| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1559 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9567 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei er på et skip der det skal monteres ny rov, denne krever 4kv og blir en mobil innretning som skal kunne benyttes på fler skip.
Er litt diskutert hva type kabel gater som skal være , og feste klemmer. Eg mener jo at det skal kunn være sertifiserte kabel fester som er godkjent for høyspent kabel, sjøl på et mobil anleg. Og synes det høres merkelig ut at noe annet er lov. Etter eg tok høyspent kurset hos dere var det eg fikk inntrykk av at mobilt anleg hadde samme regler som fast.og at kabel gater skal sveises fast for så og bruke godkjente klemmer.
Eg mener jo videre også at og flytte på en høyspent kabel 1 til to ganger per år kan skade kabel. Da det ikke er i rett linje fra trafo til rov ser eg dette som et potensialet til at kabel får skader , og blir ekstra bøyd frem og tilbake med flytting. Og ikke minst dette med og ta kabel som har ligget i sin kabel gate på en praktisk måte for og komme frem til rov , og flytte den på et annet skip der trasé fra trafo til rov er helt ulik.
Noen innspill her ,, tenker eg helt feil
Mvh sigmund
Løst
Er det lov til å sette inn enpolet automat uten jordfeilbryter ved skifte av skrusikringer?
Løst
Jeg lurte på praksisen rundt plassering av kortslutningsvernet (KV) til f.eks. en enebolig. Jeg prøver å danne meg et bilde av hvilke utførelser som er mulig og hva som er mest vanlig.
Hvis det er et kabelskap ute i gata, inntaksskap på veggen og sikringsskapet innomhus med tillhørende overbelastningsvern (OV), hvordan er praksisen med plassering av KV? Er det KV i kabelskapet, både i kabelskapet og intaksskapet, kun i inntaksskapet eller er alle måtene mulig?
Hvordan er praksisen hvis det er luftstrekk direkte til boligen?
Løst
Kan en installatør utøve sin rolle som faglig ansvarlig for 50 fagarbeidere og noen lærlinger innenfor en 20% stilling. Han arbeider de resterende 80% som servicemontør i samme firma. Firma har egen daglig leder i 100% stilling
Løst
Hei,
Jeg har sett denne:
http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?fortypid=4&function=showmessage&forid=2602
Dersom vi som produsenter ønsker å sammenstille og sertifisere en boks, er det noe i veien for å ha motstander rett på rekkeklemmene i en Ex e kapsling?
Bare varmeteste og se hvilken T-klasse det får?
Løst
Hei, tar opp tråden på denne.
Ved bytte av batteribank til f.eks en nødlyssentral som gir 230V DC ved nøddrift, anser jeg dette som AUS, og FSE gjelder.
Men finnes det noen gode veiledninger på hvordan dette gjøres, og er det beskrevet i FSE etc?
Dette er vel også noe som burde inngå i internkontrollen?
Løst
Hei.
Jeg jobber for en bedrift som driver med service og reparasjoner av renseanlegg.
De fleste ansatte har ikke gr. L utdanning, men kurset av bedrift for relevant/spesifikk opplæring.
Vi betjener og bytter ut rele'er og pls'er.
Styreskapene er tilkoblet enten med støpsel 1 fas eller fast tilkoblet med vern i styreskap. (Maks 10a 1fas)
Elektrikere ordner strøm frem til vern i styreboks.
Er fse kurs for instruert personell kurset egnet for denne bedriften?
Har vi egentlig lov til å røre 230v anlegget i våres styreskap selv med kurs fra bedriften?
Løst
Hei
Område klasifisering : Zone 1, min IIA T3.
Har ett tomt enclosure/j.b som skal benyttes for montering av 2 stk temperatur transmittere på DIN skinne (rail mount). Dvs. det er ingen rekkeklemmer i enclosure, og individuelle kabler (1 par) vil bli terminert direkte i transmittere (kabel fra element og kabel videre fra transmitter) . Glands etc. er alle Ex, og det er i tillegg montert inn 2 stk Ex PE terminaler.
Spørsmål :
1. Er det her krav til at enclosure må være Atex certified for design og konstruksjon (feks. EC type certificate ""U""), med en merking som feks. Ex e II? (boks vil ikke være sertifisert med temperatur klasse da den blir levert tom).
2. Det er problemfritt å ha transmittere og PE terminaler montert i boks som skissert over mhp. ATEX?
mvh
håvard
Løst
Hei
Har nylig bestått installatørprøven og skal registrere meg i elvirksomhetsregisteret. Har fagbrev som elektrikker(14år), bachelor Elkraft(2014) og vært prosjektleder(2år). Prosjekterte bla et par trafoanlegg som prosjektleder. Er dette nok til å registrere meg som installatør høyspent? Holder det med bekreftelse fra daværende installatør at jeg jobbet med trafoanleggene?
Løst
Hei
Har nylig vært på ex kurs hos dere, har et spm angående utsyr som vi har levert til en kunde. Problemstilling om at vår optiske fiberlink kan bli utsatt for gass er kommet opp i ettertid av leveransen. i kursmaterialelt ""figur 34, Effect limits for different gas groups..""
- Jeg har jeg tidligere tolket det slik at hvis en var under 15mW, så var det ikke nødvendig med tiltak, men er nå usikker.
Jeg har utstyr som sender med max ""average output power of 0,690 mW"", at high power setting.
The average power is measured on square-wave pulse output with light on during 50% of time, which means that maximum peak output is equal to approximately 1,38 mW.
Consequently we could safely say, considering some tolerances in calibration process, that maximum output power is less than 2,0 mW, i.e. well below 15 mW limit.
Dette fibersignalet sender altså med ""lav"" effekt.
Q1: Er dette under gitte grenser slik at det ikke er et tema å måtte utføre dette etter f.eks metode ""Ex op is"" for å sikre kretsen?
Q2: Eller må vi uansett gjøre det pga det er ingen ""effektgrense"" vi kan være under for å unngå problemstillingen?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.