Jording armering og stålkonstruksjon lagerhall

Hei. Fikk beskjed av sjefen i dag om jording av lagerbygg. Fikk beskjed om at wire skal legges i ring innvendig rett på armeringsjern langs ytterveggen og knytes videre opp mot stålfundament på bygget. Spørsmålet mitt vil da være om wire kan legges uten isolasjon rett på armeringa? Vil dette på sikt tære opp stålet grunnet forskjell på kobber og stål?

Spurt ${formatDate(1509477202)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Manuell prosjektering

Gjeld manuell prosjektering og kontroll av kortslutningsvern. Når ein skal lese av kurve for gjennomsluppet energi, kva for straumverdiar brukar ein då? Ved topolt kurs kan ein jo aldri oppnå Ik3pmaks.

Om ein oppnår momentanutkopling ved Ik2pmin, er det ikkje då den ein skal bruke for å lese av kurva, eller må ein rekne om til Ik2pmaks?

Ved trepolt kurs tek ein utgangspunkt i Ik3pmaks sida det er største venta kortslutningsstraum? Har lese det eg finn av fagstoff, men finn ingen presisering av kva verdi ein tek omsyn til når ein les av kurva.

Spurt ${formatDate(1509459284)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utkobling av motor, ved arbeid på motor

Hei. For en stund tilbake tok jeg et FSE kurs, de nevnte at ved arbeid på motorer, SKAL motoren kobles fra. Hvis den var koblet inn, skulle arbeidet regnes som AUS. Finner ikke noen informasjon om dette nå. Noen som har referanser til dette?

Takker for all hjelp jeg kan få :)

Spurt ${formatDate(1509457500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avvik fra NEK 400

I NEK 400-5-52:2014, avsnitt 524.1 og Tabell 52B spesifiseres minste ledertverrsnitt for faseledere. Kravene er tuftet på at ledningssystemet skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke. For faseledere i forbrukerkurser til fast tilkoblet utstyr er kravet til minste ledertverrsnitt for kobber-ledere 1,5 mm2.

Vi har et tilfelle der mange installasjoner er levert med 0,75mm2 (PN i rør fra termostat til koblingsboks, der disse ledningene blir sammenkoblet med kabel (0,75mm2) som går til elektrisk utstyr)

Hvordan vil det være mulig / er det mulig å benytte denne løsningen, OG skrive et avvik fra NEK 400 i samsvarserklæringen?

Jeg er usikker på hva som skal til for å lage et avvik i normen...

Til sammenligning vil ikke denne installasjonen være vesens forskjellig fra f.eks å legge 0,75mm2 i PN i rør fra bryter til taklampe, men det ville jo ikke vært innafor...(?)

Spurt ${formatDate(1509362108)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbrytere

Disse bør jo testes med jevne mellomrom,har vært borti flere steder der de har blitt defekt.

Bare noe som enkelt at det blir satt opp en varsling i sikringsskapet at nå er det på tide å ta test knappen.Hjelper ikKe at det står ett klistremerke inni skapet.

Hva menter dere?

Spurt ${formatDate(1509316518)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av overspenningsvern

Hei!

Jeg skal renovere sikringsskapet med mine foreldre nå etterhvert. Det var dog en ting jeg kom til å tenke på ang. plassering av overspenningsvernet for å få best funksjon på dette.

Inntakskabel kommer inn i kjeller inn i inntaksboks (NEBB C-skap) med 63A OV før kabel går videre til sikringsskapet i etasjen over.

Hvor ville dere plassert overspenningsvernet for å få best funksjon av dette? I inntaksboksen eller i sikringsskapet? Nærme utgående kurser, eller lengst vekk fra disse?

Spurt ${formatDate(1509305133)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trekke om i takpunkt

Hei, har det kommet noen særlige uttalelser i det siste ang. trekking gjennom takpunkt hvor det er benyttet som koblingspunkt? Har googlet meg frem til gamlere tråder, men ikke sett noe nyere.

Har forstått at likt mot likt er greit, men ikke oppgradering fra 1,5 mm2 - 10A, til 2,5mm2 - 15/16A f.eks. Og taklokk over koblingpunkt, og montering av lampen ved siden av er OK. At man benytter LED lamper direkte over koblingspunkt kan vel korrigeres til 25/30 omgivelsestemperatur, men det er vel fortsatt ikke en godkjent risikovurdering sålenge huset kan skifte eier, og halogen ikke er fullstendig faset ut enda? Men i eget hus kan det vel gjøres med god samvittighet, sålenge det evnt ordnes igjen ved salg?

Ved bruk av typiske spotskinne-lamper 3-4x50W direkte over koblingspunkt, er dette greit? Ettersom pærene holder noe avstand fra koblingspunktet, (varmen vil jo fortsatt gå oppover da..).Tenker da på typiske som dette: http://www.ikea.com/no/no/images/products/basisk-takskinne-spotter-hvit__0138856_PE298668_S4.JPG

Spurt ${formatDate(1509295286)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskrifter til fagprøve automasjon

Hei,

Skal opp til fagprøve i automasjon til våren og leser meg opp på ulike forskrifter. Har hørt at vi får spørsmål innen det? Har funnet frem NEK400, NEK420, FEL og FSE, men lurer på hvilke kapittel/ deler som er relevante for meg i dem? Bør jeg ha montørhåndboka også?

takk på forråhond for svar :)

Spurt ${formatDate(1509106906)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN-C

Hei,I et hus som er bygget i 1996 er det brukt F&G sikringer som er 1 1/2 modul (altså litt smalere enn en vanlig 2 polt sikring). Slik jeg leser av "tegningen" på sikringen er det vern kun i L og kun bryter funksjon i N. Problemet er at jeg måler 230V mellom N og og jord, og 0V mellom L og jord når jeg måler på sikringen. Så slik jeg ser det er det byttet om på N og L. Så slik anlegget står i dag er det ikke vern på leder som er "strømførende", er det riktig? Inn til sikringsskapet er kun 3 ledere ( fra inntaksskapet som står på utsiden av huset med måler) L- N og Jord.

Spurt ${formatDate(1509027199)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nytt kjøkken etter nye regler?

Når en bytter kjøkkeninnredning og legger nye forbrukskurser til det, må man da følge siste NEK med antall stikk over benk?

Spurt ${formatDate(1509002024)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.