Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er det slik at det kun er nok å merke en kurs som er utkoblet, med gult skilt og sort tekst? Og gjelder dette for 230V, 400V og 690V? Har hørt påstanden om at man skal låse av kursen med personlig hengelås, trodde selv at strips er nok. Men ut fra det jeg finner skal skilt om utkobling være tilstrekkelig.
Løst
Hei
Vi har nettopp hatt el-kontroll i et bygg i nærheten. Der avdekket vi at det var ujordet stikk i en hybel, sammen med et speilarmatur med jordet stikk (alt er i samme rom). vasken har utjevningforbindelse.
Sier forskriftene noe om at dette ikke er lovt?
Ble usikker her.
Løst
Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk. Er det sånn at trainor sitt fse kurs nok til å dekke all opplæring og kompetanse. Prøver å finne svar på dette med å være a jour med den faglige utviklingen. Jobber på en bedrift som mener at dette er nok.
Løst
hei,
Jeg lurer på hva er lov og bruke som El skap til et produkt. kan jeg lage dette selv i stål/ alu?
må dette godkjennes eller CE merkes eller noe?
eventuelt hvordan gjør jeg dette?
Løst
Hallo!
Er det noen som vet hvilke krav det stilles til lyskilder og strømforsyning/spenningsnivå ved montasje av dette i alle eventuelle soner på et bad.
Løst
Hei!Leser litt på Ladestasjoner til el-biler, og ser at i montasjeanvisningen (BMW I3) står det at det skal kobles til jordfeil bryter minimum type A."- Jordfeilbryter minimum type A(30 mA utløserstrøm). Enheten er beskyttet av ytterligere tiltak hvis det oppstår DC-feilstrømmer (> 6 mA DC). I tillegg må spesifikasjonene til bilprodusenten overholdes.Og leser noen plasser at man skal bruke type B.Er det noen som kan hjelpe? Hva er egentlig kravene til elbilladere?
Takk på forhånd.
Løst
Det skal legges varmekabel I en ståltrapp hvor bare trinnene støpes. Trappene er boltet fast i betongkonstruksjon/stål. Alt under 10kohm er i utgangspunktet en annen ledende del hvor den da skal jordes og jeg målte på en bolt hvor det ga fullt gjennomslag til jord. Hele trappen bortsett fra denne bolten er hel lakkert så alt utenom denne bolten er i utgangspunktet ikke ledende Og berøringsfarlig. Bør denne trappen jordes alikevel?
Løst
For en stund siden ble det tatt en sluttkontroll med kontinuitetstest på innredning i nytt robotfjos.
Da viste samtlige av målingene på innredningen at det var tilstrekkelig god forbindelse (samtlige under 0,3omh)
Nå er det utført el-kontroll etter noen mnd. drift, og nye målinger viser 0,04ohm til første punkt, mens der innredningen er boltet sammen øker motstanden. På andre deler av innredning ble det målt 0,9 til ca. 3ohm.
Noen som har noen formening om hva som har skjedd?Betong som har tørket ut og dermed ikke oppnår tilstrekkelig god kontakt?Skitt /isolerende lag / korrosjon?
Jeg har selv målt de samme verdiene som ble målt på kontrollen
Hvordan pleier andre å utføre jording av innredning i fjos?
Løst
Hei,
Jeg jobber på et aluminiums verksted og har bakgrunn som elektriker med fagbrev. Her lager vi arbeids plattformer og trapper som er skreddersydd for vedlikehold av helikopter, fly osv. i noen tilfeller så ønsker kunden og ha en arbeidskontrakt og gjerne et lys på plattformen. Alle plattformer vi lager er ikke fastmonterte men flyttbare på hjul som da flyttes rundt. Da blir ikke el utstyret en del av den faste installasjonen på bygget og lurer derfor på om vi trenger og ha en installatør for å godkjenne jobben?
Løst
Har et hus med egen innntakssikring OV/KV i kjeller, skrusikringer. Går stiger herifra til tavle i 1 etg. Nå skal kunde ha ny tavle i kjellerleilighet med egen måler. Skal på sikt bli egen hybel.
Hva er beste løsningen her? Sette opp kaspling vegg i vegg med inntaksboks og lage en avgrening fra felles OV/KV med enstoklemmer? Det er ikke plass i eksisterende boks, blir hvertfall veldig trangt.
Det søkes e-verk om oppgradering av OV så skrusikringene byttes trolig med automat.