Varmevifte Z-015 eller håndverktøy / løst elektrisk utstyr?

Vi har offshore mottatt en "portabel" varmevifte godkjent for zone 1 bruk.

Viften er 60 kg, 76 cm lang, 56 cm hog og bred.

Type SA FLEXIHEAT ATEX VARMER NORSOK VARIANT.

Denner er kommet ut uten Z-015 sjekkliste og dataark.

Viften vil typisk være ibruk over natten uten noe tilsyn.

Det har ved utsendelse fra forsyningsbase blitt tolket at dette er elektrisk håndverktøy / løst elektrisk utstyr ihht Norsok Z-015 vedlegg D2.

Er det riktig å regne dette som håndverktøy / løst elektrisk utstyr (Z-015 vedl D2) eller skal dette være registrert som midlertidig utsyr ihht Norsok Z-015?

Spurt ${formatDate(1580735634)}
Løst Løst
Ex
3
Utstyr/kabler fra ikke-ex sone til ex sone

Hva sier regelverket om montering av ikke-ex sertifisert skap utenfor sone, og der ifra trekke kabler fra dette skapet inn til utstyr, som for eksempel instrumentering, inn i sone? Og hva hvis exi barrierer monteres i dette ikke-ex sertifiserte skapet?

Anser man noe form for fare at gass kan trekke gjennom kabelen fra ex sone til skapet utenfor ex sonen?

Spurt ${formatDate(1580307722)}
Løst Løst
Ex
Når vil en MCC defineres til å ha et barriere brudd

Hei,

Vi har normalt sagt at vi har et barriere brudd dersom et motorvern til en Exe-motor ikke fungerer som det skal da vernet er en del av Exe-motorens Ex-beskyttelse.

Hva med Exde og ExN motorer? Gjelder det for disse motortypene også?

Dette er en viktig avgjørelse for oss mht prioritet på PM'er for tavlesystemer.

Spurt ${formatDate(1580290946)}
Løst Løst
Ex
Bytte lager Exd motor

Hei. Har vi lov å bytte lager på Exd motor selv, eller må dette gjøres av autorisert/godkjent Ex verksted?

Spurt ${formatDate(1580108244)}
Løst Løst
Ex
Exd transmitter montert i et Exe skap

Hei.

Har en 0-250 bars trykktransmitter som jeg lurer på om kan monteres inn i et Exe skap.

Den har løse ledninger som kan kobles rett inn på rekkeklemmene og meningen er å lage et hull i skapet men kontramutter på innsiden slik at transmitteren står montert i selve skapet.

Vil dette være godkjent, eller må det være Exd kapsling for å kunne montere den på denne måten?

Spurt ${formatDate(1579683581)}
Løst Løst
Ex
Krav til tetning EXe boks med EXe nippler

Hei. Vi diskuterer manglende tetning rundt EXe nippler i EXe bokser. Her vil vel krav til IP grad virke inn. Vi har funn på manglende tetning etter Ex-sjekk og har blitt utfordret på at det er ok utentetning for egensikre looper. Forsåvidt korrekt, men klassen på JB og nippel er vel styrende?

Spurt ${formatDate(1579604308)}
Løst Løst
Ex
EX sertifikater på eldre ventiler

Eldre ventiler i installasjon er defekt, og skal byttes med like ventiler med like akturatorer (identiske), men kan ikke lengre leveres med ex sertifikat i hht nye regler.

Kan den defekte ventil byttes med identisk lik, eller må dette oppgraderes til nye tilsvarende ventiler - dette blir omfattende.

Det er snakk om å bytte 1/1 - men nye EX regler er endret å derav kvir leverandøren med å selge disse.

Hadde vi hatt de på lager hadde vi byttet dem da dette er vedlikehold av montert utstyr.

Noen som har tanker som er relevante.

Spurt ${formatDate(1579595896)}
Løst Løst
Ex
Pakniger på nippler

Vi har en del Exe nippler med gummi paknigner som er skviset/presset og ideelt sett burde vært byttet til teflon. Finnes det noen godkjente stoff på tube eller tape vi kan bruke her? Dette for å slippe å koble fra kabel for å bytte pakning.

Spurt ${formatDate(1578080952)}
Løst Løst
Ex
Engelsk oversettelse av Norsk Olje & Gass Retningslinje 059

Hei

Er Det noen som kan kan dele/henvise til en engelsk oversettelse av Retningslinje 059?

Spurt ${formatDate(1576748482)}
Løst Løst
Ex
Z015, midlertidig utstyr, ny revisjon oktober 19

Hei

Ser det har kommet ut en ny rev av Norsok z015 for midlertidig utstyr nå. Kunne ikke finne at denne har tilbakevirkende kraft i teksten, har den det?

Noen som vet når den begynner å bli håndhevet på utskipings basene?

Spurt ${formatDate(1576241811)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.