Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei
En samsvarserklæring må foreligge etter installasjon av et elektrisk anlegg. Men er det forbudt eller begrensinger på å ta anlegget i bruk før samsvarserklæringen foreligger?
Løst
Hei,
vil en industribedrift kunne benytte en automatiker som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av bedriftens egne anlegg? Sett ut fra FEK §7 ser dette greit ut, men med tanke på oppfølging av hovedtavle og underfordelinger etc - hvordan stiller dette seg?
Løst
Skal det eller bør det være metallisk kappe i kabler ilandbruksinstallasjoner? Pga smågnagere. Eller kan for eksempel pfxp benyttes? Det er i NEK 400 kun skrevet at smågnagere skal vurderes med alle hensyn i avsnitt 705.522.10.01
Løst
Hei
Jeg skal sjekke om en leder i en tavle er beskyttet mot kortslutning.
Jeg har følgende data:
vern: 125A nh1 gL/gg
leder: pn 3x6 kvadrat pvc
lengde på ledere ca 0,8m
Ik3p maks: 3450A
Ik min: 1140 A
Lederene er en hovedkurs
IT-nett
6 kvadrat pn tåler: (115x115x6x6)= 476100
Bryteevnen til vernet er ok
Er det noen som har god nok tid/strøm karakteristikk og teknisk data på gjennomsluppet energi til å sjekke om ledere er beskyttet mot kortslutning?
Løst
Er det noen som har tips om gode og simple løsninger for å overvåke real time belastning av anlegget? Litt i samme fashion som gamle Gehamålere, bare i moderne digitalt format.
Tenkte først og fremst i kW, men moro om man kan se volt og ampere også. For plassering i en veggboks.
Jeg tenker ikke på slike som teller lyspulsene fra tariffmåleren. Men en enhet jeg kan koble foran kursautomatene mine og som kommuniserer med panelet i veggboksen.
Løst
Det er blitt byttet trafo i mast. Jeg skulle sjekke at spenningen var OK før sikringer/last ble lagt inn.
Jeg målte 170V mellom alle fasene på en ensto bryter.
Jeg lurer på hvorfor jeg måler 170V her? Når sikringer/last ble lagt inn, ble spenningen normal, 230V
Løst
Hei
Spørsmålet mitt er; hvordan samsvarserklærer installatører rundt om kring sikringsskap osv. i nye installasjoner? Jeg er ikke ute etter svaret, "etter NEK439".. Les videre :-)
Om man bestiller et skap fra f.eks Eaton, i form av en komponentpakke og et tomt skap, skal dette testes og samsvares med NEK439. Mitt problem er nettopp det at de testene som står beskrevet i NEK439, f.eks test av tavlens dielektriske egenskaper, ikke er så lett for hvem-som-helst...
En måte å løse dette på er jo og bestille et ferdigbygd skap med samsvarserklæring, men hva med de tilfellene da man f.eks skal ha 2-3 sikringer i en liten garasje/verksted og ønsker å bruke en plastkapsling (Eaton IKA f.eks.). Disse får man ikke bestilt ferdigbygd, og i mine øyne er det ikke mange feil å få gjort om man setter inn tre Eaton automater i en Eaton kapsling. Hvordan skal i praksis dette testes og prøves, før man utsteder samsvarserklæring?
Løst
Hei, skal installere en varmpepumpe som trenger 3x50A sikring i et hus
Må jeg installere et jordfeilvern på 30mA foran denne sikringen?
Pumpen skal stå i et eget teknisk rom i kjeller.
Tenkte at det kanskje holdt å sette en 100mA foran som er litt mer "robust" med tanke på feilstrøm på en så stor pumpe.
Løst
I anlegg er det brukt prefabrikerte wagokabler til lys. Hannplugg er brukt som strømforsyning. hull til stifter er mindre enn 12,5mm (IP2X). Er dette lovlig? ikke mulighet for barn BA2.
Løst
Ref. brukerguide for FSE høyspent. I en illustrasjon (trainor illustrasjon)side 43 vises det til LFK og LFS sine gjøremål. LFK skal bl.a spenningskontrollere før han gir "pinnen" over til LFS. På side 45 pkt 4.7.7 spenningskontroll og endepunktsjording ved frakoblingsstedene står det samme, med ref til paragraf 14. På en vanlig høyspent tavle er det ikke mulig å komme til inn eller utgående kabler. Hvordan ser dere for dere at denne spenningskontrollen skal foregå? Er det nok å observere metrene i tavlefront? Skal LFK spenningskontrollere ute på utstyret før LFS eventuelt gjør det samme? Takker for svar!
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.