Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøteledninger

Hvordan er forskriften rundt bruk at skjøteledninger/grenuttak, det er slik at det ikke kan brukes som en permanent løsning? evt. Hvem norm kan dette sjekkes i?

Spurt ${formatDate(1446070428)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TT nett

I TT nett kan man der benytte 412 tiltak på en hovedkurs frem til fordeling og sløyfe jordfeilvern slik som gjøres i IT nett ved visse fall hvor kun forbrukskursene beskyttes med jordfeilvern? Tiltakene 411, 412, 413 og 414 kan de med andre ord velges fritt mellom også på TT nett, eller finnes noen føringer og tekster mot dette?

Spurt ${formatDate(1446067364)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400 - 560.7.8

I et prosjekt har vi fått tildelt en gammel heissjakt som rom for elkraftfordelinger. For å slippe å lage gulv i hver etasje er det foreslått å montere elefantrister i etasjeskillene. Dører ut i hver etasje er brannklassifiserte. Sjakten går over 5 etasjer.

Vi skal bygge om hele bygget, foruten plan 2.

I de ombygde lokalene har vi 400V spenning ( hovedtavle i plan 1), mens i 2. etg. beholdes det gamle 230V anlegget ( vi bygger ny hovedtavle her). Noe av dette el. anlegget i 2. etg. har prioritert forsyning fra et nødstrømsaggregat i et annet rom i plan 1. Tilførsel til og fra reservekraftaggregatet til hovedtavlen 230V føres i tak i 1. etg. , inn i sjakt og inn i bunn av hovedtavle 230V. Stigekabler for prioritert kraft til 2. etg. føres ut av sjakt og i tak i 2. etg.

Mitt spørsmål er om dette er ulovlig sett mot hva som er skrevet (ment) i 560.7.8 ?

Hvis dette ikke er ulovlig, vil vi gå for denne løsningen.

Spørsmål 2 er da:

Kan vi benytte sjakten for føring av kabler til nød-og ledelys i etasjene, eller kommer da 560.7.8 til å forhindre dette?

Spurt ${formatDate(1446041836)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jobbet svart med elektrisk anlegg.

Har ved et tidspunkt vært uheldig og takket ja til en svartjobb i et hus. Historien rundt dette er ganske omfattende så jeg skal korte det ned litt.

I hovedsak er det snakk om en "kunde" som har hatt snekkere hos seg som skulle kle innerveggene med kledning og hun trengte hjelp til å sette opp bokser og rør slik at snekkerene kunne gjøre jobben sin. Elektrikeren som hadde hatt anlegget tidligere og som jeg forstod det skulle fortsette hadde ferie og hadde ikke mulighet til å sette noen mann på jobben. (Dette var midt i fellesferien).

Jeg informerte "kunden" om at jeg overhodet ikke hadde noen mulighet til å godkjenne anlegget og det arbeidet jeg gjorde noe kunden forstod og syns var greit. I tillegg la snekker basen fram at han hadde en elektriker med papirer som kunne godkjenne anlegget, men at han var bortreist for øyeblikket.

Jobben ble gjort og kunden fikk kledd igjen veggene på huset. Jeg la opp rør og bokser i forhold til tegninger kunden hadde fått av eletriker firmaet som hadde hatt huset i første omgang. Jeg koblet ingenting.

På et punkt stakk snekkerene av og det viste seg at de hadde svindlet kunden for en del penger. Det førte til politianmeldelse av snekkerene. Jeg trakk meg da ut av jobben og ville ikke ha noe mer med det å gjøre. Forklarte igjen det jeg sa i starten og sikkert 100 ganger igjennom prosessen at kunden måtte ha et elektriker firma til å godkjenne og gjøre koblingene i anlegget.

Det tok ikke lang tid før DLE fikk nyss om saken og jeg ble innkalt til møte. Jeg la meg langflat og forklarte hele situasjonen om hvorfor jeg hadde tatt jobben og at det ikke kom til å gjenta seg. Jeg fikk beskjed om at hvis jeg tok på meg svart arbeid igjen ville de bli nødt til å gå videre med saken noe jeg godtok og sa at aldri kom til å skje.

I ettertid og av forskjellige grunner har de bestemt seg for å gå videre med saken, dvs politianmeldelse. Dette begynner å bli en stund siden jeg fikk den beskjeden men jeg er usikker på hva som skjer videre. Hva kan konsekvensen være ved det jeg har gjort? Setter pris på alle konstruktive tilbakemeldinger!

Spurt ${formatDate(1446023933)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Leder for utjevning til avløp

Kan enn bruke mindre tverrsnitt en 25mm2 nedgravd i jord, til utjevning til avløp vis en for eksempel legger lederen i rør?

Spurt ${formatDate(1445951519)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 399 ,1 stikkledning og 2 målere

Tilbakemelding fra e-verk:

Felles OV blir 3*80 A på ny stikkledning TFXP 4*50 AL fra stolpe til nytt inntak.Kortslutningssikret i stolpe med 125 A.

NEK 399 er gjeldende.Grensesnitt mellom Nett og huseier er på tilkoblingene i inntaks/målerskap.Selve tilkoblingsklemmene er huseiers ansvar og tilkobles av installatør.Husk også at første vern i inntaksskap\målerskap er overlastvern for hele installasjonen.

Jeg skal legge nytt inntak til ett hus med to målere,OV 1 blir på 50 og OV 2 blir på 32A.Kan jeg sette opp OV på 50 og 32 A i tilknyttingskapet og så bare ha lastbryter i underfordelingene?Hvordan ville dere gjort dette?hvorfor krever de felles OV på 80 A ,Blir litt smør på flesk?

Spurt ${formatDate(1445930097)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kortslutningsmåling

Kva måles ved måling av kortslutningstrøm?

Er det fra der du stikker målepinnene inn og gjennom vikling i trafo? I såfall, kordan beregner aparatet kortslutningstrøm mtp at det er generator som bestemmer kortslutnigstrøm?

Spurt ${formatDate(1445888006)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny kurs til bod, 16A 400v CEE stikk/Elbil

Har bestilt meg elbil og må gjøre litt endringer på kursen til boden.

Pr i dag står det en 10A kurs til boden som også er tilkoblet bad og noen ekstra stikk. Da dette blir alt for lite tenker jeg å gjerne boden fra denne kursen og sette opp en 16A 4p automatsikring som tilkobles en 5x2.5mm^2 pfsp/pfxp kabel ut til bod. Der vil jeg fordele CEE stikket på en 16A 4p type b jordfeilautomat og sette opp en 10A sikring til forbruk(en fase).

Er det noe problemer ift mitt oppsett eller kan det utføres på denne måten?

har TN nett.

Spurt ${formatDate(1445869079)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Adgnang og låsing beskyttet hoyspentanlegg og lavspentanlegg

Hei,

Jeg besøker bedrifter hvor det finnes romer med beskyttet høyspentanlegg eller lavspentanlegg.

Skal disse rommene var låst?Hvem har adgang til disse rommene?Kan ekstremal personell ha adgang til disse rommene? i så fall må det være med autorisert personell?

Mvh

Jacques

Spurt ${formatDate(1445798370)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forsinket jordfeilbryter varmekabel bad

Hei

Er det lov å bruke forsinket jordfeilbryter (f.eks. 30 ms) på et bad, dersom det er en liten jordfeil i varmekabel?

Spurt ${formatDate(1445616571)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.