Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ansvaret for FSE

Hvem i bedriften har ansvaret for at FSE følges? I §3 sier den eier av virksomhet og driver av anlegg som omfattes av denne forskrift ( antar at det er FAGLIG ANSVARLIG). Men hvordan er dette ansvaret fordelt, er det bedriftens "egne" internkontroll som regulerer dette? For Internkontrollforskriften §4 legger jo ansvaret over på faglig ansvarlig... Og hvor mye ansvar har arbeidstakeren om en ulykke skulle inntreffe og vedkommende ikke fulgte gitte instrukser?

Spurt ${formatDate(1461435012)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kopling og isolering av høyspent anlegg

Hei. Vi har en diskusjon her på jobb hvor skillet mellom høyspent og lavspent anlegg går.Vi jobber på 690V VFD som er matet via trafo med primærspenning på 11 kV. Isolering av anlegget skjer på trafoens primærside, 11 kV. Er det da lov å jobbe etter regelverket for arbeid på lavspent anlegg med kun ansvarlig for arbeid? eller, regnes dette som høyspent anlegg og må etter FSE ha definert leder for kopling og leder for sikkerhet ved utkopling og låsing av høyspent bryter?

Spurt ${formatDate(1461425050)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
22kv/415v trafo. N/PEN

Hei!

Fagprøve i energimontørfaget nærmer seg med stormskritt, og en del av oppgaven er å bygge en nettstasjon i en container.

Det settes inn en trafo lik denne: http://moretrafo.no/produkter/100kva/

Mitt spørsmål dreier seg om N-punktet, og jording av dette... Tilkobling av kablene på lavspentsiden skal skje ved hjelp av kabelsko som festes på "gjengestagene"... For å jorde N, er det da meningen at man skal komme med en gul/grønn 95mm2 med kabelsko og koble til denne rett og slett oppå den andre kabelskoen..?

Beklager om spørsmålet er litt dumt, har bare ikke drevet med dette i lærlingetiden.. Har for det meste jobbet med 420kV-anlegg i Bravida... Og har aldri vært borti noe så "smått" :-)

Spurt ${formatDate(1461406728)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Periodisk verifikasjon

Hei

Kan noen hjelpe meg litt.

NEK 400:2014 62.1.2 "Enhver periodisk inspeksjon skal omfatte en nøye granskning av installasjonen, uten noen form for demontering eller med nødvendig delvis demontering, ..."

Og videre i kapittel 62.1.3 og 62.1.4 står det om både målinger og resultater.

Krasjer ikke dette litt, at man skal måle, men ikke demontere?

Eller er 62.1.2 ment for kun inspeksjon, mens 62.1.3 og 4 tar for seg verifikasjon?

Spurt ${formatDate(1461329667)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brannalarm tiltaksklasse 3 - utførende

Ihht nye regler ifbm ansvarsrett er det ved tiltaksklasse 3 for utførende krav til utdanningsnivå ingeniør. Gjelder dette kun for den ansvarlige eller betyr det at ingeniører må ta på seg arbeidstøy når brannalarm og nødlys skal installeres i denne klasse? Praktisk talt er det samme jobb som utføres ved kl 2 og 3. Har noen hørt om avklaringer rundt dette? Www.dibk.no/No/om_oss/arkiv/nyhetsarkiv/huskeliste-nar-du-erklarer-ansvar/

Spurt ${formatDate(1461300370)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til vern etter transformator

Elsikkerhet 73 skriver noe om krav til vern etter spenningstransformator. Dette gjelder vel trafoen inn til bygget? At transformatoren som er tilkoblet høyspent skal ha et vern rett etterpå, på lavspent siden.

Det gjelder vel ikke for vanlige 230/400V transformatorer?

JORD- OG KORTSLUTNINGSSIKKER FORLEGNING AV LEDNING-ER PÅ SEKUNDÆRSIDEN AV SPENNINGSTRANSFORMATORER

Det har i den siste tiden vært fokus på hvilke krav som gjelder ved forlegning avledninger på sekundærsiden av transformatorer. DSB legger følgende føringer tilgrunn:Hovedregelen har alltid vært at ledninger/kabler skal sikres mot overstrøm medsikringer eller brytere. Dette kan føres tilbake til forskriftene av 1939 og tidligere.Bestemmelsen ble videreført ved forskriftsrevisjonen av 1964.Unntaksbestemmelsen om ledninger fra spenningstransformatorer ble tatt inn iforskriftene ved revisjon av 1988, jf. § 30410.2.1. Forholdet omtales i ?Paragrafen? nr. 27/1984, side 452, hvor det fremgår at jord-og kortslutningssikker forlegning kunne godtas, men bare som alternativ til åsikre ledningene. Av dette følger etter vår oppfatning at ledninger uten sikringeller jord- og kortslutningssikker forlegning alltid har vært i strid med forskriftene.Forholdet har dessuten juridisk sett vært prøvet for Justis- og politidepartementeti form av en ankesak fra et nettselskap. DSBs vedtak om etablering av jord- ogkortslutningssikker forlegning mellom spenningstransformator og første sikringble her stadfestet av departementet. Departementet har imidlertid anmodet omå gi frist for utbedring av disse forholdene slik at utbedringen kan bli gjort sam-tidig med annet forbyggende/forefallende arbeid i anleggene. Det er derfor hittilgitt individuelle frister for utbedring, i enkelte tilfeller fram til 31.12.2011.Kravene til jord- og kortslutningssikker forlegning er gitt i NEK 400:2006.202.15(side 60), eller forskrifter for elektriske anlegg ? forsyningsanlegg 1995, § 22.34.Det kan opplyses at anlegg der det er benyttet dobbeltisolerte enledere (eksempel-vis PNN og NSHXAFØ) i samme rør eller under samme kapsling kan aksepteres. DSB vil ikke kreve ombygging av eksisterende anlegg som er utført med flerlederuskjermet kabel type PFXP eller tilsvarende, mellom spenningstransformator ogførste vern.

Spurt ${formatDate(1461254487)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overhaling av eldre damplampearmaturer

Jeg leste en tråd om reparasjon av armaturer på flyttbar ledning. Og kom til å tenke på en ting.

Jeg arbeider som internelektriker på en fabrikk. Og i fabrikkhallen har vi et hundretalls eldre 400W damplamper. Uten PCB vel å merke.

Alt har en levetid og når en slik armatur takker for seg så overhaler vi dem med ny reaktor, ny tenner og ny fasekomp. kondensator i det gamle armaturhuset før vi monterer det tilbake igjen. Dette siden disse armaturene ikke produseres lenger og de er mer eller mindre integrert i takkonstruksjonen. Disse er fra før CE tiden (<-95).

Er det egentlig tillatt slik praksisen er i dag med å bytte likt mot likt i slike armaturer? Vil kravet om CE merking gjelde ved overhaling av slike armaturer? (Altså betraktes som en ny armatur).

Hadde det vært opp til meg så hadde det vært byttet til LED for lengst.

Spurt ${formatDate(1461237879)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE for ventilasjon

Hei. Fikk spørsmål fra ett ventilasjonsfirma om Deres servicefolk kunne delta på vårt årlige FSE kurs. Siden dette ikke er elektrofagfolk mener jeg at dette ikke er riktige kurset for dem. Kurset for instruert personell er vel muligens mer riktig. Arbeidsoppgavene består i feilsøking samt legge ut/inn vern i forbindelse med vedlikehold på anleggene. Sidene anleggene er mange og forskjellige samt ligger i ett "stort" geografisk området er det utfordring å følge kravene i den praktiske delen av dette kurset. Hva gjør andre her?

Spurt ${formatDate(1461183982)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Søker en installatør

Jeg og en partner skal sette opp et installasjonsfirma. Vi har lagt ut en annonse for stillingen faglig ansvarlig til denne bedriften. Men responsen er ikke å finne. Flere sier til meg, at jeg bør selv ta prøven, og ta stillingen. Men jeg ønsker mer og fordele stillingen daglig leder, og faglig leder. Har noen ideer om hvor en slik annonse kan nå flest mulig "kandidater"?Og/eller si det slik det er, at jeg må bite i det sure eple, og ta stillingen selv?

Spurt ${formatDate(1461155764)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ip grad ang fuktighet

Hei.

I montørhåndboken 2014 er det illustrert at ved el installasjon montert utendørs som er innenfor 60° vinkel under tak, kan ha IPX0. Gjelder dette også for fuktighet?

Mvh,

Eric

Spurt ${formatDate(1461152927)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.