Hei.
Kom over en koblingsboks hvor varmekabel var ført inn i boksen 10-15cm før skritt på varmekabel. Tok et kurs om varmekabler i 2022 hos Trainor, der det ble nevnt at dette ikke var lov, da boksen ikke er godkjent for dette. Men hvor finner jeg hvor det står svart på hvitt at dette ikke er i hennold til installering av varmekabel/koblingsboks?
Løst
Hei.
Vi har i en leveranse mottatt en del instrumenter med f.eks. denne merkingen:
II 1GD Ex ia IIC T4/T6. Jeg har imidlertid ikke lagt merke til bruken av "GD" samtidig tidligere og lurer på om denne da er godkjent for bruk i både Sone 0 og sone 20?
Mvh.
Terje
Løst
Vi har et alarmhorn og en alarm lampe med en svært kort kabel mellom. Begge enhetene er Exd. Hva er kravet til nipplene som skal benyttes.
Er det krav om å benytte compound nippel eller kan kompresjons nippel benyttes.
Utstyret står offshore gassgruppe IIB
Løst
Stilles det noen krav for at man må ha et sammenstillings sertifikat utsendt av godkjent tredjepart dersom man feks leverer et "brett/boks/skap" av godkjent utstyr som er koblet sammen? Si feks man leverer en plate hvor det sitter påmontert og oppkoblet noen koblingsbokser & trykktransmittere, begge disse er godkjente uten U sertifikat og det dokumenteres med wiring, hvordan specific conditions of use er tatt hensyn til og brukt riktige glands. Trenger man da et ekstra sertifikat for sammenstillingen?
Løst
Er det noen spesielle krav for jordingen av IS barrierer? Må disse på egen blå rekkeklemme som også skal ha 50mm avstand og være blå (ISE), eller kan jordingen legges på PE eller IE klemmer?
Løst
Hei
Lurer litt på ett Ex sertifikat til en brann monitor:
DEKRA 11ATEX0008 X
II 2G Ex db eb IIC T4 Gb
vil det da si at aktuatoren er i EX d utførelse med EPL B?
og koblingsboksen er i EX e utførelse med EPL B?
Isåfall holder det med en EX e nippel på denne?
Løst
Hei, det skal legges kabling og monteres vanlige stikkontakter og 3-fas stikk ca 2 meter over gulvnivå i en industrihall som er klassifisert som Ex-sone 2 pga periodisk malearbeid.
1. Stilles det krav til stikkontakter, utover det som er i vanlig uklassifisert verksted?
2. Kan installasjon utføres av vanlig installasjonsvirksomhet uten spesiell EX-godkjenning?
Setter stor pris på innspill da det råder stor usikkerhet hos lokal elektriker.
—
Mvh Lars
Løst
Hei,
Kan vi bruke en polyamid exe nippel i messing reduksjon i stålkapsling?
Er det og ok å bruke messing kontramutter på plastnippel og visa versa?
Løst
jeg har en ex i inggang som jeg ønsker å styre med ett rele, inngangen har egen strømkilde (sitter på samme kort). kan jeg bruke et valig rele med NO kontaksett her? eller er det kun låv med egensikkert rele. Relet står inne i en Ex p kapsling sammen med I/O kortet. det vil si at relet er spenningsløst frem til kapslingen er "purget", da vil jo kapslingen rgnes for "sikker sone". leder/kabel til inngangen vill ikke gå ut av denne kapslingen.
Løst
I et anlegg med utstyr som er plassert i Ex-sone vil det bli praktisk vanskelig å gjennomføre en kontinuitetstest av hele kursen hvis det er flere bokser og utstyr som har utjevningsforbindelse (bonding).
Er det noen som har erfaring med hvordan dette blir utført og dokumentert og er det krav i NEK400/420 at dette må utføres?
Finnes det noen krav til målinger?
Bortsett fra at måleresultatet skal være i samspill med tverrnsitt og kabel lengde?
F.eks. denne formelen: R=(Ro x l) / A f
R=motstand i lederRo= lederens resistivitet, cu=ca 0,0175A= tversnittEksempel: Leder: 1,5mm2, lengde 30m.(0,0175*30)/1,5= 0,35 ohm.Da bør måleresultatet være i nærheten av 0,35 ohm.
Hvordan gjøres dette med tanke på f.eks heat trace?