Tek.delegert/vaktmester - betjene tavler i virksomhetsbygg. Når behov/krav stillingsinstruks ? Ikke elektriker - FSE kurs ?

Spurt ${formatDate(1446531715)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Belaste stikkledning

Hvor mye kan jeg belaste en 3x50+j Al stikkledning etter vanlige forhold? Kan jeg gå ut i fra tabell 3.2 i NEN 62.75?

Spurt ${formatDate(1446476816)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Opplegg til container.

Hei. Skal legge opp til en container som det skal være en 15A kurs i for et idrettsanlegg. Eneste måten å få strøm til containeren er via en strømstolpe som står i nærheten. Hvordan løser jeg dette på billigste måte? Dette regnes vel som ny installasjon, så må mont et inntaksskap med måler (NEK399) ved stolpe å legge ut tilf herfra til container?

Spurt ${formatDate(1446467511)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutning på 180mm2 PFSP i kabelkulvert forårsaket av rotter/mus

Jeg må bare dele en litt småkomisk hendelse som skjedde igår i et større fabrikklokale der vi fikk et skjøteoppdrag. Det smalt godt i en 4x180mm2 PFSP AL kabel i en kabelkulvert. Ved nærmere inspeksjon fant vi mye gnagemerker i ytterkappa litt bortenfor feilstedet og mistanken er at smellen er forårsaket av disse små j*****e. Ingen kom til skade, bortsett fra mistenkte gnager. Vi fikk skjøtet det sammen med en 2 meter kabelstump med skjøtehylser og fikk drift på anlegget igjen og brukte vulkaniserende tape for å plastre de andre småsårene i kappa etter en vurdering. Skadedyrkontroll og det å få hevet kablene litt i høyde fra gulvet var vårt råd til kunden. Dette er ihvertfall første gang jeg har opplevd at gnagere har fått et ordentlig PVC kick.

Spurt ${formatDate(1446462167)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Schneider 16C

Hei!Kjøpte noen sikringer hos grossist av typen Schneider 16C. De fortalte at disse skulle gå til skjultanlegg. Stemmer dette? I2 i montørhåndboka er jo 1,45*in noe som vil si at man må opp på 4mm2.

Spurt ${formatDate(1446448759)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lysberegning emerisk formel

Har noen en kilde man kan referere til ved bruk av denne formelen for lysberegning?

Finner den ikke i noe kompendium ang.lysberegning

Empirisk formel for mindre rom under 200m2 Antall armaturer = m2 x faktor/watt pr. valgt armatur Faktor: 8 = 300 lux 10 = 400 lux 12 = 500 lux 14 = 600 lux osv Eksempel kontor 10m2 som skal ha 500 lux Skal benytte 2x28W T5 rør 10x12/60 = 2 armaturer Erfaringstall 2x58W pr 10m2 1x36W pr 5m2

Spurt ${formatDate(1446322249)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
høyspentkurs

hvilke kryss må du ha i sikkerhetskortet/ adgangskortet ditt for selvstendig å ta med tredjeparts peson rundt i et høyspenningsanlegg???I hvilken publikasjon finner man svar på dette når mann er på sjøen og nettet her ombord dei gangene det fungerer er tregere en sirup???

Spurt ${formatDate(1446140267)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
bruke 16 sikring istedet for 20 i nød. ok?

Er det ok og brukke 16 sikring istede for 20 til komfyr? Hvis mann ikke har flere 20 sikringer igjen

Spurt ${formatDate(1446126367)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til produsent av utstyr

Hei, jeg har et spørsmål angående krav til produsent av utstyr. Vi kjøper en tavle(spesialbygd for et formål og er antagligvis ikke typegodkjent). Produsenten har i sitt anbud bekreftet at denne tavlen skal tilfredstille bla. IEC 61439, Lavspenningsdirektivet, EMC dir. FEU er ikke nevnt. Det jeg stusser på er at dukker opp en del løsninger her som virker litt uprøvd. Det kan legges til at leverandøren er en annerkjent aktør. Hvilke krav stilles for å få lov til å utgi samsvarserklæring i hht til disse normene?

Er det kundens kvalitetsoppfølging mot leverandør samt å sikre at det utstedes samsvar med de relevante normene(og prøve å kvalitetssikre dette) som er tilstrekkelig eller må slikt utstyr innom en 3.part/firma være godkjent på noen måte.

Spurt ${formatDate(1446124799)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøting av kabel i batterianlegg 220V/600Ah

Skal bytte batterier i noen batteribanker, og de nye stativene er lavere enn de gamle. Må derfor skjøte de dobbeltisolerte 120-kvadrat enlederne som ligger i dag. Er kabelsko med holthull i endene i dag, og er forlagt kortslutningssikkert.

Krav/forslag til metode?

Spurt ${formatDate(1446104634)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen