| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei
Jeg har fagbrev som energioperatør med ca 3 års erfaring i vannkraft etter læretid. Etter det har jeg 3 års erfaring på industrianlegg (statoils landanlegg) med både lav og høyspenning. Tenker å ta Gruppe L Industrielektriker igjennom bedriften hvor jeg vil ha 4 års erfaring når jeg går opp til fagprøve, det skulle holde?
Hva om jeg vil jobbe som elektriker i hus-innstallasjon? Må selvsagt ha en ansvarlig installatør, men hva må til for at jeg skal kunne jobbe selvstendig?
Er Industrielektrike fullverdig gruppe L, eller er det praksis som bestemmer hva man kan gjøre og evt hvor mye ?
Løst
En på jobben min skal ha en stikkontakt i sin kjeller. I kjelleren er det hovedtavle og målere og OV-vern.
En har lov til å jobbe på eget anlegg, så i sin egen leilighet er ikke dette noe problem. Hvordan er det med fellesanlegget?
Hans måler og OV-vern står der nede sammens med de andres målere og OV-vern, i en felles tavle. Har han da faktisk lov til å legge opp dette selv, eller må jeg (installatør) hjelpe han?
Løst
Eg holder på med å oppgradere anlegget mitt slik at eg kan samsvarserkære det etter nek 2014.
I den anledning har eg lagt ny tilførsel til garasje, (øking av tversnitt). Dette er åpent forlagt anlegg.
I koblingsboksene/stikk/lamper er det ikke brukt jordstrømpe på pe-jord.
Er det krav til bruk av jordstrømpe? Ganske mange koblingsbokser og mange kabler inn i boksene, trangt og ikke greitt å tre på i etterkant uten å fjerne andre ledere og.
Har et ventilasjonsanlegg, der du har kanalmonterte vifter, utjevninga til ventilasjonsanlegget er brukt jorda som går til viftemontoren og lagt pn som er skrudd i spirorøret. Tilførsel til motorer er 1,5mm2
Må eg legge opp egen utjevning ?
Løst
Er det ein felles standard for heile landet for "standard verdier"( Ik verdier )?får dette på tilbakemelding av forhåndsmelding.
Ka regnes som standard verdier på de forskjellige nettsystemene?
Løst
Er i gang med å planlegge jordingsanlegget for et nytt løsdriftsfjøs. Vi skal jo her jorde alle utsatte ledende deler. Dette gjelder jo også da bås-skiller i liggebåsene. Dette er bøyler som blir boltet fast u gulvet, og vi må derfor ha oppstikk til disse. Er det noen som har gode løsninger på hvordan dere jorder innredninger på slike fjøs? Kan jo være problem både med korrosjon og problemer med å treffe på med oppstikkene, spesielt ved endringer i innredningen.
Forslag til løsninger ønskes
Løst
Hei!
Jeg lurte på om det var noen egne kvalifikasjoner som kreves for å kunne kontrollere nødlyssystemer. (sertifikater, kurs, eksamen osv.)
Snakker da om årlig kontroll.
Jeg er med i en elektrobedrift som er et registrert elektroforetak.
Løst
Kan man legge to inntaksledningers fra hvert sitt 399 skap ute og sette opp begge tavlene inne i samme skap med merking av at det er forsynt fra to 399 skap?
Løst
Hei
Jeg skal gjøre IS kalkulasjoner på kretser der jeg har flere feltinstrumenter koblet i parallell. Lurer da på hvordan jeg forholder meg til parametrene som skal sammenlignes med barrierens parametre.
Er det slik at jeg legger sammen Li og Ci for de instrumentene som er koblet i parallell og sjekker at disse verrdiene er mindre enn barrierens verdier? (Legger også til verdier for kabel).
Løst
Hei,
Stikkontaktene mine på stuen er jordet, men både tv og decoder er utført i klasse 2, altså dobbelisolert.
Jeg velger å bruke galvansik skille på antenneinntaket uansett! Dette for å kun ha PE jord i stua.
Det måles 12volt mellom PE jordingen i stikkontakten og etter det galvaniske skille. Kabelen etter det galvaniske skille er ca 10meter lang.
Ser at om jeg legger antenne kabelen nærmere andre 230v kabler øker spenningen fra 12v til 15v.
Dog spenningen synker om det legges med lenger avstand i mellom.
Det er vel slik at de 12 voltene bare er interferns fra andre kabler, og dermed lurer måleapparatet til denne målingen?
Løst
Hei,
Stikkontaktene mine på stuen er jordet, men både tv og decoder er utført i klasse 2, altså dobbelisolert.
Jeg velger å bruke galvansik skille på antenneinntaket uansett! Dette for å kun ha PE jord i stua.
Det måles 12volt mellom PE jordingen i stikkontakten og etter det galvaniske skille. Kabelen etter det galvaniske skille er ca 10meter lang.
Ser at om jeg legger antenne kabelen nærmere andre 230v kabler øker spenningen fra 12v til 15v.
Dog spenningen synker om det legges med lenger avstand i mellom.
Det er vel slik at de 12 voltene bare er interferns fra andre kabler, og dermed lurer måleapparatet til denne målingen?
Svar Svar med sitat
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.