Hva betyr alle de forskjellige tingene på disse automatsikringene?
Løst
jobber i dag på et eldre hus som det står 100A hovudsikringer på i dag.
Huset er under renovasjon og det skal bygges en hybel med 40A overlast vern, samt selve leiligheten som har overlastvern på 63A. Setter inn et dobbelskap med et kortsluttingsvern på 100A (Smeltesikring gG).
Om man setter samtidighets faktoren til 1 vil jo i teorien Kortsluttingsvernet ryke om man henter ut maks belastning på Hybel samt leilighet 63+40 = 103. Da vil jo i teorien KV vernet ryke, men lite sannsynlig. Ledningsevnen til kabelen er på 110A. Hva mener dere ? er dette en god løsning ? eller burde jeg øke KV vernet ?
Løst
Jeg ser en del rundt at k-rør blir brukt over himling med tilgang. Eks. Systemhimling i fellesarealer på boligblokker. Rørene er som regel veldig dårlig festet og kan henge i bue ned mellom fester og i spenn over hjørner.
Hvilke punkt i nek/fel dekker at åpent røranlegg skal være festet godt?
Løst
Hei, lurte på om hva slags krav NEK 400 setter om 1 og 2 polet brudd? finner det ingen steder... eventuelt hvor står det i NEKen?
Løst
Jeg har et spørsmål jeg har lett litt rundt, men ikke funnet et klart svar på.
Jeg er bedt om å levere en klemlist som skal brukes i zone 1. Den er planlagt installert med en zenerbarriere. Barrieren er sertifisert for zone 2. En kontrollenhet for klemlisten er ikke ATEX godkjent. Control unit og barriere er tenkt installert i Ex d kapsling, med Ex e terminering.
Spørsmålet gjelder da krav til sertifisering av selve klemlisten og/eller sammenstillingen.
Må klemlisten/safety edge være sertifisert Kan man eventuelt få en samsvarserklæring for klemlisten når den er installert med zenerbarriere, frem nemko eller lignende?Eventuelt, er det ikke behov for noen av disse alternativene siden det kun er lavstrøm til klemlistene i zonen?Eventuelt har noen tips om klemlist som er sertifisert for zone 1?
Løst
I forbindelse med soneinndeling for bad er det i 701.306 flere steder henvist til fast vannuttak eller fast montert dusjhode. Er dette med hensikt for at soneinndelingene som skissert i fig 701A og 701B ikke automatisk vil være gjeldende dersom det er montert ett blandebatteri med løs slange med holder for "fast montering" når man dusjer (for å slippe å holde dusjen i hånda)
Hva er definisjon i NEK400:2018 av fast vannuttak eller fast montert dusjhode?
Løst
Jeg har et spørsmål angående jordfeilbrytere, jeg har nylig kjøpt meg en leilighet og da valgte jeg å teste jordfeilbryteren som har 7 forskjellige kurs. Jeg trykket på test knappen for så å dra opp hendelen med en gang, er dette farlig?
Og i ettertid viste det seg at alle elektroniske apparater var slått av men stikk-kontakten til kjøleskap, oppvaskmaskin og stekeovn fortsatt stod i når jeg tok denne testen. Er det noen elektrikere her som vet noe om dette er farlig for det elektriske anlegget? Høres ut som et dumt spørsmål sikkert men er litt grønn på dette området....
På forhånd takk for svar
Løst
Hei. Har hørt av andre at "minste tverrsnitt" på fast installasjon må være minst 1,5mm2, men finner ikke noe om dette i nye montørhåndboken..?
Casen er en leilighet med LED armaturskinner. Disse er fast tilkoblet via 0,75 PL ledning forlagt i ledningslist, altså ledningen er betryggende festet og strekkavlastet. Kollega mener at dette ikke er OK. Skulle 1,5 m2 blitt benyttet så hadde ikke dette sett like pent ut. Er jo snakk om en svært ubetydelig belastning :)
Hvorfor er det isåfall OK å koble til disse via stikk? Fast installasjon er vel uansett å foretrekke..?
Løst
Hei
Vi er i gang med å prosjektere el-låser/sluttstykker og automatiske døråpnere på nye dører til flere laboratorier, men er usikre på hvilke krav som stilles til dører og utstyr for øvrig.
Jeg tenker da først og fremst i forhold til ex.
Ikke noe av utstyret er tenkt plassert inne i selve ex-rommene, men i dørene/karmen og på utsiden av dørene.
Dørprodusent forteller at det ikke stilles spesielle krav til selve dørene inn til et ex-rom annet en brann og røyktetting som for en vanlig branndør El 60 Sa osv.
Må det brukes el-sluttstykker som er ex-godkjent (hvis det finnes) eller kan det brukes vanlige el-sluttstykker av god kvalitet?
Vi har også tenkt å montere automatiske døråpnere over dørene inn til ex-rom. Ser dere noen betenkeligheter med dette i fold til ex?
Løst
Hei!
Vi har en del å gjør med utenlandske aktører. Kan dere hjelpe meg å oversette titler?
Elektriker
Elektrotekniker
driftstekniker
driftsingeniør
Faglig ansvarlig elektro
Fagansvarlig
Driftsleder
takker for hjelpen :)