Enebolig fra ca 1985, med 3-rader skap uten egen vernmodul, felles jfb, ca 14 automater og stor berøringsfare. Måler er skrudd på skinne (ikke målerbrett/ felt).
Dette forsyner boligen og skal ikke endres, men det skal inn 3-4 nye kurser for tilbygg.
Kunde ønsker en rimelig løsning, og vi lurer på om følgende løsning er akseptabel:
Ut med gammelt skap og sette inn nytt skap, IP2XC med eget målefelt, flytte over eksisterende vern (felles jfb og automater som det er idag) mens utvidelsen blir med jordfeilautomater ihht dagens krav.
Da ser vi på dette som vedlikehold/ oppgradering av eksisterende anlegg.
Selvsagt ikke idèelt, de bør skifte alt men vi mener denne løsning er bedre enn å bruke dagens skap og installere de nye kursene der. Får da også problem mtp målerplass når AMS kommer.
Synspunkter? Er det akseptert?
Løst
Hei,
dette gjelder et kontorbygg bygget da ujordede stikk ble brukt. I ettertid er det blitt satt opp stikkontakter m/jord i samme rom. Ser at dette er en gjenganger i alle kontorene bortover. Det er gjerne stikkontakten rett ved døra som er ujordet, er mulig å trekke inn jord, men dette blir en stor kost for byggherre å utbedre.
Har regelen om forbud mot jorda/ujorda stikk i samme rom alltid gjeldt?
Løst
Hei,
Har et spørsmål angående apparat plugg og tilkoblet kabel:
Det er snakk om distrubisjon ut fra en generator (200KVA), det vil dreie seg om et system bestående av flere enheter tilkoblet.
To av enhetene har et strømbehov på 65 A og sikres med en 80A i hovedfordeling med generatoren, fra det må vi benytte en 125A kontakt og plugg.
Det som blir litt i gråsonen for meg er om kabelen til 125A pluggen må ha en strømføringsevne som er tilstrekkelig for 125A eller om jeg kan tilkoble en kabel som har strømføringsevne over 80A.
Det må da merkes godt i alle ender, men normalt sett må det jo kobles direkte for å kunne gå ned på tversnittet. Men er litt usikker hva kravet til apparatkontaktene er.
Løst
Hei.
I et større bygg skal vi demontere og remontere utstyr i himlingen. Det er primært snakk om fasttilkoblet belysning. Årsaken til dette er at arealene skal sprinkles og derfor må himlingen ned. Bygget er gammelt men meget fint. Derfor skal de gamle lampene og himlingen remonteres for å ivareta estetikken. På grunn av byggets størrelse blir omfanget på arbeidet relativt stort. Eksisterende lyskilder skal byttes med nye.
Kan dette arbeidet betraktes som vedlikehold ref elsikkerhet 78 side 5?
Løst
Hei!
Var hos en kunde som hadde et bygg fra 90 tallet... en stue.
I den ene stuehalvdelen var det ujordede stikkontakter på to vegger, heller ingen oppkveilet jordledning i veggboks..
På de to andre veggene som var rehabilitert/oppusset var det elko pluss med lysramme av jordet type og jord var tilkoblet såklart.
Hva gjør man når det er jordet og utjordet i samme rom og det ikke er mulighet til å trekke jordledning til de ujorda stikka.. og kunden piper om at han ikke vil bytte ut elko pluss med lysramme til vanlige kjedelige stikk uten jord?
Løst
Var på FSE kurs.. fikk vite at man måtte gå på AUS kurs for å jobbe AUS.... Så spurte jeg om følgende: må man gå på AUS kurs for å drive feilsøing?? tenkte da på å måle på rekkeklemmer og sikringer/kontaktorer PLS etc. etc.
Når JEG snakker om AUS mener jeg at det er å bytte komponenter som sikringer og kontaktorer osv. som er spenningsatt der man må dekke rundt med gummimatter og tre på isolerende knotter på spenningsatte tamper som står ut i lufta osv for ikke å snakke om arbeide på spenningsførende skinner i en hovedtavle ol.
Fikk ikke noe avklarende svar av instruktøren på det...
Er det noen som vet noe??
Løst
Er vel ok å bruke vanlig PN til led downlight da disse ikke utvikler varme...
Løst
Hei.
Et stort vaskeanlegg for lastebiler er satt opp. På grunn av aggressive kjemikalier i bruk så er hele konstruksjonen oppført i rustfritt stål som ikke påvirkes eller oksideres.
Det er da slått ned mye fundamentering i rustfritt stål. Bare for moro skyld med eurotesteren under befaringen vår så målte jeg jordforbindelsen gjennom stålkonstruksjonen og vi målte faktisk et så optimalt måleresultat at vi nesten er i tvil om vi faktisk trenger å legge ringjord i kobber rundt anlegget.
Men kan vi sånn uten videre bruke anleggskonstruksjonen i seg selv som en jordforbindelse? Eller må vi legge ringjord for å sette opp et dedikert jordingsanlegg?
For å si det slik; jeg skulle gjerne ønske jeg hadde SÅ god kontakt med jord i huset mitt
Løst
Hei!
Noen spørsmål som jeg stadig kommer borti, og ikke føler meg helt sikker på.
Er asd fullgod som ipgrad 2xC/3x?
Mener selv, nei.
Har lest dette med en prøvepinne som ikke skal kunne komme i kontakt med ledende deler. Asd er åpen under/over. Og man kan jo her i værste fall kunne berøre kobber hvis man stikker fingrene inn under/over.
Etter hvilken forskrift ble egentlig behovet for og kontrollere god nok overgangsmotstand til jord eller dobbeltisolere før første jfb.
Løst
Hei,
Er det tillat å bruke skjermen i en PFSP som PEN leder i et TN-c nett?
Løst