Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon i egen bolig

Jeg er pensjonert elkraftingeniør (3 årig). Jeg har papirer på at jeg er sakkyndig driftsleder.

Jeg har jobbet i elforsyningen i et helt yrkesliv. Har jobbet innenfor drift, prosjektering , eltilsyn og kraftavregning.

Har tidligere installert i egen hytte og i privatboligen.

Nå blir jeg nektet å gjøre noen forandringer på det elektriske anlegget i min egen bolig. Får beskjed om at jeg må være montør gr.L

Er dette riktig?

Spurt ${formatDate(1594562972)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Godkjent praksis før installatørprøve

Har lett opp og ned på nettet angående hva som kan godskrives som praksis før installatørprøve og sendte denne eposten til Bjørnar Brattbakk hos Energi Norge med tilhørende svar fra han:

_______

Hei

Jobber i et lite AS der vi er 2 ansatte. Ansvarlig installatør som har drevet eget firma siden 2006 som jobber fulltid som elektriker/installatør og jeg som elektriker med fagbrev og jobbet i 9 år som elektriker. Jeg går nå andre året teknisk fagskole, vil jeg kunne få tilstrekkelig relevant praksis som saksbehandler i dette firmaet med han som installatør der jeg gjør saksbehandler jobben samt montør jobb eller blir jeg nødt til å finne meg ny jobb der jeg sitter på kontor 100% som saksbehandler for å få registrert det som relevant praksis?

Takk for svar

____________________________

Hei!

Vi er klar over at det er en del små elektroforetak hvor det ikke er 100 % saksbehandlerstillinger. Vi har derfor tatt dette opp med DSB og har fått aksept for en viss fleksibilitet her.

Vi vil kunne akseptere saksbehandlerstillinger som inneholder en viss grad av manuelt arbeid. Hovedoppgaven må imidlertid være saksbehandling og at maks 1/3 av stillingen kan være montørarbeid.

Slik du beskriver din framtidige stilling vil vi anta at den inneholder noe prosjektering, men i hovedsak vil det være montørarbeid. Slik fordeling vil ikke bli akseptert som relevant praksis for Elektroinstallatørprøven.

Med vennlig hilsen

Bjørnar Brattbakk

Rådgiver

Spurt ${formatDate(1594465158)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
El bil lading med industri-stikkontakt-løsning

Hei, hva sier forskriftene om denne løsningen:

https://www.ev-institute.no/product.html/justerbar-32a-6a-evi-ladekabel-med-j1772-type-1?category_id=10

Spurt ${formatDate(1594204657)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskrifter

Hei,

Har vært på en jobb hvor vi skulle legge til ekstra stikk i en kanal. Kanalen er ute av produksjon og vanskelig/umulig å finne deler til.

I kanalen er det skjøtet kabler med Wago uten koblingsboks mange steder. Får ikke skvist noen ukurant koblingsboks inn i kanalen heller. Så må muligens fortsette å skjøte kabler rett i kanalen. Etter NEK 2018 har man vel ikke anledning til det.

Dette er ingen stor utvidelse, et par ekstra stikk for å slippe skjøteledning.

I samsvarserklæringen kan man referere til NEK 2006? (Var det der dette var lov?)

Eller må man skrive NEK 2018 og skrive en god risikovurdering? Er kanskje det rette, ut i fra Elsikkerhet 78 side 7. mindre utvidelser.

Eller si til kunde at de må investere i nye kanaler på kontorene sine?

Spurt ${formatDate(1594139477)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode

Gammelt anlegg tn uten overspenningsvern og kun utjevning til vannrør. Ny kurs til elbillader og installering av overspenningsvern. Krav til jordelektrode av feks typen jordspyd eller ok med bestående utjevning til metallisk vannrør ved hovedstoppekran?

Spurt ${formatDate(1594039841)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sluttgodkjenning/samsvarserklæring

hei, pusset nylig opp leiligheten min. men elektrikker har ikke gitt meg noe "sluttgodkjenning/samsvarserklæring".

og når jeg da spør om dette nå, så får jeg vite at firmaet har gått konkurs under korona.

hvordan skal jeg få sluttgodkjenning/samsvarserklæring ?

jobben var ferdig utført før de ble konkurs.

Spurt ${formatDate(1593796097)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter, jordfeilautomat på pumpe

Hei.

Har en liten pumpestasjon med to brønnpumper som styres av standard kontaktor og flottør.

Anlegget er 400v og pumpene er fast tilkoblet.

Vil det være krav om jordfeilautomat på denne kursen, og kan man evt sette inn en 100mA for å ikke få de store driftskonsekvensene ved en jordfeil?

Spurt ${formatDate(1593792077)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fordeler med ladestasjon

Jeg får stadig spørsmålet, hvorfor skal jeg ha ladestasjon når jeg ikke trenger mer enn 10A lading. Hvis ladetid ikke er et argument, hva er egentlig de sikkerhetsmessige fordelene med å ha en lader? Noen som har noen gode svar?

Spurt ${formatDate(1593629398)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spørsmål rundt faglig ansvarlig på bedrift

Hei

Jeg jobber i en liten produksjonsbedrift hvor vi er 1 elektriker og 1 automatiker.

Vi har ingen faglig ansvarlig eller installatør.

Har forstått vi kun har lov til å drive med drift og vedlikehold.

Har ett par spørsmål rundt dette.

Betyr dette at vi ikke kan bytte f.eks gamle lysarmaturer til nye LED lamper?

Er det noe forskjell hva elektrikeren kan gjøre kontra automatiker?

Hvis automatikeren tar teknisk fagskole innen automasjon, kan han da få dokumentert praksis her på bedriften til å bli faglig ansvarlig.Da med installatør rett på bedriften?

Spurt ${formatDate(1593415686)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tørketrommel

Hei,

Ifbm prosjektering av el.installasjon ny bolig eller leiligheter så forholder vi oss selvfølgelig etter bolignormen (823). samt arkitekttegning som viser boligens utforming. Hvorav også vaskerom er inntegnet med symbol for vaskemaskin. Egen kurs for vaskemaskin blir selvfølgelig prosjektert inn i el.installasjonens grunnpakke.

Så til mitt spørsmål:

Ville vi få avvik på installasjonen hvis vi ikke har tatt høyde for egen kurs til tørketrommel, selv om ikke tørketrommel er tegnet inn på arkitekttegninger i anbudsfasen, samt ikke beskrevet ifra bygg entreprenør?

Spurt ${formatDate(1593172817)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.