>>>> Utdrag Fra en annen utregning <<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Kontrollere vernets bryteevne for PKPM B10/2/30mA:
Icn?Ik3pmax=6kA?10kA
? Da dette er TN finner vi Ikmin og Ikmax ved bruk av Eurotester.
? Kontrollere at Ikmin> I5= Målt> 100A
? Kontrollere at Ikmax < Icn= Målt < 10kA
? Dokumentere krav til utkoblingstid NEK § 434.5.2:t=
k²xS²/I²=115²x1,5mm²=4,76s
28000²
? Vernet garanterer utkobling ved 0,1s og beskyttelsen av kabelen er
ivaretatt da krav iht. 434.5.2= 4,76s
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Forstår ikke hvordan denne utregningen foregår.
Bruker f.eks denne kalkulatoren:
http://www.online-calculator.com/scientific-calculator/
Opphøyd i bruker jeg X^2 på kalkulatoren.
Når jeg regner blir det 115^2 = 13225
x 1.5^2 = 2.25
/ 28000^2 = 784000000
= 0.00003795
Uansett hvor mange varianter jeg forsøker blir det aldri riktig.
Og hvordan finner man 18000^2 i det hele tatt?
Løst
Hei!
Skal legge 2stk 16mm trekkerør gjennom leiligheter.
Brannskillet er EI-30. Må det på spesielle rørmansjetter, eller holder det å branntette med fugemasse rundt hvert rør?
Løst
Hvilke krav til merking gjelder hvis en velger en annen farge enn blå på en IS-kabel - kan en f.eks. bruke en grå kabel og sette på blå krympestrømper i endene?
Løst
Hvis en høyspentkabel er ført inn i en høyspentcelle, tilkoblet utgående tilkobling, bryteren er trillet ut av cella og fullt dimensjonert jordingsapparat er lagt på, er kabelen da å anse som spenningsførende?
Løst
Har sett litt pa formel men far ikke helt til;
Har en oppgave en ovn pa 2000watt 1,5 kvadrat og 75meter kobber kabel fra sikringskapet er det 220v 2 leder.
hvordan regner man inn tempratur endring uten a sla opp faktor i tabell? i nek
Skal beregne ved 20 grader og ved -20 grader.
ved 20 grader er vel ingen endring? da resistiviteten er 0,0175ohm
ved 20 grader.
men ved -20 grader blir det da 0 omsk tap?
1,75( 1*0,0039*0) =0 ohm?
Løst
Ett lite spm om spenningsfall på 12 meter, PVXP 240mm2 AL.
Spenningsfallet er nok ubetydelig men det er til ett arb.oppdrag og jeg er blitt litt usikker på hvilken formel som skal benyttes.
L= 12 m
Iz= 330A
LN: 63A
er det:
?U= ?3 x I x ? x L x cosphi / A =
Altså: 1,73 x 330 x 0,029 x 12 x 1 / 240 = 0.82
Eller
?U= ?3 x I x ? x L x cosphi / I x A =
1,73 x 330 x 0,029 x 12 x 1 / 400V x 240 = 119
Kan noen gå over å sjekke formelen og evt korrigere?
Løst
Hei!
Lurer på om det er krav til hovedbryter i en underfordeling?
Underfordelingen står ca. 250m fra hovedfordelingen.
Løst
Har det noe for seg å legge RKK før jordfeilbryter? Er vil ikke krav, men er det noe fordeler?
Løst
Noe som har noen erfaringer å dele.
Har sett Elis Elektro levere slike
Hørt rykter om Viking Elektro hadde produksjonsfeil på noen i 2007...noen som vet?
Løst
Ved eldre anlegg som har effektbrytere/knivsikringer plassert i samme fordeling som forbrukskurser, vil evnt vaktmester kunne betjene de vanlige automatsikringene i denne tavlen ? eller vil hele tavlen da være for sakkyndig betjening?
Løst