Hei,
Mitt spørsmål er om det er godkjent å legge en 25mm PN gul grønn på en bro, og tappe seg av denne stamkabelen med c-press og 6mm gul grønn til andre ledende deler som ventilasjon, vannrør, stålkonstruksjoner osv?
Løst
NEK.400.3.3 setter krav til 30mA jordfeilbryter på stikkontakter bereget for allmen bruk av ikke sakkyndige, boliger og BA 2.
Påstand: I industri kan man tilatte Jordfeilvarsling KUN hvis det vil skape alvorlige driftsmessige problemer og omfattet av IK system. Ellers må man ha jordfeilbryter (Hvis ikke annet beskyttelsestiltak kan brukes) På alle kurser ellers.
Men hva med kontorer? kan det tilattes jordfeilvarsling på kontorer beregnet for allmen bruk sålenge installasjonen er omfattet IK system og bedriften har egen sakkyndig?
Hva med sentraler for brannvarsling? denne utstyres aldri med jordfeilbryter, den er heller ikke dobbeltisolert.
Finner ikke klart svar på disse tingene annet en at "" Krav om tileggsbeskyttelse i tilfelle svikt i den grunnleggende isolasjonen.
Løst
I huset så har jeg i ujordede rom brukt lampettledning fra takpunkt og bort til lampene. Får en medhjelper til å holde fast i ene enden, smøre superlim på kabelen og legge den mot taket i spenn for å få et helt rett strekk. Så bare bruke fingeren til å presse kabelen til å sitte.
Mye penere og diskret enn en tjukk PR kabel i taket og uten å måtte bruke klammer.
Men er dette egentlig tillatt?
Superlimet er jo kraftig nok til å ta med seg murpussen om man skulle dra det løs.
Løst
Hei,jeg har noen spm anngående oppgradering av sikringskap.
Jeg har 6 kurser med hovedsikringer.ingen jordfeilsbryter.
Jeg tenker å bytte ut skru sikringene til automat kombi sikringer med jordfeilsbryter. Er det anbefalt å ha jordfeilsautomater på alle kursene selv om de ikke innholder jording? (Soverom,gang,stue)
Sikringene jeg har idag er 4x16A, 1x25A og 35A
Kan jeg bruke C automat på alt ?
Trenger jeg overspenningsvern også når jeg først er igang ?
Løst
Er det lov å skru fast kabelkanal i garasje å legge all PR i denne. Er opplegg i en betonggarasje, sparer mye tid da en slipper å klamre alle PR på vegg mot å legge dem løst i en kabelkanal med lokk(er relativt stort opplegg)
Løst
Hei, lurer på kapslingsgrad på lampe i taket på vaskerom, er det spesielle krav her? Generelt lurer jeg på kravene, er det IP21 på ""vanlige"" rom og IP44 på badet? Er det i så fall IP44 også på vaskerom? Utrolig vanskelig å finne info om dette...
På forhånd tusen takk:)
Løst
Hva er minste tillatte tverrsnitt på PEN leder?
Løst
I et kjølerom så skal en tilførsel til nytt kjøleaggregat legges opp.
Så da går diskusjonen mellom meg og kollegaene om hva vi skal bruke som korreksjonsfaktor. Dette er tilførselen til et sekundæraggregat som skal slå inn og ""hjelpe"" hovedaggregatet om det kreves lavere temperaturer enn hovedaggregatet orker. Siden kuldetapet er veldig stort når folk går inn og ut av rommet.
Så belastningen vil foregå ved -10 grader og nedover.
Med andre ord så vil denne kabelen bli belastet kun når det er -10 eller kaldere, slik PLS'en er programmert.
Kan man bruke korreksjonsfaktorer som faktisk øker ledeevnen på kabelen?
Man vil jo øke strømføringsevnen når det alltid vil være så kaldt når kabelen brukes.
Eller må vi bruke vanlig 20 plussgrader i vår utregning?
Noe spesifikasjoner på aggregatet har vi ikke da kunden ikke har bestemt seg for hvilken modell de ønsker.
Jeg har aldri vært borti tilfeller der en kabel kun skal belastes i minusgrader, så det er derfor jeg spør
Løst
Noen som vet grunner til at 1p kort. strøm min. ofte er større enn 3p maks?
Løst
Hvorfor skal Ia være mindre enn 8 og In større en 3 på en Ex e motor?
Løst