I en fordeling i en hytte er inntakssikringer av type skrusikringer. Det har i ettertid blitt byttet ut kursikringer til kombivern med "lokal avdekning". Kan berøre din skinner, ta bak på skrusikringene osv. Hva er kravet/og vanlig praksis ved bytting av gamle skrusikringer til kombivern, iforhold til avdekning internt i skapet?
Løst
Hei,
Kom over et anlegg hvor de har gjort en litt unormal parallellkobling av 3stk 3x50mm PFSP kabler.
Normalt kobler en sammen L1 i samtlige kabler, L2 osv.
Men her har de kjørt alle lederne i kabel 1 som L1, alle lederne i kabel 2 som L2.
Hva sier normene om en slik type parallellkobling?
jr
Løst
Hei
Jobber i et selskap som vurderer og delvis permittere faglig ansvarlig. Er det anledning til dette da det er elektrikere på jobb som normalt?
Løst
Er det lov med dobbellader til elbil? Regner med at denne laderen må da ha 2 overbelastningsvern og 2 jordfeilbryter type B integrert for uttakene. Og risikovurdere laststyring...
Nek 400:2018- 722.305.101 sier jo egen forbrukerkurs og 722.530.4.101 sier jo at overbelastningsvernet kan være integrert i laderen. Samt at 722.533.101 sier at et ladeutstyr kan ha flere tilkoblingspunkter..
Løst
Hei
Pga enklere og raskere måling/testing og mindre rot så er det et ønske å lage en boks som inneholder motstander og brytere for simulering og testing av installert utstyr.
Regner med at dette går under Forskrift om elektrisk utstyr, selv om denne ikke skal selges eller markedsføres, men kun brukes av oss til våre tester. Ref §1 "Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge..."
1. Utstyret er beregnet til bruk på 24VDC, og gjelder da ifølge §19 ikke under kap. III, så den må bare oppfylle §10, stemmer dette?2. Hvilke krav gjelder da for sikkerheten ved dette utsyret mtp materialvalg osv? Må utstyret være i full plast uten berørbart metall, eller kan den være lagd i en mer solid alu-boks?3. Må det være utført i noe spesiell isolasjonsklasse? Hvor finner man i tilfelle beskrivelser på hvilken klasse, og hvordan man oppfyller klassen?4. Eller går egenprodusert utstyr til internt bruk ikke under denne forskriften i det hele tatt?
Takker for svar
Løst
Tetningsmasse Kitt el.nr. 1832328 er ikke i handel lenger. Er det noen som har tips om erstatningsvare?
Løst
Hei.
Skal legge omlag 4 kurser ned i sikringsskap. Dette er et skjult anlegg med PFSP i rørene. Jeg har en last på 5,21A, og jeg sikrer denne med en 16A JFA grunnet gjenbruk av materiell.Iz på en 2,5mm2 pvc isolert 2-leder er 19,5A.Korrigert for nærføring med en faktor på 0,65 vil jeg få en IZ på 12,67A. Dette går nå ikke iht. Ib
Løst
Hei.
Er det noe krav til å bruke utforingsringer på veggbokser. I tilfelle, hvor er dette beskrevet?
Løst
Hei, under arbeid i en åpen butikk ble det lagt en ny tilførsel. På kabelskinner under tak. Ca 4m høyde.
Kabelen skulle krysse over til annen paralellgående skinne. Ca 1.5m bortforbi. Rett over kabelskinnen ligger kryssende sprinklerrør. Siden dette var rett over mye småelektronikk. Telefoner og slikt. Ville man helst at murborring skulle unngås. (Betongtak)
Det ble besluttet og svinge kabel av skinne. Forlagt oppå sprinklerrør 1.5m før nedsvinging i neste kabelskinne.
Hvit kabel. På hvit sprinkeltør med hvit strips. Usynlig sett fra gulv.
Det er nå komt reaksjon på dette etter sprinklerkontroll. Kontrollør mener dette er ulovlig.
Så mitt spørsmål er. Står det noe i nek om dette? Hvor er dette ulovlig?
Ser selfølgelig at dette ikke er veldig faglig utført arbeid og burde helst unngås. men pga omstendighetene ble det jort et lite avvik som jeg mener det ikke er noe faremoment ved.
Hva er deres tanker?
Løst
Hei
Vi har hatt en del diskusjoner angående når en skal skrive samsvarserklæring FEF og FEL. Etter å ha lest innlegg på forumet så forstår jeg det slik at så lenge en arbeider etter nye forskrifter så skal en ha fylle ut samsvar.
Et annet spørsmål er om en trenger å utføre samsvar og risikovurdering FEF og FEL når en arbeider på egne anlegg med eget personell.