Hei,Spørsmål til valg av kabling og beregning av energi kabel tåler ved kortsluttning:Alle brytere bygd ihht. 947 har ei "Temperatur Rise Limit". Meiner den er på 80 k for eksterne tilkoblinger (table 2, 947-2). Viss ei tavle då skal bygges etter 61892, må det brukes ein omgivelse temperature på 45 grader (892-3 7.4.2). Altså blir vel maksimum terminal temperature tillatt 125 grader. Men viss eg då skal rekne på maksimal energi ein kabel tåler (k^2*I^2). korleis skal eg velgje "k" Verdi ? I NEK400 er alle "k" verdier basert på ein sluttemperatur på 140 til 250 grader. Blir ikkje maks sluttemperatur eg kan tillatte på lederen 125 grader ?Takk for svar
Løst
Hei, lokalt kraftlag har nå pålagt oss som installatører fra 01.01.2016 å koble til deres stikkledning i tilknytningsskapet. De refererer til NEK 300.5.1.1 og REN-blad 4100 4.1.
De fører frem kabelen og vi kobler til.
Det jeg lurer på enkelt og greit, har kraftlagene lov til å pålegge oss dette og hvilken hjemmel har de evt. for det?
Løst
For eksempel; Visst elektriker lærling får en jobb som han skal gjøre over en dag eller to hvor elektrikeren kommer å sjekker arbeidet før det blir spennings satt?
Eller: Kan lærling gjøre jobben OG strømsette visst han får avklart med elektrikeren akuratt hva som skal gjøres, og visst det er noe han ikke skjønner så må han få det avklart med elektriker? (Ikke noe arbeid med strøm på da)
Er snakk om å sette en automatiker lærling over til turnus så han kan utføre installasjoner og utvidelser på anlegget når det ikke er i drift (Helger), da han nå har mye dødtid og dager hvor han ikke får gjort nesten noe siden anlegget må være av for slike installasjoner til å skje. Slik jeg skjønner det så lenge arbeidet ikke blir 100% selvstendig og han kan få hjelp av elektriker vil det være mulig?
Skulle gjerne ha fått en løsning på dette, er litt leit for han og bedriften.
Løst
Hei
Jeg lurer på hvordan det er for elektrikere å starte/drive enkeltmannsforetak ? er der begrensninger ut over de å kunne ansette personell ?
kan forøvrig meddele at jeg har
-Elektriker fagbrev med maritim modul (populært kalt skipselektriker)
-Bachelor i automasjon
Løst
Hei.Har noen en god link som jeg kan slå i bodet med til installatøren vår som påstår at det skal være tilnærmet 0V mellom fase og jord i ett friskt IT nett? Han mener i fullt alvor at det skal være slik vis disneuter er i orden. Vi andre elektrikere forsøker å forklare han at det skal være ca 130V uavhengig av disneuter.
Løst
Hei,
Jeg øver på gamle fagprøver frem til min egen. Noen som kan hjelpe meg med hva de mener og hva som er riktig på denne avkryssingsoppgaven?
Oppgave 2- fordelingssystemer
Hvordan beregnes berøringspenningen i for de forskjellige fordelingssystem? Sett kryss
IT: Valg 1: Spenningsfall over jordelektrode Valg 2: Spenningsfall i jordleder fra feilsted tilbake til installasjonens jordelektrode Valg 3: Ingen spesiell regel. Skal kun måles når installasjonen er ferdigstilt.
TN: Valg 1: Spenningsfall over jordelektrode Valg 2: Spenningsfall i jordleder fra feilsted tilbake til installasjonens jordelektrode Valg 3: Ingen spesiell regel. Skal kun måles når installasjonen er ferdigstilt.
TT: Valg 1: Spenningsfall over jordelektrode Valg 2: Spenningsfall i jordleder fra feilsted tilbake til installasjonens jordelektrode Valg 3: Ingen spesiell regel. Skal kun måles når installasjonen er ferdigstilt.
Løst
I FSE §6 står det følgende:
§ 6.Organisering
For ethvert anlegg skal det være utpekt en driftsleder (høyspenningsanlegg) eller driftsansvarlig (lavspenningsanlegg), som er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget.
I FKE §7 står det blant annet følgende:
§7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.
Jeg er av bedriftens ledelse utpekt som driftsleder og driftsansvarlig og innehar den kompetanse som kreves for i inneha disse rollene. Men vi er en liten bedrift som ikke selv har noen godkjent installatør vi utfører kun drift og vedlikehold av egne lavspenningsanlegg og noen små enkle høyspenningsanlegg.
Men jeg mente at der var krav til at vi måtte knytte til oss en godkjent installatørbedrift som sto som ansvarlig installatør. Stemmer dette? Hvor er eventuelt dette beskrevet?
mvh
Driftsleder
Løst
Hei
Hvem som helst kan kjøpe elektrisk materiell, selv om det kun er godkjent el. virksomhet som kan stå for installasjon. Eventuellt elektriker i egen bolig.
Hvor mange installatører vil akseptere at en kunde stiller med materiell fra for eksempel Biltema? Det er jo i utgangspunktet ikke ulovlig.
For ikke å snakke om garantien elektroentrepenøren må sende ut, alt av koblinger er det garanti på men ikke materiellet? Forvirrende.
Hvordan skulle man ha gjort dette? Om en kunde kom med alt materiell selv? Spør bare av ren nyskjerrighet :)
Løst
NEK 400 stiller ingen krav til overgangsmotstanden for TN-anlegg. Så hva er da kravet til jording i et TN-anlegg?
Hva er god nok overgangsmotstand? 10, 100, 1000, 10 000 ohm?Hvorfor legge et maskenett på 20 meter og ekstra jording til garasjen som ligger 40 meter unna når det ikke er krav til overgangsmotstanden?
For IT ligger kravet til overgangsmotstand under kapittelet om automatisk utkobling. Om man har automatisk utkobling i form av både vanlige vern og jordfeilbryter, trenger man da jording i IT-anlegg?
Løst
NEK 400 542.2.2 har et særnorsk krav om at jordelektroden skal være effektiv for hele installasjonen. Dette går vel på dekningsområde for jordelektroden.
Når dette er et krav så bør dette kunne dokumenteres i prosjekteringen og verifiseres ved målinger. Mitt spørsmål er hvordan?Mange håndbøker sier et jordspyd har et dekningsområde på 3 ganger lengden. Bruk av slike håndbøker mener jeg ikke er god nok dokumentasjon. Samme håndbøker sier også at vi skal ha 20 meters grid ved store bygg.
Jeg klarer ikke å se hvorfor vi må ut med mer jording, om f.eks. garasjen ligger 40 meter unna installasjonen.