Jordfeil på varmekabelen min i oppkjørselen

Hei.

Foran huset mitt så har det blitt lagt varmekabel den gangen det ble asfaltert. Denne varmekabelen har fått jordfeil på ca 150mA.

Jeg ønsker virkelig ikke å bryte opp asfalten. Ikke en gang punktskjære og utbedre.

Kan jeg eksempelvis bruke en transformator som galvanisk skille for å isolere og uskadeliggjøre jordfeilen?
Jeg har fått tak i en transformator på jobben som har kapasitet nok til varmekabelen. Den hørte til en maskin som ble revet.

Eller må dette utbedres?

Spurt ${formatDate(1328114580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringsstørrelser i boliger

Hei. Ifølge NEK 2010 skal jo vernet oppfylle følgende krav:
- IB < In
- I2 > 1z

Om ref.installasjonsmetode er A1 eller A2(Som det om oftest er i nye boliger) så kan du ifølge mine beregninger, ikke bruker hverken 16A, eller nye 15A som vern på 2,5mm2 ledning. Men du må helt ned i 13A!

Ref. A1 med 13A sikring:

IB < In = 13A < 13A = OK
I2 < Iz = 1,45x13=18,85 < 19,5A = OK

Dette går akkurat. Brukes ref. A2 er Iz 18,5A og kan da ikke brukes.

Jeg har prøvd å forklare dette til de jeg jobber med, men de påstår 15A går fint på 2,5mm2 ledning. Så er det jeg som har misfotstått helt her, eller er det de som tar feil ?

Om Ref. er B1 så ville en 16A akkurat gått, for da er Iz 24A og I2 23,2A. Men Ref. er da A1 så lenge røret er inne i en vegg der det er isolasjon? Eller tar jeg feil ?

Spurt ${formatDate(1328110860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
varme tavlerom

hvor går grense for akseptabell temp. i enhovedtavle/underfordelinger ?
Temp. målt på effektbryter/automatsik i en fordeling ?

Spurt ${formatDate(1328104560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
problemer med støy fra LED-lys

har i den senere tid montert en del led lys hos kunder, ofte får de etter dette problemerer med å få inn klart signal på FM radio.

noen som har erfaring med dette og eventulet noen løsning på problemet.

når lampene er CE merket burde de ikke da tilfredstille krav til EMI/EMC ?

Spurt ${formatDate(1328099160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny forenklet NEK 400 for boliger

Noen som har sett på den nye NEK 400 Bolig 2011 teknisk spesifikasjon.

Er dette noe å satse på?

Spurt ${formatDate(1328081280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av to ledere under en bolt

Hei. Jeg mener å ha lært at det er forbudt å jorde to ledninger under en bolt, men jeg sliter med å finne belegg for denne påstanden i forskriftene. Har du noe tips om hvor jeg kan finne dette?

Svein Terje Grønnestad

Spurt ${formatDate(1327996020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elsikkerhet nr.80

Men det kan være spesielle forhold på stedet
som tilsier at det er usannsynlig at det vil bli behov for uttak i et bestemt område. Det kan da gjøres avvik fra krav til antall kontakter dersom det dokumenteres at elsikkerhetsnivået ikke reduseres.

Hvordan skal dette isåfall dokumenteres??

Spurt ${formatDate(1327944420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregne fasestrøm med usymetrisk belastning

Hvordan beregner man strømmen i hver fase når man har usymetrisk fordeling av lasten i et IT nett slik som eksemplet nedenfor viser.

Eks:

IT 230V

Anlegget har tilkoblet følgende effekter.

L1-L2 = 4000W (varmeelement)
L2-L3 = 2000W (varmeelement)
L3-L1 = 2000W (varmeelement)

Hvor stor blir strømmen i henholdsvis L1, L2 og L3?

Spurt ${formatDate(1327771860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Klasse 2 og galvanisk skille

En problemstilling vi ofte kommer ut for er dette med 230V IT nett i bygget, mens heis leveres for 400V TN-C-S. Velger man feil jordfeilbryter på avgangen til trafoen får man fort problemer. Vi har derfor brukt avgang i hovedfordeling uten jordfeilbryter og lagt PFXP(klasse 2) frem til trafo. På sekundersiden vil man vel ikke trenge jordfeilbryter slik jeg ser det siden man da har galvanisk skille.

Er dette egentlig en grei løsning? Ved klasse 2 skal vel egentlig både kabel og utstyret tilkoblet være dobbeltisolert, men dette er vel ikke trafoen...

Spurt ${formatDate(1327696980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
230 sikringer i instrument skap

Hei
i våre instrument/automsjon skap bruker vi enkle WSI6(Weidemuller) sikringsklemmer til både 24VDC og 230VAC.

Spørsmålet gjelder 230VAC sikringsklemmer.

Når vi skal ta spenningen på noe instrumentutstyr blir det ikke et allpolig brudd da vi kan vippe ut en fas om gangen.

Er det noen krav som sier at det skal være allpolig brudd på 230V sikringer?

Mvh

Audun

Spurt ${formatDate(1327669740)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.