Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
15A eller 16A direktekoblet

HeiIhenhold til Nek400:2014: bolignormen. Kan man øke fra en 15A I2 verdi= 1.3 til 16A I2-verdi 1.3 på en 2,5 mm2 hvis aparatet/produktet er direktekoblet! uten å ta hensyn til I2 verdien som skal være 1.2 for at boligkrav 1 og 2 skal gå opp?

Spurt ${formatDate(1516721580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kobberskinner

hei, er det noen krav på hvor mye 04506 schenider kobberskinner kan stikke over lasken eller der lasken slutter, har nå ca 7 cm over lask ledig. er det noen krav til lengde?

Spurt ${formatDate(1516713171)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hjelp!

Hei. Jeg er ingen elektriker men vi hadde en lokal her for 2 og et halvt år siden, snart 3 år siden.. han skulle legge opp en ny kurs i kjelleren og diverse til kjøkken.

Under prosessen presterte han å ødelegge gulvet vi hadde lagt nytt, men dette hadde han klart fordi han var uansvarlig med verktøyet, ikke fordi han måtte.

Vi gjorde en avtale på at de skulle fikse gulvet før vi betaøte andre halvparten av beløpet, vi hørte ikke noe mer fra de, ikke så mye som en purring. Vi har forsøkt å ta kontakt med de flere ganger uten hell, de er veldig utilgjengelig. I ettertid oppdaget vi i tillegg at de ikke la opp ny kurs likevel, noe som er en del av beløpet...

Nå i desember fikk vi en inkassovarsel på 13.000kr helt ut av det blå, og vi sendte klage, da får vi svar om at de hadde tydeligvis fikset gulvet, noe de absolutt ikke har... her sitter de altså å lyver til inkasso selskapet, og nå sitter vi her å føler konstant motgang. Hva er egentlig rettighetene våres her?

Vi er villig til å gå med på en nedbetalingsplan etter st gulvet og kursen er fikset...

Spurt ${formatDate(1516700680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregning av Ib på en kontaktorkurs.

Hei, på kursen jeg jobber på er det ca. 20 kontaktorer som trekker ca. 0.5A hver. En mulighet er å bruke det sammenlagte strømtrekket til alle releene som belastningstrøm, men det blir vedig unøyaktig fordi ikke alle kontaktorene er på samtidig.

Er det noen som har en bedre løsning?

Spurt ${formatDate(1516691174)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gruppe L.

Hei, vet at dette temaet er stadig diskutert. Som elektriker med Gr-L har en då lov til å installere i sitt eget hjem samt hytte uten at en Aut-installatør må stå ansvarlig?

Spurt ${formatDate(1516613608)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE - Test av Høyspent Spenningstester

Hei,

Etter tilsyn fra PTIL skriver de i rapporten; "Testrutiner for spenningstester ivaretar ikke at utstyret blir reelt funksjonstestet ved at det testes på høyspenning."

Fabrikant sier i instruks at den skal sendes inn til inspeksjon hvert 6.år, og at det årlig skal utføres batteriskifte.

Kan ikke finne noe i forskriften om krav til funksjonstesting.

Hva blir riktig?

Spurt ${formatDate(1516607543)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overbelastningsvern og kortslutningsvern.

Jfr. FEB 88 og FEB 91, så kunne mann utelate kortslutningsvern. Var det slik på denne tiden at man også kunne utelate ovberbelastningsvernet?

Jeg har kommet over noen installasjoner fra denne tiden som kun har lastskillebryter, og jeg ble nysgjerrig på hvordan dette skulle etterleves?

Spurt ${formatDate(1516547515)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Testing av jordfeilbryter

Hei, jeg har bytta ut kabling til stue kurs og brukt gammel sikring. Når jeg sko teste felle-jordfeilbryteren i tavla la den ut på 33mA ved test fra stua (kurs 4). når jeg testa stikk ved tavla på kurs 7 løste den ut på 17mA.

Testa på nytt i stua som 3 forsøk, fortsatt 33mA utløselse i stua.

Takk for svar

Spurt ${formatDate(1516448443)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Klargjort for el bil lading

Mener å ha hørt noe om at boliger prosjektert etter en gitt dato skal være klargjort på el billading i garasje. Slik jeg forstod det var det nok at trekkerør var trukket frem til garasjen. Noen som vet mer om dette, og om det er NEK 400 krav eller om det kan være kommunale byggeregler som trer i kraft her?

Spurt ${formatDate(1516356085)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Internkontroll elektriske installasjoner

Har satt IK ettersyn bort til en installatør. Er ettersyn/test av jordfeilbrytere da et punkt som man kan forvente i en slik kontroll. Hvis kontrollen er med intervall på noen år, er det å regne at opplysninger om ting jeg bør utføre/teste i mellomårene blir gitt. Opplæring vedr. dette.?

Spurt ${formatDate(1516353068)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.