Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er batterirom et sone-område med behov for ex-beskyttelse av utstyr? (lys og viftemotor)
Løst
Her om dagen fikk vi kortslutning i en 400V 16A 5-pol rundstiftkontakt på verkstedet. Dette medførte at hele plasthuset til stikket eksploderte og det føk plastsplinter utover hele området der det smalt. Er det ikke satt noen maksgrense på hva kortslutningssrømmen på slikt utstyr tåler?
Sikringen i underfordelingen på verkstedet tåler 10kA og den eksploderte ikke, men hadde låst seg helt og det var svart sot ut av alle åpninger på den + tavledøra hadde også fått et sotavtrykk etter konturen på sikringen.
Det må også nevnes at transformatoren står vegg i vegg med underfordelingen, så det er jo helt klart årsaken til den høye kortslutningseffekten, men igjen er det ikke noe maks kortslutningseffekt utstyret tåler?
Løst
Hvis du har en motor som har tilførselkabel på 50mm2 (bestkyttelsesleder 25mm2) og det skal legge utgjevning fra denne til en annen ledende del, da skal utgjveningsforbindelsen ha minst 25/2=12,5=16mm2. Stemmer dette eller er det meg som tolker forskriftene galt?
Sliter også litt med dette angående utjevningsledere for beskyttelsesformål (forbundet til hovedjordskinne) Disse skal ha et minstetversnitt på 6mm2 (Cu) og trenger ikke være større enn 25mm2 (Cu). Disse lederene beregnes vell på samme måte som over?
Hvor ofte er det krav til inspeksjon av skrutilkoblinger for jordning. feks Primax klemmer.
Takk på forhånd :)
Løst
Hei!
Er det kun FSE som blir benyttet idag, eller er FEL fortsatt gjeldende?
Løst
1.
Kurslister i et næringsbygg innehar ikke informasjon om kabeler som er tilknytt kurser (tverrsnitt, type og ref metode) er det et krav at denne informasjonen skal være på en kursliste i et bygget som er bygget etter Nek400:2014?
2.
Hovedjord og utgjevningsledere er samlet i et eget jordingsskap men mangler også merking, antar at disse skal merkes.
Håper noen kan bistå for å avklare hva som er et krav og ikke.
Løst
Hei
Det skal monteres snodd 22kV kabel TSLF 3*1*240mm på kabelbro, delvis utendørs på eit stasjonsområde.
Er det krav til kortslutningssikker innfesting av kabelen?
Iflg REN er det eit krav innendørs i nettstasjoner, men finn ikkje noko på delen som er utendørs.
Løst
Heisann
Har rammeavtale med et næringsbygg/butikksenter.
Etter El.kontroll så finner vi at det er 2 byggetrinn, med hver sin trafo, hver sin hovedtavle, og ca like mange underfordelinger.
Utfordringen er at hovedtavler og underfordelinger er merket likt, det er benyttet samme type merkemal, og altså mulig å finne samme tavlemerking på 2 underfordelinger, alt ettersom hvilken trafo / hovedtavle de kommer fra, så en må være kjent på anlegget for å vite hvilken trafo som forsyner hvilke tavler.
Merkesystemet baserer seg sannsynligvis på NS3451 / TFM-systemet
Kikker i NEK og andre relevante plasser , men finner ikke noe konkret.
Jeg mener bestemt at vi må lage differensiert merkesystem som skiller systemene fra hverandre, og vi skal skrive avvik på dette.
Noen innspill på dette ?
Mvh
CES
Løst
Hei
Har en bekjent som ikke har noe fagbrev innen elektro, men har jobbet i mange år med elektro medisinsk utstyr og maskineri, og ønsker å anskaffe EMU sertifiseringa.
Er det nok for han å dokumentere dette med arbeidet han har utført fra bedriften eller må han VG2 eksamen innen elektro eller noe lignende for dette?
Løst
Hei!
Kan en person som har teknisk fagskole og elektrikerfagbrev være driftsleder?
Kravet i fek er relevant fagbrev. Holder det med elektrikerfagbrev når det gjelder høyspent driftsleder?
Løst
Hei,
Skal installere et lite verksted og nettselskapet kommer med TFXP til ytterveggen. Er det mulig å føre denne direkte inn i hovedtavle, da denne står på yttervegg?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.