Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installere en ny kurs

Hei, står det noen plass hva som er minimum tverrsnitt på ledning mellom sikringer. Tenker da på montering av en ny 16A kurs i en tavle. Så for eksempel da benytte PN 4mm2 som tilførsel til den nye sikringen. Eller må man benytte samme tverrsnitt som målersløyfe/samleskinner med tanke på kortslutning?

Spurt ${formatDate(1445612433)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Låsbar utførelse for bryter til bereder

Har et spørsmål. Nylig vært på NEK-kurs, der det ble informert om at betjeningsbryteren for berederen må være låsbar. Evt at sikring benyttes som betjeningsbryter ved egen kurs. Er dette tilfelle, og evt, hvor står dette hjemlet i normen? Ut ifra 823.55 er det ingenting som beskriver dette.

Spurt ${formatDate(1445516237)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Jeg lurer på om det er mulig og benytte seg av jording som ligger i en grid under bygning til og utjevne stort utstyr som står oppå en betongplate ? Du vil da koble sammen 2 stk jordingspotensiale som ringjord og utjevningsforbindelse i utstyr som står fastmontert til gulvet. Kan vi koble dette til en jording ?

Spurt ${formatDate(1445516060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gamle tøykabler

Noen som vet om tøykabler kom med aluminiumsledere?

Hvilke kabelprodusenter produserte strømkabler her i norge frem til ca. 1960?

Tenker da tøykabler og oljekabler

Skulle hatt en slik liste basert på utstyr/kabler fra gammelt av her i Norge, noen som vet om dette eksisterer?

http://home.swipnet.se/elsamling/kabeloklammer1.htm

Spurt ${formatDate(1445514882)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern

Er det ett absolutt krav om overspenningsvern i NEK:2014. Er el-planlegger ved en større industribedrift der vi er netteier selv, og vi stiller spørsmål om vi må bruke overspenningsvern ut i produksjonsanleggene våre?

Spurt ${formatDate(1445512736)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Analog og digital signaler i samme mulicore

Hei

Er det lov å ha analoge og digitale IS signaler I same multicore kabel?

Spurt ${formatDate(1445509879)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter Kl.A /kl.B

Tenkt reelt scenario: Det legges opp 10A vanlig stikk for lading av el-bil, med kl B jordfeilbryter. Stikk blir benyttet til f.eks vannpumpe el.l med jordfeil - vil da en kl.B-bryter løse ut på denne feilen? Dersom svaret er nei - hvordan sikrer vi da en utvendig stikk som er tenkt for el-bil men som ikke har noen sperre mot annet utstyr med schuko-plugg? Noen forslag??

Spurt ${formatDate(1445430113)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Registrering av el-virksomhet for arbeid på offshore installasjoner

Hei.

Hva sier forskriftene om virksomhet som skal utføre arbeid på offshore installasjoner?

Gjelder samme krav som i FEK? Egen installatør, registrert i elvirksomhetsregisteret osv?

Spurt ${formatDate(1445333202)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektrolærer med firma

Hei, jeg er elektrolærer for vg2-elenergi, og så er jeg elektroinstallatør(reg. i elvirksomhetsregister). Jeg kunne ønsket meg et tydelig svar på om det er forsvarlig at klassen min opprettet en ungdomsbedrift (elektrobedrift), der jeg i skoletiden "leier" de inn til å f.eks ta en garasje sammen med meg? (jeg har et enk). De har fått fse-opplæring, de har hatt over 1år med kobling, de har fått grundig gjennomgang av arbeidsoppgavene, vi jobber spenningsløst, alt er risikovurdert, alt de gjør er under tilsyn av installatør. Høres dette innenfor ut i forhold til fek?

Spurt ${formatDate(1445210145)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ladestasjoner

Vet at dette muligens blir feil sted å spørre, men må starte et sted, etter å ha leitet meg i hjel etter info.

Noen som vet og kan beskrive elektrotekniske utfordringer ladeutstyr for elektriske biler kan skape for de ulike forsyningsnettene vi har i norge, særlig med tanke på forholdet mellom normallading og hurtiglading.

Eller om noen vet hvor jeg kan finne slikt?

Takk

-Preben

Spurt ${formatDate(1445179698)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen