlights for halogenpærer i dag ikke er lov og at det må monteres LED. Er dette riktig?
Hvis dette er riktig, er det da ikke lov å montere downlights med GU10 sokkel fordi det er mulighet for å sette inn feil type pære?
Er det isåfall noen føringer på når man KAN vike fra normen og gjøre det likevel?
Bare så det er sagt, så har jeg ingen intensjon om å montere halogen downlights, men når jeg snakker med kunder og ser montering som jeg har fått forståelsen av er ulovlig så er det greit å vite hva jeg snakker om :) Jeg har forsøkt å google litt, men finner ikke noe.
Løst
Er det et krav til utlikning til hovedvannkran?Hvor i NEK omtales dette?
Løst
Hei,
Skal begynne så smått å prosjektere jordingsanlegget i en driftsbygning for storfe. NEK400 landbruk sier ingenting om maskenett slik det står i jordingshåndboka, men at armering i gulv skal tilkobles jord hver 20 meter.
I tillegg er det nevnt dypjording, kan denne tilkobles ringjord direkte i hvert hjørne eller må hver dypjord ha egen jordleder fra hovedjordskinne?
Når det gjelder oppstikk til diverse innredning, hvilket kvadrat bør man ha her, og bør evt. kabelsko/tilkoblinger være synlige, eller kan de presses på med kabelsko og evt. korrosjonsmiddel og støpes ned, f.eks om foten til en del av innredningen er nedstøpt?
Hvor ofte vil det holde å jorde innredningen, er det nok at det er en utjevning til hver fysisk sammenkoblede innredning?
Løst
Hei!
Jeg skal ha prøveeksamen i morgen for VG3 elektro og ett av spørsmålene er jeg litt usikker på.
"pumpemotoren virker ikke som den skal og slår ut vern av og til. IT 230V."
Hva bør jeg feilsøke og hva kan være årsaken til feil i anlegget? Er det noen videoer jeg kan se eller PDF-er jeg kan lese?
Løst
Har et spørsmål til utkoblingstid av 2.jordfeil.
Dropper utkobling av 1.jordfeil pga. bedriften har egen trafo, internkontrollsystem, jordfeilvarsling og berøringsspenningen holder seg under 50V.
Når man da vil strekke utkoblingstid til 5 sekunder for 2. jordfeil, så må man da sikre at berøringsspenning er under 50V, så er alt OK? Dette pga. lange kabelstrekk, iforhold til utkobling av minste jordslutning. Hvordan fungerer dette i praksis om f.eks. bygget mest sannsynlig ikke har lokal jordelelektrode rundt, og stiger til bygget er forsynt fra et annet bygg hvor man heller ikke har kontroll på jordelektrode? Altså at det er nok en jordelektrode i nærheten av det aktuelle bygget med installasjonen, men den er nok mest sannsynlig ikke "effektiv" rundt bygget pga. avstand.
Man vil jo utjevne eventuelle ledende omgivelser/konstruksjon/utsatt ledende del i nærheten av denne motoren/stikkontakten/utstyret som er i tampen av den aktuelle kabelen. Men skal man ha alt på det rene, må man vel måle med f.eks. 3. punktsmetoden og få denne med i regnestykket? Det er vel ikke nok å tenke at jordleder er forbundet til en jordelektrode lengre unna, og utjevne ledende deler/andre ledende deler?
Dette er da typisk et bygg på kanskje 100x50m, så eneste måten man vil få en "effektiv" jordelektrode for hele installasjonen, vil vel være kobberwire rundt hele bygget, så spørsmålet er hvordan forholder man seg egentlig til dette om dette mest sannsynlig ikke finnes. Det er jo selvfølgelig en høy kostnad å åpne opp asfalt og legge kobberwire rundt hele bygget, og asfaltere over igjen.
Det er et IT-nett.
Løst
Nek 400 2018
Eg skal legga ein hovedkurs fra bolighovedtavle til ein underfordeling i einfrittliggande garasje. IT nett.
Eg skal bruka PFSP.
Eg vil ikkje ha utkobling av 1jordfeil.
Då må eg bruke isolasjonsovervåkning ha utkobling av 2. Jordfeil, berøringspenning må vere mindreenn 50V.
Alle disse tre betingelsane må væra oppfyllt?
I 411.6.4 står det: For hovedkurser, og forbrukerkurser....
Då gjeld vel alle punkt som er ramsa opp unna for hovedkursar også?
Løst