Hvis man tar en klasse1 kabel, f.eks en PFSP 3x25/16, mantler den, klipper bort skjermen og setter på krympeskritt. Vil denne da kunne defineres som en klasse2 kabel?
Løst
Når man måler Ik2max på en elementautomat for å sjekke om kortslutningsstrømmen er innenfor hva vernet takler...måler man da på inngående eller utgående side av vernet?Altså om vernet for eksempel er merket med 6kA og man måler 8kA på inngående (samleskinna) og 5kA på utgående...så betyr det i prinsippet at Ik gjennom vernet vil være maks 5kA ved en kortslutning på kursen. Kan man da si at vernet er godkjent, eller er det verdien man måler som inngående på vernet man skal ta hensyn til ?
Løst
Er det noe forskjell på hvilke 1 fas automater du kan bruke i et 230V TN-S anlegg vs IT/TT anlegg? Eller er alle jordfeilautomater og jordfeilbrytere laget for alle typer anlegg?
Løst
Hei har noen spørsmål i forbindelse medJordingsanlegg i kraftstasjon: Det er montert inn ei ny batteripakke og det gamle batteriskapet som var jordet er rivd og batteriene står nå på nye stativ. Stativet er lakkert med en tykk lakk og står på plastklosser. Lurte i den forbindelse på om det er krav til jording på et slikt batteristativ.? Det består også av flere deler, så må i tilfelle forbinde alle deler sammen så en ikke oppnår potensialforskjeller.
Lurte også på om det er krav til jording/utjevning av en verkstedbenk som står på betonggulv og som har fastmontert slipemaskin..?
Løst
Hei!
Er det godkjent å ha gjennomført "FSE 2017 Industri - Høyspenning" hvis man jobber på everk, eller må man i tillegg ta "FSE 2017 Everk - Høyspenning"?
Løst
Hei. Fikk beskjed av sjefen i dag om jording av lagerbygg. Fikk beskjed om at wire skal legges i ring innvendig rett på armeringsjern langs ytterveggen og knytes videre opp mot stålfundament på bygget. Spørsmålet mitt vil da være om wire kan legges uten isolasjon rett på armeringa? Vil dette på sikt tære opp stålet grunnet forskjell på kobber og stål?
Løst
Gjeld manuell prosjektering og kontroll av kortslutningsvern. Når ein skal lese av kurve for gjennomsluppet energi, kva for straumverdiar brukar ein då? Ved topolt kurs kan ein jo aldri oppnå Ik3pmaks.
Om ein oppnår momentanutkopling ved Ik2pmin, er det ikkje då den ein skal bruke for å lese av kurva, eller må ein rekne om til Ik2pmaks?
Ved trepolt kurs tek ein utgangspunkt i Ik3pmaks sida det er største venta kortslutningsstraum? Har lese det eg finn av fagstoff, men finn ingen presisering av kva verdi ein tek omsyn til når ein les av kurva.
Løst
Hei. For en stund tilbake tok jeg et FSE kurs, de nevnte at ved arbeid på motorer, SKAL motoren kobles fra. Hvis den var koblet inn, skulle arbeidet regnes som AUS. Finner ikke noen informasjon om dette nå. Noen som har referanser til dette?
Takker for all hjelp jeg kan få :)
Løst
I NEK 400-5-52:2014, avsnitt 524.1 og Tabell 52B spesifiseres minste ledertverrsnitt for faseledere. Kravene er tuftet på at ledningssystemet skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke. For faseledere i forbrukerkurser til fast tilkoblet utstyr er kravet til minste ledertverrsnitt for kobber-ledere 1,5 mm2.
Vi har et tilfelle der mange installasjoner er levert med 0,75mm2 (PN i rør fra termostat til koblingsboks, der disse ledningene blir sammenkoblet med kabel (0,75mm2) som går til elektrisk utstyr)
Hvordan vil det være mulig / er det mulig å benytte denne løsningen, OG skrive et avvik fra NEK 400 i samsvarserklæringen?
Jeg er usikker på hva som skal til for å lage et avvik i normen...
Til sammenligning vil ikke denne installasjonen være vesens forskjellig fra f.eks å legge 0,75mm2 i PN i rør fra bryter til taklampe, men det ville jo ikke vært innafor...(?)
Løst
Disse bør jo testes med jevne mellomrom,har vært borti flere steder der de har blitt defekt.
Bare noe som enkelt at det blir satt opp en varsling i sikringsskapet at nå er det på tide å ta test knappen.Hjelper ikKe at det står ett klistremerke inni skapet.
Hva menter dere?
Løst