| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1567 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9653 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Har spørsmål ang jfb.
Hva er kravet i forhold til pe-leder.
Hvis en har jfb, så trodde nesten ville være tilstrekkelig praktisk/teoretisk. Fins det måter arg dette på,
er det direkte krav på nye hus å ha jfb og pe?
vet at det blir gjort alltid/ men er mest intresert hva grunnen er.
Er jo mange gamle hus som ikke har pe,
når en renoverer skapet skifter en til jfb,
da trenger enn ikke skifte /trekke om?
Løst
hei!
Har jobbet 10år på land og no har eg fått jobb offshore og er litt usikker på kompetanse nivået mitt offshore.
Er det noen elektro bøker jeg kan kjøpe som gir meg en bra innføring elektro offshore?
takk
Christian
Løst
Hei!
I 61892 del 2 står følgjande:
10.4.12 Protection for heat tracing systems
The cable or tape units shall be supplied from (an) isolating transformer(s) with secondary
circuit neutral earthed and having a secondary voltage not exceeding 254 V.
I del 7 for Ex-område står det derimot dette:
b) in an IT system, an insulation monitoring device shall be used to disconnect the supply
whenever the insulation resistance is not greater than 50 ? per volt of rated voltage.
Utelukkar ikkje del 2 forsyning frå IT-system ettersom trafoen må jordas på sekundærsida? Er det nokon som kjenner bakgrunnen for det som står i del 2?, eg veit det er nytt av året. Eg innser at ein kan styre jordfeilstraumen betre i eit TN-system, men kva med utstyr som ein vil ha varmekabel til i ein nødsituasjon?
Løst
Lite spørsmål
Med referanse til ex sertfikat-.
Når det står maksimalt generert tempratur 85 grader (kabelskjøtsett1)
maksimalt genertert temprsatur 135 grader (kabelskjøtsett2)
Kan en bruke kabel sett 2 der en skulle brukt kabelsett 1?
Dette er bedre?
Løst
Er norske fagbrev gyldige i andre land? Eksempelvis EU land.
Jeg tenkte å kanskje flytte til Spania i et år og jobbe der.
Jeg vet at mange av sertifikatene mine på kran, lift, truck, varme arbeider og sånt også er gyldige i EU land.
Er det slik at fagbrevene våre automatisk også er godkjent?
Løst
Skal det være to polet brudd på lys i et 400v TN CS anlegg
Løst
ved totalrenovering av et eldre hus, altså inntaket er det samme men alt elektrsik inni er nytt, kan man gå ut ifra gamle normer eller må man følge nye nek 400 2010?
Løst
Noen her som tenker seg opp til installatørprøven i høst? Evt. noen som vet om det eksisterer et forum for de som skal ta prøven i høst?
Løst
Finnes det krav til at flammespalter må sjekkes?
Rotork skriver følgende:
There should be no need to grease the flame paths as the units are sealed for life.
Spørsmål 2:
Hva slags krav stilles til smøremidlet som benyttes på flammespaltene, husker dette var tema for mange år siden, men i dag virker det som alt mulig rart blir brukt.
Knut Olaussen
Løst
Va er den rette måtten å regne ut OV vern i et 400 volts anlegg 400v TN CS
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.