Hei,
Litt usikker på om dette er riktig sted å forhøre seg, men vi prøver alikevel.
Jeg skal bruke et solcellepanel til å drifte noen pumper og magnetventiler i forbindelse med en bedriftsidè jeg har. Driftsspenningen er 12/24 vdc (hvis det er relevant)
Alle komponenter, inkludert solcellepanelet er montert i et chassis.
Trenger jeg en samsvarserklæring fra installatør for privat bruk? Neste spørsmål blir om jeg trenger installatør ved salg av produktet?
Løst
Har tenkt på noe etter å ha lest TS Bolig 2016. IT Kap 4.2.1 ingen spesieller forholdsregler utover kravet på utkobling innen 5s dobbel joedfeil.
Er forutsetningen at jording er som beskrevet i TS? Kva for ein overgangsmotstand får ein med denne løsning?
Løst
I skap sammen med elektronikk finner jeg ofte at batterier er montert. Disse skapene er ofte tette og IP 44 er ikke uvanlig.
Batteriene som ofte er installert inne i disse skapene har ofte påstemplet advarselen: «Do not charge inside sealed container» Dette betyr vel at atmosfæren inne i skapet både kan være eksplosiv og korrosiv. Med en slik montasje så bryter man vel både Ex forskrifter og NEK.
Hvordan vil man fornuftig kunne ivareta en akseptabel installasjon med batteripakke hvor man ivaretar hensynet til elektroniske komponenter og eksplosjonsfare. Finnes det noe erfaring for å få til dette i for eksempel en kapsling. Vil tro at man her må forholde seg til leverandørens installasjonsveiledning.
Løst
Hei. Jeg har sett på en problemstilling som særlig elektronikkbransjen har en utfordring i forhold til. Egentlig er spørsmålet todelt og jeg velger derfor å lage to spørsmål.
Da jeg jobbet med skipsinstallasjon var det klare krav til batteri installasjoner, enten om det var et lite bilbatteri, eller om at det var større batteribanker.
Kravene var stort sett at kabling skulle være jord og kortslutningssikkert forlagt fram til første sikring. I tillegg var det et maksimalmål for hvor lang kablingen kunne være usikret.
Det jeg finner er at Elektronikkbransjen ikke etterlever dette i særlig grad. Kabling og batterier blir plassert litt ymse, og det blir ikke gjort tilstrekkelig risikovurdering av batteri installasjonen.
Er det noen som har en god beskrivelse for hvordan man gjennomfører en god installasjon av en batteripakke?
Løst
Vi er et installatør firma som har fått forespørsel om å henge opp en lyskaster i en stolpe ca 5m fra en 12Kv høyspent linje, kan vi utføre dette eller er det noen "minste" avstand vi høyspentlinjene ? noen som vet hvordan regelverket rundt dette er`?
Takker for svar
Løst
Vi er et installatør firma som har fått forespørsel om å henge opp en lyskaster i en stolpe ca 5m fra en 12Kv høyspent linje, kan vi utføre dette eller er det noen "minste" avstand vi høyspentlinjene ? noen som vet hvordan regelverket rundt dette er`?
Takker for svar
Løst
Hei
Kabel PFXP LX ER 3Gx2.5 har PEX isolasjon.
PEX isolasjon i tabel 52B-3 (ladertemperatur 90 grader) har Iz 30A (Installasjoin metod B2)
Men manufacturer sier: Isolasjon PEX, Ledertemperatur max 70 C
Er de to forskjelle kabler?
Kan ikke funnet i tabel PEX for 70 C
Kan dere forklare?
Løst
Hei
Jeg har forsåvidt fått med meg at det er forbud mot å synkronisere generatorer på båt med nettet(Landstrøm), men er der noe regelverk for sykehus eller andre institusjoner der man synkroniserer bare for noen få sekunder for å kunne bytte mellom nett og generator drift uten å koble ut strømmen i bygget?
I hvilket lovverk står det at det er forbud mot synkronisering ? er dette kun opp til kraftlaget å evt gi dispensasjon ?
På forhånd takk
Løst
Er det krav om maks 60 graderC overflatetempratur på ovner som er montert eller skal monteres på en barneskole, hvor står dette i NEK?
Løst
Vet ikke om dette er riktig sted å stille spørsmålet, men er det noen som vet hvor jeg kan henvende meg for å få et elektrisk produkt godkjent for salg?
Er det kun CE-merke som gjelder??
Takker for svar.
Løst