Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei.
Vi har en kjølekontainer (ikke ex) midlertidig tilkoblet 230V EX stikkontakt I ett uklassifisert område. 230V systemet har normalforsyning og vil koble ut strøøm til container ved detektert gass I nærliggende sone 2 område. Er dette lov uten nøyere deteksjon av container eller bør vi ha f.eks bærbar gassdetektor plassert ved container med frekvente besøk?
Løst
Hei
Vil det være krav om noen Ex / Atex merking av en luftbetjent hydraulikk ventil som skal benyttes i sone 1?
Ingen elektriske tilkoplinger og ingen mulighet for varmeproduksjon, ingen utvendige bevegelige deler.
Løst
I hvilke tilfeller må man evt ha IS barriere forran utstyr som har denne sertifiseringen: EEx ib IIB T5?
Løst
Hei.Hva er kravet til hyppighet på inspeksjon av EXd kapslinger offshore?Mener det har vert 12 månendtlig, stemmer det ihht NEK420 2016?
Løst
Hei, jobber på et landanlegg med flere klassifiserte områder. Vi har til tider behov for å ta diverse utregninger på site når vi sjekker bl.a nivåmålere. Til nå har vi benyttet radio mot noen som sitter i uklassifisert område for å få tatt beregninger, men dette er ofte utfordrende når det er mangel på ressurser tilgjengelig.
Hvordan er kravene i forhold til bruk av kalkulator drevet av solcelle paneler? Vil tro det eksisterer mindre kalkulatorer som holder seg innenfor kravene med tanke på effektgenerering?
Løst
Hei
Har lett i NEK 420, men finner ikke noe krav til utkobling av jordfeil i 24V automasjons utstyr slik som transmittere, blinklys osv, ikke egensikkert utstyr da.
Kan dere si noe om eventuelle krav til utkobling/utbedring av denne type feil i EX soner.
Løst
Hei,
Jeg arbeider for tiden med en løsning for et PLS-system som skal stå i klassifisert sone. Det er dermed tenkt å montere alt aktivt utstyr i en ExD boks, som videre er koblet på en ExE boks for hook-up.
Det er nødvendig med både 230Vac, fiber og IS-signaler inn mot systemet.
Det jeg lurer på; Er det i utgangspunktet tillatt og terminere både 230Vac, fiber og IS-signaler i samme boksen? Termineringspunkter av ulike typer må naturligvis segregeres (50mm), og 230Vac må 'berørings-sikres'.
Takk for svar!
Løst
Vi i er ferd med et konseptstudie der en av opsjonene er innebærer å plassere PLS samt RIO for kontrollsystem i EXD kapsling.
Vi er kjent med «vanlig» bruk av EXD, dvs for et fast design og dersom en komponent feiler kan man kun bytte likt for likt for å opprettholde EX sertifiseringen. Dette har erfaringsmessing medført en del utfordringer over tid da komponenter går ut av produksjon osv og et like for like bytte er vanskelig.
For å gjøre dette nye anlegget «future proof», så ser vi på om dagens praksis med EXD bokser kan utfordres. Vi har vært i kontakt med en annerkjent leverandør, og vedkommende selskaps representant sier at man kan bytte eller ettermontere komponenter i et EXD kabinett så lenge den avgitte effekten ikke overstiger det som ligger til grunn for temperaturklassen til utstyret.
Vi stiller oss nokså kritiske til dette, da vår forståelse er at mange parameter ligger til grunn for en godkjennelse, blant annet volumendring inn i kapslingen.
Er det muligheter for å bytte komponenter som ikke som denne leverandøren påstår?
Hvilke muligheter har man om man ønsker fleksibilitet, og rom for modifikasjon for ettermontering av komponenter?
En betingelse er at systemet hele tiden er operativt, og lovlig. Det vil si at man ikke gjør noe galt dersom man monterer inn komponenter og venter på å få boksen godkjent med ny komponent.
Løst
Har noen en ide om hvordan man går frem for å søke om en ex godkjening ifm. ett nytt produkt ? Eventuelt hvor dette står beskrevet?
Løst
Dersom det skal installeres frekvensomformer på en ExD motor trodde jeg at de måtte samtestes for å være godkjent, har derimot fått oppgitt fra en leverandør at dette ikke er nødvendig. Hva er riktig?
På forhånd takk for svar.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Sverre Isaksen
Senior Instructor
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.