Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
hei, jeg er oppe til fagbrev atm. har fått en auto oppgave som forvirret meg litt. "du skal installere kursopplegg og vern til 1-fase motor for en dreiebenk. motoren skal direktestartes med en motorvernbryter. velg motortype og forklar virkemåte. In avleses på motorskilt." eg har ikke fått noe info om motor så regner med eg skal velge motor selv. jeg har ikke vert noe borti motor under læretiden og har ingen anelse hvor jeg kan finne en 1-fase motor. (regner med at det er en 3 fase motor med kondensator?). noen som vet hvor jeg kan finne det? all hjelp blir satt stor pris på :)
Løst
Heisann!Har hatt en liten diskusjon med noen venner av meg angående boligkjøp og manglende el. dokumentasjon.
Kravet sier jo at dokumentasjon skal følge boligen i hele boligens levetid og at det er eier som har ansvaret for dette.
Si da at jeg har kjøpt en bolig. På visningen er det jo ikke vanlig å gå gjennom dokumentasjonen til boligen noe utenfor prospekt, takst og eierens egenerklæring. Dersom disse dokumentene tilsier at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør uten flere anmerkninger, skal man ikke da anta at alt er tipp topp?
Når man i en slik situasjon kommer til overtakelsesdagen. Hvordan er reglene på at jeg da kan gå gjennom dokumentasjonen på anlegget. Dersom den da er mangelfull eller ikke eksisterende, kan jeg vel "tvinge" eier til å fremskaffe dette? Eller vil det ende opp med at han kanskje ikke vil selge til meg alikevel?
Løst
Hei,
Har en motorstyring bruker en frekvensomformer på 1.5 kW 400V. Regner ut at vi trenger en sikring på litt over 2A. velger da en 4A sikring.
Hadde en diskusjon ang dette med noen de mener vi skal bruke 6A bare fordi de ville være sikre.
Hva sier regelverket om å bruke en sikring som går så mye høyere en merkestrøm?
Løst
Heisann
Ønsker litt tanker om hva som er faktisk gjeldende av garanti og reklamasjon i følgende scenario:
Vi som elektrobedrift utfører en komplett installasjon av en nyoppført bolig bygget av vår kunde som er snekkerfirma. Vi avtaler 12måneder garanti /reklamasjon på utført oppdrag.
Kunden vår mottar og betaler faktura og mottar all relevant dokumentasjon.
Boligen overtas så av snekkerfirmaets sluttkunde.
Etter 3 år så reklamerer huseier på defekt materiell.
Hvem har vi garanti og reklamasjon til og hvilke tidsfrister gjelder ?
Mvh
CES
Løst
Flott og lærerikt forum, jo flere diskusjoner dess bedre som oftes. : )
Helt sikkert ikke ukjent, men ser ut som det er skjedd noe med dato og kl slett for registreringer, dette var tidligere ett greit utgangspunkt fot å sjekke om det var postet nye innlegg.
Er det nor fiks på gang fot dette?
Løst
Flere funksjonsbeskrivelser på elektro kommer nå med et krav til jording av alle aluminiums kanaler, hva er deres praksis? Dette er vel å anse som annen ledende del når den festes i betongvegg og verdier er <10Kohm.
Og må det laskes mellom hver underdel eller er utvendig skjøt å anse som gode nok?
Løst
Hvordan finner man ut av største tillatte jordfeilbryter i et IT-nett?
Eksempel: Alment nett med trafo på 500kva.
Stemmer det da at største tillate jordfeilbryter er: 500kva x 0,5mA = 250mA?
Har et gammelt bygg fra 1976 hvor jeg sliter med avgjøre dette.
Ra er målt til 80 Ohm.
Kan jeg da regne slik for å beregne største JFA: I=U/R = 50V/80= 0,625A = dvs 500mA?
Løst
Hei.
Så var det maskinforskrofrene igjen da. Jeg har lest elsikkerhet 66 og 68 men er fortsatt usikker på noen småting
Bedriften jeg jobber for skal til å flytte noen maskiner (dreiebenker, kappsager, osv) og vi har en diskusjon om vårt ansvarsforhold ved flytting av disse. Dette er eldre maskiner, kunden har ikke lagt frem dokumentasjon på de og ingen CE merking som jeg kan se. Maskinene skal flyttes fra et lokale til et nytt hvor vi har lagt opp nytt elektrisk anlegg.
Tilkobling skjer på rekkeklemmer på selve maskinen, altså ingen skillebryter etter sikring i tavle.
Hvilket ansvar påtar bedriften seg ved flytting og tilkobling av disse maskinene?
Løst
Hei. Kjøpt hus, og tenkte å legge opp mer strøm til garasjen. Vil i den forbindelse drøfte noen ulike forslag til løsning, å få innspill på beste løsning.
Info: 3x63A OV IT-nett. Ønsker 3x40A til garasjen (el-bil + forbruk i garasje).
Kabel må legges utvendig på en hvit murvegg ca. 10 meter, før den eventuelt kan gå i bakken til garasjen. Tipper totalt 25-30 meter kabel. Planen er å etablere et lite sikringsskap i garasjen.
Forslag 1: Legge PFSP 3x10mm2.
Fordeler: Kabelen er mer mekanisk sterk og tåler vel sollys bedre. Noe billigere kabel, men det betyr ikke noe.
Ulemper: Ikke dobbeltisolert kabel.
Hvis jeg legger PFSP må denne helst sikres med jordfeilbryter i sikringsskapet i huset. Jordelektroden er vannrør, og jeg har ikke kontroll på hvor god denne er. 40A krever da egen elementautomat (skal ha Eaton utstyr) med jordfeilbryter som egen enhet ved siden av (bygger 7 moduler). Dette er naturligvis uheldig. Tenker også å slå ned et jordspyd når jeg først graver en liten grøft til kabelen. Tenker å koble jordspydet til jordskinna i skapet i garasjen, - noen tanker rundt dette? Er vel greit det når kabelen har 10mm2 tverrsnitt på jordlederen.
Forslag 2: Legge PFXP 4G10mm2.
Fordeler: Dobbeltisolert kabel, kan kobles rett til 40A automatsikring, og ha jordfeilbrytere på hver kurs i garasjen istedenfor.
Ulemper: Tåler mindre, må legges i rør i bakken (gjør vel ikke så mye? Hvordan best forsikre seg om at røret ikke får vann i seg, så det fryser?)
Her sparer jeg jo plass i sikringsskapet, men kabelen tåler jo naturligvis noe mindre, og må legges i rør. Også her tenker jeg å slå ned jordspyd som jeg tilkobler i skapet i garasjen.
Hva anslår folket som best løsning? Eventuelt andre forslag mottas gjerne :-)
Løst
Forskrift om elektroforetak § 7 sier: Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.
Mitt spørsmål: I Elvirksomhetsregisteret ser jeg at enkelte bedrifter har ført opp flere personer som faglig ansvarlig. Gjør de dette på grunn av overnevnte paragraf? DSB kan ikke ha noen interesse av om det sitter 1 eller 10 installatører på samme kontoradresse (bedriftsnummer).
Installatør
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.