Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvilke krav gjelder i forhold til jording av vask/oppvaskkum på kjøkken?
Leiligheten har kobberrør, som er jordet og har god kontinuitet mot jordingsanlegget.Vil tro disse er jordet sentralt i blokken, samt via VVB i kjøkkenbenk(?).
Vasken er av nyere type, med plast avløpsrør og pex-slanger til batteriet. Pex-slangene er overtrukket beskyttelsesnetting av ledende materieale, så batteriet har gode målinger mot jord.
Det ligger pakning mellom batteri og oppvaskkum, som medfører at kummen ikke er jordet.
Det finnes ikke jordingstilkopling på oppvaskkummen.
Løst
Er ansatt i en større produksjonsbedrift, hvor vi er 4 elektrofagarbeidere på teknisk avdeling. To av oss har teknisk fagskole innen automatisering. Vi jobber med maskiner og automatiserte anlegg i alle størrelser. Alt fra enkel vedlikehold til større ombygginger. Er det krav om at en av oss er faglig ansvarlig? Og må denne personen ha teknisk fagskole?
Løst
Forskriftskravet til isolasjonsmotstand er jo 1 Mohm, men jeg lurer på om dette gjelder for hver enkelt kurs eller hele instalasjonen. Dersom man megger en hel industriinstalasjon vil man kunne få mindre en dette og være innenfor kravene? Jeg mener å ha lest dette et sted, men klarer i kke å finne det igjen.
Løst
Dette kraftverket er eksisterende, men mangler jordelektrode.
Kraftverket har trafo 230/690 V, 100kVA.
Kabelen fra trafo til turbingenerator er 800m lang. TFXP 4G95 AL.
Samla effekt på tre turbiner er 60kW. Generatorspenning 690V. Asynkron generatorer.
Blir feilsløyfa her når elektroden er gravd ned likt som i et IT nett, avhengig av kapasitansen i utgående kabler? Kan ein dimensjonere med Idmax = 0,5mA * 100kVA = 50mA
Everkets forankobla matetrafo er på 100kVA. Det er et IT nett.
Løst
Hei. Skal det legges egen utjevningsjording mellom utvendig skap og innvendig modulskap, eller holder det med jordingskabel i PFXP?
Løst
Hei. Er det M4 gjenger i nyere takbokser? Jeg ble litt usikker (skal ut og handle en neve skruer før jeg drar hjem imorgen.)
Jeg skal komplettere nytrekt anlegg, men forrige eier har ikke tatt vare på originalskruene.
Løst
Hei,
Ved nybygging og installasjon om bord på skip er FEK gjeldende? Tenker da på §2. Virkeområde, Forskriften gjelder heller ikke for:
c) drift og vedlikehold av elektriske anlegg om bord i norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger.
Videre, fra ELSIKKERHET NR. 86 (01/2015):
Regelen er nå at den relevante praksisen på minst 3 år skal opparbeides etter endt utdanning jfr. FEK §7 første ledd, men med en overgangsordning jfr. FEK § 25 andre ledd til senest 31.12.2016.
Dette betyr at kandidater som omfattes av overgangsordningen fremdeles vil kunne fremstille seg til Elektroinstallatørprøven direkte etter endt utdanning.Meningen med endringen om at relevant praksis skal være opparbeidet etter endt utdanning er at kandidatene skal få relevant praksis på et ingeniør- og
saksbehandlernivå, i motsetning til et montørnivå slik dagens regelverk gir åpning for i en overgangsordning.
Kan dette tolkes som at en person som oppnår påkrevd praksis innen 31.12.2016, og har ingeniørhøyskole innen elektro, tilfredsstiller kravene for å søke seg til installatørprøven?
Løst
Er det lov å plassere sikringsskap inne på et bod/vaskerom?
Løst
Hvor finner eg der det står om sakkyndig/instruert betjening av knivsikringer/tavler?
Hvordan avgjøres det om ei tavle er for instruert/sakkyndig betjening/tilgang?
Hvem vurderer dette?
Er jo endel tavler rundtom der du åpner skapdørene så kan du meir eller mindre ta på skinnene, og mangen bedrifter har kansje ikkje kompetanse til å vurdere farene vet betjenng/tilgang.
Gjelder både gamle og nye tavler....
Trenger Henvisning til forskrift og forklaring.
Om en bedrift har serviceavtale med elektroentrepenør, trenger de da rutiner for hvem som skal betjene sikringer/vern? Kan det stå i instruks at el entrepenør betjener vern som er konstruert for sakyndig/instruert, låse tavlene og i instruksen står det at kun elentrepenør har tilgang?
Kan ein enkelt si at tavler med kapsling forskjellig fra IP2XC er for sakkyndig betjening?
Noen begrensning på kortslutningstrømmer?
Veit dette med 250A inngående og 125 A utgående, regner med det gjelder effektbryter/automat, og ikkje knivsikring.
Løst
Har noen her på forumet et eller flere regneeksempler på motor beregning og kabelvalg?
Aller best hadde det vært om motoren var såpass stor at man måtte paralellkoble kabler. gjerne også at oppgaven inneholder temperatur kompensering
Om noen har, kan fil/ dok sendes til kjetilolsen1974@hotmail.com
Takker på forhånd.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.