Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei!
Par spørsmål relatert til prøven fra 13 april:
1. Hva kreves av elektroforetak for å sikre at krav til kvalifisert personell fortsatt er ivaretatt når faglig ansvarlig slutter?
Jeg finner bare fra FEK§5: Foretaket skal ha utarbeidet rutiner for å ivareta oppgaver og ansvar som den faglig ansvarlige har. Står det mer om dette en annen plass jeg har oversett?
2. Er elektroavdelingen hos Raskmat en underenhet under foretaket Raskmat?
Blir det da elektroavdelingen eller Raskmat som må registere seg i elvirksomhetsregisteret?
Fra elsikkerhet 87: "FEK oppstiller krav til foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Med foretak menes også underenheter/bedrifter under et foretak og det er den enkelte underenheten/bedriften som skal registreres i elvirksomhetsregisteret."
Jeg sliter litt med å skjønne hva som menes med underenhet/underavdeling.
Det oppstilles også krav ved "Bygging, drift og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg tilhørende andre underenheter/bedrifter under samme foretak".
Skal da disse kravene oppfylles hvis feks elektroavdelingen skal bygge, drifte og vedlikeholde Raskmats anlegg på Østnesfjorden camping og Østnesfjorden barnehage?
Løst
Hei. Noen av dere som har lyst til å hjelpe meg litt? Fikk denne oppgaven i dag, og lurer litt på ting rundt. F.eks Kablene blir jo så vanvittig lange, og det blir mye tap i kablene samt kontaktene osv. Jeg ser ingen annen løsning enn å få inn en haug med forsterkere, men jeg har ikke så mye kjennskap til faget ennå. Så jeg lurer på om noen av dere mer erfarne folk har en god løsning?
Her er oppgaven;
Du har i oppgave å montere et fellesantenneanlegg i en boligblokk.Bygningen har flatt tak, og antennene skal moteres på taket. Det erseksten leiligheter fordelt på to fløyer med hver sin inngang, og deter to etasjer.
Det er fire leiligheter på hvert plan i hvert fløy.Hver leilighet er på 100m2. En forsterker skal monteres på loftet.
Det skal være jordbundne kanaler for NRK1 (K11), NRK2 (K8), og TV2 (K23)i tillegg til radiokanalene P1, P2, P3 og P4 og to lokale radiokanaler.Tegn et blokkskjema og stipuler kabellengdene. Velg utstyr og kabel,og sett opp et kostnadsoverslag.
Anta signalnivået for de ulike kanalene,
og beregn signalnivået i beste og dårligste uttak for laveste og høyestetv-kanal. Gjør en fullstendig merking og lag en dokumentasjon for anlegget.Takk på forhånd!
Løst
Må det peikast ut AFA når det berre er ein montør på anlegget?
FSE §6: For ETHVERT arbeid i anleggene
Veiledning: ved arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg når FLERE personer deltar i arbeidet.
I veiledninga for høgspenning er ikkje frasen "når flere..." med.
Løst
Hei.
Vi skal tilkoble diverse gryter i et storkjøkken. Grytene skal tilkobles 400V, 16A (3 fas + N). De er direkte tilkoblet.
Når vi kobler de til, sliter vi med at 30mA Jfb løser ut. Dette antas å skylle frekvensomformer internt.
IK2Pmin er målt til 400A.
Er det krav om jordfeilbryter på denne installasjonen, om det er, kan man montere en større jfb enn 30mA?
Løst
Hei. I fellesgarasjen vår har elektrikeren trukket 2x2,5mm2 kabel forlagt enkeltvis i plastrør på murvegg og sikret den med 20A C automat. Kablene forsyner ladestasjon for elbil som skal stilles inn til 16A, men som teoretisk kan trekke 32A med å endre dip switcher. Jeg synes dette ser snaut ut mtp lederevne til kabelen.
Det ser også ut for meg som om de har tenkt å bruke skjermen i kabelen til beskyttelsesjord. Må man ikke ha egen jordleder for beskyttelsesjord i ladestasjonen?
Er det lov iht NEK 400? burde det ikke vært brukt 3*4mm2 kabel til denne innstalasjonen?
Jeg jobber mest med maritime anlegg, og er ikke helt oppdatert på landnormene dessverre, og er takknemlig for eventuelle svar.
Løst
Hvilke krav stilles til Driftsleder i ett Everk / Nettselskap?
Har hørt noe rykter om noen unntak som har blitt gitt i fra DSB her, stemme dette?
Ser blant annet at noen Everk / Nettselskap står registrert i Elvirksomhetsregisteret med "Faglig Ansvarlig" som er fungerende Driftsleder / Driftsansvarlig uten å inneha "Installatørprøven".
Løst
Hei,
Normalt sett blir denne publikasjonen utgitt to ganger pr år, men i 2016 har det ikke vert gitt ut noe så langt?
Løst
Hvilken type arbeidstøy blir brukt i folk sine bedrifter? Tenker da stoffsammensetning, hvilke normer osv. Synes ytterklær er en utfordring, mange jakker som er beregnet for vær og vind er laget av plast mer eller mindre, og skal man bruke tøy som tilfredsstiller normer for lysbue, antistatisk, flammehemmende osv. så ser man ut som en teletubbie og begrenset praktisk funksjonalitet.
Løst
Hei!
Jeg har et problem med spottene mine på bade. De skrur seg av helt spontant, og på igjen vist jeg dunker/slår i spotten, noen ganger er de på lenge og andre ganger er de på i bare noen sekunder. Jeg har byttet trafo uten hell og jeg har prøvd å bytte pærene flere ganger, jeg har til og med prøvd å bytte kabel.
Når jeg måler på trafoen er det 230V på inn og 12V ut (Dette er når minimum 2 av pærene er i drift. Ca. 8V uten pærer (men trafoen er vel avhengig av lasta)).
Spottene ligger på en rekke på 3, der trafoen er plassert i midten med ca. 1,5m mellom midten og spottene ved siden av.
Litt info:
Avstand mellom trafo og spott: 1,5m, 1,5m og 20cm
Trafo GIRA: 35-105W / P_Side:230, S_Side:12V
Pære: OSRAM 35W, 3stk.
Hvorfor skjer dette? er det pga. temperaturen? Jeg kommer til og bytte til 230V om dette ikke funker, for 12V virker som noe dritt! :D
Løst
Har netopp fullført utdanning i Ekom og skal søke om autorisjasjon i bedriften jeg jobber i. hvor mye kan en kreve i tilegg for å sitte med papirene for en bedrift? Har 250kr i timen pr. Dags dato og skal få 6500kr brutto i mnd. I tilegg når jeg får autorisasjonen. (Bedriften er en ren fiber/svakstrøms bedrift og kan ikke drive uten min autorisasjon)
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.