Ex
EX(d)

Hei. Jeg har valgt å bruke en ny leverandør av EX utstyr. Tidligere har vi benyttet EX(ia) med barrierer i sikker sone. I tavlen ble det da benyttet blå rekkeklemmer.

Nå bruker vi EX(d) utstyr som er egensikker hvor vi slipper barrierer i sikker sone.Trenger jeg da å bruke blå rekkeklemmer?

-André

Spurt ${formatDate(1458728911)}
Løst Løst
Ex
EX D kapsling og nippler

Hei.

Mottok i dag en flowsensor som er satt inn i et EX D hus.

Det er satt i 2 blindnipler som ikke er EX merket i det hele tatt og kabel som går til sensor er satt i med en EX e nippel.

Er dette godkjennt? Eller skal nipler også vøre EX D godkjennt og merket?

Spurt ${formatDate(1458294405)}
Løst Løst
Ex
Standard/Direktiv DoC

Hei

Etter hvert som direktiv og standarder blir revidert og oppdatert, er man da pliktig til å sjekke hvilke forandringer det er i disse, for så å oppdatere sin egen DoC, dersom man tilfredstiller eventuelle forandringer?

Eller er det slik at revideringen aldri har tilbakevirkende kraft, og at det betyr at sålenge DoC på utstyr er i henhold til regelverk som gjaldt da denne ble sammenstilt, så trenger man ikke oppdatere DoC?

Spurt ${formatDate(1458292529)}
Løst Løst
Ex
Smartklokker/ pulsklokker/ skrittellere i sone

Hei.

Vi har nå kommet opp i en diskusjon angående bruk av disse nye klokkene som er kommet på markedet og bruk i EX områder. Tenker da på "smartklokker" som lades med USB slik som Polar, Apple iWatch osv..

Er disse lovlig brukt i EX område. Eller vil disse kunne antenne gass i tilfelle lekkasje, og burde forbys ute i sone?

Spurt ${formatDate(1457937338)}
Løst Løst
Ex
Flere forskjellige Ex sertifikat på samme komponent

Hei.

Vi har et tilfelle hvor det er plassert en MTL5314 barriere i Rio kabinett i sone 2. Dette er en gammel komponent, hvor første certificat er utstedt i 2005, som klasser det som tilhørende Exi utstyr for montering i uklassifisert sone.

Dette har vært en pågående sak her en stund, hvorpå det nå finnes et nytt sertifikat utstedt på samme komponent, som godkjenner det for Sone2.

Sertifikat (Ex ia Ga)

http://www.mtl-inst.com/certificatefiles/uploads/8/792/109/IECEx%20BAS%2005.0010.pdf

Sertifikat Ex na

http://www.mtl-inst.com/certificatefiles/uploads/8/1226/109/IECEx%20BAS%2015.0144X.pdf

Synes det er litt suspekt at det utstedes et nytt sertifikat når det nå er behov for det.

Her er en liste over alle seritifikat som er utstedt på denne komponenten:

http://www.mtl-inst.com/resources/datasheets/view/MTL5314

Spurt ${formatDate(1457686056)}
Løst Løst
Ex
Ikke-Ex godkjent utstyr i Ex e kapsling

Jobber for øyeblikket med noen Bartec line break motstander som skal monteres inne i en Ex e kapsling. Disse linjemotstandene er ikke Ex-godkjente.

Kan disse sees på som passive komponenter og kan disse monteres i en Ex e kapsling når de ikke er Ex-godkjente?

Spurt ${formatDate(1456838460)}
Løst Løst
Ex
Krav til jordfeilovervåking på midlertidig utstyr

Hei

Stilles det krav til jordfeilovervåking lokalt på U99 utstyr i henhold til Norsok Z-015?

U99 enheten er en enkel 230V fordeling med nedstengning styrt av en PLS.

Enheten bruker altså 16A / 230V power fra innretning.

Spurt ${formatDate(1456822949)}
Løst Løst
Ex
EX Grunnleggende

Finner ikke opplysninger om gyldighet på FSE Grunnleggende? Hva er gyldigheten der?

Spurt ${formatDate(1456329402)}
Løst Løst
Ex
3. parts verifikasjon av Ex og Atex utstyr som skal offshore

Er blitt spurt om krav til 3. parts verifikasjon på utstyr som skal offshore. Etter mye finlesing av regelverk finner jeg ikke noe utover det som står i Norsok E001. Derfor legger jeg ut spørsmålet her for om mulig bli enda mer sikker i min sak.

I Norsok E001 står følgende om Exn utstyr:

«10.2.3 Electrical apparatus with type ?n? protection

Ex n equipment shall be marked according to IEC 60079-0 and IEC 60079-15 and have a test certificate from a test institution recognized at national level. »

Exn utstyr er normalt er godkjent for gruppe II og kategori 3 (Sone 2) og skal i henhold til flytskjemaet i ATEX Guidelines kun godkjennes i henhold til vedlegg 8 (Intern produksjonskontroll). Men det gjelder landindustrien. Offshore derimot skal Exn utstyret i tillegg ha «a test certificate from a test institution recognized at national level» til riktig merking.

Er det bare Exn utstyr som har slike «ekstrakrav» når det skal offshore, eller gjelder det for ikke-elektrisk utstyr til bruk i gruppe II og kategori 3 (Sone 2) også?

For ikke-elektrisk utstyr til bruk i gruppe II og kategori 2 (Sone 1) gjelder samme godkjenningskrav i henhold til vedlegg 8, men for slikt utstyr skal dokumentasjonen sendes et kontrollorgan som lagrer dokumentasjonen.

Spurt ${formatDate(1456186201)}
Løst Løst
Ex
IECEx

Hei

Er det slik at det er bare Australia og New Zealand som har som krav at utstyr må være IECEx sertifisert?

Jeg lurer igrunnen på hvor bredt IECEx brer om seg globalt?

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1456127169)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.