Hei, er hos en kunde med noe eldre elanlegg, blandet annet komfyr mangler jording. Er d ok å legge opp separat gul grønn til denne? Eks 6mm2?
Løst
Hei.
Har en kunde som skal lage en utestue i tilknytning til huset. På ytterveggen til huset går det en grønn e-verkskabel utenpå kledningen.
Kunden skal ha vanlige veggplater utenpå denne veggen, for å få en mer «innefølelse». Det vil resultere i at e-verkskabelen blir kledd inne.
Hvordan er regelverket i forhold til dette, vil dette være lov? Eventuelt hvilke tiltal må gjøres her?
Løst
Holder på med en jobb hvor det skal monteres inn trafo i bygget for å kunne benytte noe 400V utstyr som kunden har. (230/400V) Er IT 230V i bygget. Planen er å sette inn 25kVA som sikres med D63/C80 eller 30kVA som sikres med D80A. Må en ta hensyn til kortslutningsstrømmene som kan oppstå på primærsiden på trafoen? Isåfall må minste kortslutningsstrøm her være ganske så høye for at vern for trafo skal slå ut her.
Løst
Noen som har montert dette? Kreves det 2-polt bryter, eller er det Ok å koble direkte sålenge automat i skap er i nærheten?
Løst
Hei. Har et lite spm. Måler 100 volt mellom faser i stikk når bryter står av.
Løst
Hei!
Elektrofirma jeg jobber i har fått avvik fra DLE pga vi ikke rapporterte en strømgjennomgang i fjor. Hendelsen var hånd hånd med fase jord i et 230V IT-nett.
Montøren ble sendt til lege og det ble ikke oppdaget noen personskade. Legen sendte dessverre ikke montøren på EKG.
Hendelsen ble ikke rapportert til DSB basert på FSE §8 der det tydelig står at det er ulykker med personskade som skal rapporteres. Dette er også presisert i Elsikkerhet nr 80 S. 4
DSB anbefaler derimot at alle ulykker rapporteres, men jeg kan ikke se at dette er et krav.
Tok kontakt med DLE og forklarte at vi ikke kunne få avvik på noe som ikke var et krav. Men det ble ikke akkurat applaus fra fra den kanten. De mente at alle ulykker måtte rapporteres og at dette var et krav, uten at jeg fikk noen referanser på dette.
Hva tenker dere om dette? Og hvordan praktiseres dette rundt om?
Løst
Ser at i Eaton sine skap-pakker leveres det med Eaton Serieforbinnelse RVS-3fas 10mm (for kobling mellom automat-radene i skap), og lurer derfor på om disse er godkjente for bruk slik som dem er (ihht NEK2018, med tanke på kl.2 i skap, dobbel isolasjon mellom fase-jord før første jfautomat), eller må det tres på strømpe på hver leder?? Har søkt rundt på nettet etter datablader, og slik jeg kan se, er disse ikke dobbelisolerte.
Løst
Hei. Lurte litt på om det er noen spesielle krav til ett off-grid anlegg. altså ikke nett tilknyttet.
Tenkt situasjon er at vi skal levere kameraer med tilhørende dekoder som skal driftes. Også skal det mulig opp ett portsystem for områdesikring. dette skal driftes med enkel ring hytta varm metoden. området skal egentligt bare områdesikres mot uvedkommende.
mest sannsynlig blir det meste av utstyret montert rundt/oppå porten. Det skal monteres både solcelle og vindturbin for å kunne unngå at det blir nedetid.
Ligger vi under noen andre lover/forskrifter enn FEL og eventuelle normer i NEK 400:2018 som omfavner solceller og batteribank? Infoen jeg har funnet til nå er fra Delnorm 712 solceller, delnorm 806 batteriinstallasjoner, litt fra maskindirektivet angående porten. Men finner ikke noe spesifikt angående for eksempel vindturbinen.
utover dette er det noen lover og regler en må tenke på?
mvh Martin
Løst
Hei!
Vi diskuterte litt internt i bedriften om et krav vi alle hadde hørt om, men ikke klarte å finne frem i bøkene våre.
Er det krav til å tilrettelegge for tilkobling av elektromedisinsk utstyr når vi bygger nye boliger?
Og hvor står i tilfelle dette?
Dersom det skal være slik utstyr er det jo ikke tillatt med jordfeilbryter, men hva hvis det ikke er behov når bygget oppføres, må det legges opp en kurs/tomrør e.l.?
Løst
Hei jeg øver til fagprøven i automatiseringsfaget og jeg har fått i oppgave å dimensjonere kortslutningsvern.
Jeg ser at formelen for utregning av IK3Pmaks i montørhånbok 2018 versjon er endret. I 2018 versjonen er det brukt 3 og ikke kvadratroten av 3 som faktor under brøkstreken. Jeg finner ikke dette noe annet sted så jeg lurer på om formelen faktisk er endret eller om det er en printfeil i boken min.
Løst