Hei.
Vi har fått en jobb der vi skal installere romstyring via et SD-anlegg hos en kunde. I dag har de egne termostater på hvert rom. Kursen går i dag fra sikringsskapet, via termostat og ut til varmeovner. Vi skal fjerne eksiserende termostat, sette wago på ledningene og sette opp ny termostat på samme sted med busstyring til et SD-anlegg.
Kan vi definere hele denne jobben som en automasjonsjobb slik at en automatiker kan utføre den, eller må vi ha en elektriker til å frakoble eksisterende termostater?
Endring i tavle blir utført av en elektroingeniør
Løst
kan jeg bruke koblingsboks av typen STAHL 8146/1031 som koblingsboks til varmekabel type Eltherm GmbH ELSR-H?Med tanke på at koblingsboksen har T6 og kabelen har T3.
Løst
Hei
Hvor flinke er folk til å måle overgangsmotstand på jordelektroden?
Hvor ofte MÅ man måle den? (Selvfølgelig ved større installasjoner, nye bygg osv.)
Om man installerer en ny kurs med et par stikkontakter, med 30mA jordfeilbryter i en eldre bolig som fra før har uz-elementer på øvrige kurser... Må man måle overgangsmotstand for jordelektroden? Det vil jo ta en del tid å finne ut av type jordelektrode, få målt den osv. om det i det hele tatt lar seg gjøre.
Dersom boligenheten ligger f.eks i en blokk, en bygård med kun asfalt osv., hvordan kan man i praksis måle overgangsmotstand?
Hvordan kan man vite hva slags jordelektrode som finnes, om det ikke finnes dokumentert?
Dette er et spørsmål som stadig kommer opp hos meg.
Min vurdering er at en jordfeilbrytertest vil dokumentere berøringsspenning under 50V for den nye kursen med 30mA jordfeilbryter, men hva med de eksisterende kursene?
Løst
hei lurer på om det er krav eller å anbefale å potensialutjevne blikkplater som er rundt isolering på rør og flenser og på tanker i sone 1. Det er elektrisk utstyr i nærheten. Dette er jo ikke en del av den elektriske installasjonen, men med tanke på at det er en del av produksjonsutstyret kan det være å anbefale? står i NEK 420 at det ikke er krav dersom det ikke er fare for overføring av elektrisk spenning. Kan også nevne at rør og tanker er utjevnet.
Tony
Løst
Har en kunde som har fått en tilsynsrapport i fra DLE, og fått en anmerking ang. tjømemuffe.
Kunden har et hus i fra ca. 1980 og har et WC i kjeller. Her har han byttet toalettet i senere tid.
Tilsynet har påpekt at det ikke er installert tjømemuffe på anlegget. Det kravet kom i FEB 91, og huset er bygd før dette.
Noen som har hatt et lignende problem?
Eller noen som vet om det finnes noe krav til å montere tjømemuffe hvis man bytter toalett i huset?
Jeg skjønner ikke helt hvordan de kan komme med en slik anmerking..?
Løst
I ein TN 230V installasjon har eg fått følgande verdier fra nettselskap.
Ikmax: ca. 30KA
IKmin: ca. 22kA
Verdier er fra deiras lavspenningstavle ved trafo.
Kan man anta at Ik1pmin (Kortslutning fase jord) er halvparten av Ik2min dersom tvernsitt er over 35mm2 PFSP
Løst
Hei,
Sitter og leser om statikk på generatorer, men er ikke helt enkelt å forstå alt i denne boken.Er det noen som kan forklare litt enkelt om statikk og hvordan en tyder et slikt diagram?
Også dersom jeg tegner et statikkdiagram der linjene aldri krysser hverandre, hva sier det da om paralelldriften?
Løst
Hei,
Jeg trenger en liten oppfriskning her. Er vanlig 1/4w motstander å regne som passive komponenter i en Ex kapsling?
Jeg har et skap med forskjellig utstyr i med merking:
Ex de ib [ia] [ib] IIC Gb T4Ex de ib [ia] [ib] mb IIC Gb T4
Så lurer jeg på om jeg kan montere motstander på klemmene i skapet, uten at det er beskrevet i sertifikatet til kapslingen.
På forhånd takk
Vidar Øverås
Løst
Hei
Lurer på dette med compound nippler , når skal desse brukes i EEx-D soner , å hvor i nek 420-2016 kan eg finne disse reglen. Hørte snakk om at det var vert en endring i reglene og no må alt brukes compound nippler på ,men har ikkje funnet ut noe.
Tusen takk for svar.
Løst
Hei, ble i tvil angående hva man gjør med jording og skjerm når man bruker en kabel der disse er samme potensiale, i dette tilfellet Draka IFSI-EMC 3x70/35CU.
Denne kabelen har 100% tett CU skjerm, og i tillegg et folieband som ligger rundt denne igjen. Dette er bare en CU folie remse på ca 10-15mm i bredde. Disse to har dermed samme potensiale.
Når man da skal bruke denne kabelen i en frekvensomformer applikasjon, skal CU skjermen videreføres ut av EMC nippelen og videre til PE-klemme? CU folien, kan den avsluttes i EMC nippelen?
På frekvensomformeren er det 360 graders skjermklemme der hele skjermen blir jordet, er det da noe poeng i å videreføre skjermen til PE-klemme/bolt?
Motorkabelen går via et filter som er plassert i et stålskap, det er her vi skal bruke EMC nippelen. Denne har vi montert i stålkapslingen, og denne har skjært seg ned i stålet siden det er tagger på kontramutteren. Kan vi her avslutte skjermen i nippelen å si at det god nok jord i nippelen? Eller kan vi utjevne ekstra fra stålkapslingen til jordskinne? Eller skal vi videreføre jordingen igjennom nippelen og til jordskinne plassert i filterkapslingen?
Løst