Angående DSB's elsikkerhetsblader. Dette finner jeg svært interessant, og er vel også et stort tema i forbindelse med installatørprøver og lignende. Sist utgitte i skrivende stund er vel 91.
Men en liten sak jeg lurer på. Eksempelvis dette med retningslinjer for ombygning/vedlikehold av sikringsskap som er omtalt i Elsikkerhet 63. Kan vi fremdeles forutsette at det som er skrevet her er gjeldende den dag i dag? At det ikke har kommet skjerpede krav altså. Eller kan man tolke det DSB skriver i elsikkerhet angående retningslinjer, at dette er en presisering på hva de mener, selv om det går noen år?
Et annet eksempel er dette med bruk av revidert normsamling på eksisterende anlegg (elsikkerhet 78), at dette fremdeles er gjeldende den dag i dag selv om det er noen år siden det ble skrevet.
Muligens et noe rotete spørsmål, men håper det gir mening. Er for å kunne vite at det en leser i elsikkerhet, uavhengig av utgave, kan refereres til/følges.
Løst
eg har fått et spørsmål eg ikke veit hvoran eg skal løse det. slik går spørsmålet:
Et 3-faset varmeelement merket 3000 W/400 V er styrt av en stjerne/trekantvender.
a. Hvilken spenning vil du forvente å måle over de ulike varmeelementene ved et fasebrudd og hvor stor effekt vil da varmeelementet avgi i trekantkobling.
b. Hvilken spenning vil du forvente å måle over de ulike varmeelementene ved et fasebrudd og hvor stor effekt vil da varmeelementet avgi i stjernekobling
Løst
Er det ok og plugge støpsel til varmepumpe i ujordet stikk i stue og jorde den ute direkte i chassis? Jording blir da fra jordingsnettet i resten av huset. (ikke egen jordelektrode for varmpumpe)
Løst
Av og til forsvinner dessverre tråder på mystisk vis i fra forumet.
Hvis du opplever dette / har opplevd dette så er det bare å beklage. Jeg håper du i så fall gjentar spørsmålet ditt.
Løst
Hei!
Spørsmål vedr. autorisasjonsforskriften og forhold vedr. regulering mht. eier av nett og utfører.
Utdrag fra forskriften:
§ 2.VirkeområdeForskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett. Forskriften omfatter ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.
§ 3.Krav om ekomnettautorisasjonDet kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.
Vil eier av virksomhet (Ekomnett) ha de samme kravene til autorisasjon eller holder det at virksomhet som innleies til installasjon og vedlikehold har autorisasjon?
Min tolkning er at det er tilstrekkelig at den som innleies (utfører) har autorisasjon, men vil gjerne ha det bekreftet.
Vh
JC
Løst
I en fordeling i en hytte er inntakssikringer av type skrusikringer. Det har i ettertid blitt byttet ut kursikringer til kombivern med "lokal avdekning". Kan berøre din skinner, ta bak på skrusikringene osv. Hva er kravet/og vanlig praksis ved bytting av gamle skrusikringer til kombivern, iforhold til avdekning internt i skapet?
Løst
Hei,
Kom over et anlegg hvor de har gjort en litt unormal parallellkobling av 3stk 3x50mm PFSP kabler.
Normalt kobler en sammen L1 i samtlige kabler, L2 osv.
Men her har de kjørt alle lederne i kabel 1 som L1, alle lederne i kabel 2 som L2.
Hva sier normene om en slik type parallellkobling?
jr
Løst
Hei
Jobber i et selskap som vurderer og delvis permittere faglig ansvarlig. Er det anledning til dette da det er elektrikere på jobb som normalt?
Løst
Er det lov med dobbellader til elbil? Regner med at denne laderen må da ha 2 overbelastningsvern og 2 jordfeilbryter type B integrert for uttakene. Og risikovurdere laststyring...
Nek 400:2018- 722.305.101 sier jo egen forbrukerkurs og 722.530.4.101 sier jo at overbelastningsvernet kan være integrert i laderen. Samt at 722.533.101 sier at et ladeutstyr kan ha flere tilkoblingspunkter..
Løst
Hei
Pga enklere og raskere måling/testing og mindre rot så er det et ønske å lage en boks som inneholder motstander og brytere for simulering og testing av installert utstyr.
Regner med at dette går under Forskrift om elektrisk utstyr, selv om denne ikke skal selges eller markedsføres, men kun brukes av oss til våre tester. Ref §1 "Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge..."
1. Utstyret er beregnet til bruk på 24VDC, og gjelder da ifølge §19 ikke under kap. III, så den må bare oppfylle §10, stemmer dette?2. Hvilke krav gjelder da for sikkerheten ved dette utsyret mtp materialvalg osv? Må utstyret være i full plast uten berørbart metall, eller kan den være lagd i en mer solid alu-boks?3. Må det være utført i noe spesiell isolasjonsklasse? Hvor finner man i tilfelle beskrivelser på hvilken klasse, og hvordan man oppfyller klassen?4. Eller går egenprodusert utstyr til internt bruk ikke under denne forskriften i det hele tatt?
Takker for svar
Løst