I ren anbefalinger er det spesifisert at kabelen mellom LS side på trafo til LS skinner i nettstasjonen skal være utført på en kortslutningssikker forlegning. Er dette et krav i forskriftene eller er dette et krav ren har fastsatt?
Og hva innebærer kortslutningsikker forlegning? Må kablene festes med en kabeldiameter avstand og festes med en maks avstand på festene med 60 cm eller kan de legges inntil hverandre hvis kablene er konstruert kortslutnings sikre? (For eksempel Nexans TXXI)
Løst
I forbindelse med installasjon av ladestasjon hos en kunde planlegger vi et opplegg med 230/400V-trafo (for å utnytte 3-fas). Nettsystemet hos kunden er 230V TT-nett.
Vi tenker ladestasjon med integrert jordfeilbryter type B. Kan primærsiden av trafoen, som jo må automatisk utkobles her med TT-nett, beskyttes med vanlig jordfeilbryter/jordfeilautomat? Det har jo vært diskutert mye dette med type A og type B i serie, og at vanlige type A kan bli satt ut av spill. Men her blir det jo adskilte nett via trafoen, så tenker at det er ok å gjøre det slik her? Tenkte først dobbelisolert frem til trafoen, men det hjelper jo ikke da trafo i seg selv ikke er klasse 2. Hva tenker kompetansen her inne om dette?
Løst
Hva er forskjellen mellom Jordelektrode og Hovedjordleder, hvilken jording i anlegget er hovedjordleder og hvilke oppgave har denne? FEF (4-11)
Løst
Det er ofte at entreprenører blir bedt om å legge jordwire/ ringjord samtidig med grunnarbeidet.Er det krav til dokumentert opplæring av de som utfører dette?Er det nok å måle jordforbindelsen eller må vi dokumentere hvordan wiren ligger?
Løst
Hei. Lurer på om det er et krav å jorde/utjevne annen ledendedel mot annen ledendedel?
Løst
Hei,
Kjenner til tabell 54b i montørhåndboka som sier lik størrelse på PE som faseleder opp til 16mm på nye anlegg.
Holder på med rehabilitering av en bolig fra 1989.
Har i den forbindelse funnet 1,5mm PE leder til komfyrkurs som har 6mm faseleder.
Her byttes uansett PE til 6mm.
Stua er trekt med 2.5mm og har jord inn i noen veggbokser med 1,5mm (ujordede kontakter).
Skal bytte til kontakter med jord.
Kan jeg trekke 2,5mm jord til de kontaktene/veggbokser som ikke har jord, fra der det er PE på 1,5mm, eller må det trekkes nytt helt fra tavle?
Løst
Overhørte på jobben i dag angående DC problematikk på nettet. Skjønte ikke hva de mumlet om.. ble vist noe during i noe trafo greier.. noen som vet?
Løst
Hei!
Jeg vet dette ikke har noe med elktro å gjøre, men det er den eneste plassen jeg kunne komme på som jeg kanskje kunne få svar på spørsmålet mitt.
Hvordan praktiserer andre Elverk dette med elektronisk kjørebok og vaktordning? Har nettopp fått vite at all kjøring utenfor vaktutrykning må vi beskattes for. Tidligere har vi kjørt private ærend i vaktuken uten å skatte. Skal en et privat ærend i vaktuken sammen med familien, må vi ta to biler, og jeg må skatte for bruken av vaktbilen.
Noen som vet?
Løst
Opprinnelig vil ikke delnormen 722 ha tilbakevirkende effekt, men DSB skriver i rapporten "Elbil- lading og sikkerhet" at den vil ha en tilbakevirkende effekt dersom eksisterende kurs med vanlig stikkontakt skal benyttes til regelmessig lading. De henviser til §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som sier at anlegget skal være egnet til forutsatt bruk. Her er jeg enig, siden en vanlig stikkontakt ikke er egnet til langvarig høy belastning man får ved lading.
Hvordan hadde det vært hvis tilkoblingspunktet var en industrikontakt istedenfor vanlig stikkontakt? En industrikontakt er jo egnet til høy driftstid. Kan man derfor si at anlegget er egnet til forutsatt bruk og 722 vil derfor ikke ha tilbakevirkende effekt?
Løst
Har det alltid vært et krav oppstrøms hovedfordeling at (hoved)kurs må automatisk utkobles ved første jordfeil, alternativt utføres som klasse 2, for TT-nett? Om en f.eks utfører elkontroll i en bolig/driftsbygning fra la oss si 1985, og en finner at det er brukt PFSP-kabel fra inntak til hovedfordeling, er dette da forskriftsstridig og må rettes?
Løst