Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av lyskilde i dusj

Ved plassering lavere enn 2,4 meter i dusj, hvilken IP-grad kreves av lyskilde. Må denne være SELV uansett IP-grad og plassering lavere enn 2,4m.

Spurt ${formatDate(1024932360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording SF6 busbars

Det er blitt utvidet en HV tavle med noen seksjoner og ny matefelt. Mellom den nye og den eksisterende er det satt inn bus-brytere på grunn av at eksisterende samleskinner ikke kan belastes så mye som de nye.På den eksisterende delen er det felt for jording av samleskinner,samt at alle innganger har Jord kniver.Det nye matefeltet har også jord kniv for innkommende kabel, slik at alle innkommende kabler kan jordes. Spørsmålet er om det er nødvendig med jordkniv for jording av samleskinner for SF6. Dette er et ""felt"" som er hermetisk lukket og fylt med SF6 og skal ikke åpnes av andre enn fabrikken som kan evakuere og påfylle gas om nødvendig.Ved slike tilfeller må alle innkommende felt jordes. Det er videre lagt in restriksjon for innlegging av ny bussbryter og ny innkommende felt at om eksisterende samleskinner blir jodet via fordingsfelt vil man ikke kunne legge inn de nevnte bryterene i SF6 anlegget.

Spurt ${formatDate(1023969600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Arbeid nær jordet/kortsluttet anlegg.

Vi har en åpen trafo 13,8 kV/690 V, plassert i en låst kontainer. Dette er foriglet slik at høyspenningsbryter må jordes (endepunktjord) før nøklene for åpning av dører til kontainer frigjøres. Ved arbeid i kontainer, blir det i tillegg lagt på synlig jord (arbeidsjord) på trafo.

Er det krav til utpekt leder for sikkerhet, evt. overvåker i forbindelse med annet arbeid enn arbeid på selve trafoen, når denne er jordet/kortsluttet?

Eksempelvis test av B&G, eller kan personell som utfører dette instrueres, og i tillfelle hvilke krav gjelder da til opplæring (Feks. FSH) av dette personellet?

Jeg tolker §18 slik at det er krav til leder for sikkerhet/overvåker. Dennes oppgave blir da å sørge for at bla. jording er intakt mens arb. pågår.

Spurt ${formatDate(1023195480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
AUS

Er det konkrete krav stilt til personleg verne-sikkerhetsutstyr og rutinar for arbeid på spenningsett utstyr;lågspennings-styringsskap?

Spurt ${formatDate(1021961100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon til samsvarserklæring.

I NEK 401:2001, Dokumentasjon i henhold til FEL og NEK 400, er det et eksempel på liten servicejobb med montering av to stikkontakter på eksisterende kurs. KAR- analysen ender på 23 poeng og dokumentasjonsnivå A.
Er det meningen at en slik jobb krever samme dokumentasjonsnivå som for eksempel en komplett boliginstallasjon?

Spurt ${formatDate(1021286220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabelvern

Hvilke krav er til kabelvern brukt på kabel i grøft i mindre enn en halv meters dybde på privat grunn ? Finnes det en norm ?

Spurt ${formatDate(1020681540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN-system, jording

Er det lov å koble sammen en jordelektrode i enden av en kabel, som ligger langt utenfor hovedutjevningsforbindelsens virkeområde.
Det er ikke behov for jorfeilvern på denne kabel.

Er usikker på om kravet i 413.1.3 gjelder bare ved bruk av jordfeilvern.

Spurt ${formatDate(1020173280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgang fra IT til TN

I forbindelse med nettselskapenes ombygging av eksisterende 230V IT installasjoner til 230/400V TN-C-S, iht EBL publikasjon nr.:10-2001, har jeg følgende spørsmål angående jordfeilbrytere. Er det påkrevd med installasjon av JFB med utløserstrøm 30mA, foran den delen av installasjonen som ikke tilfredsstiller krav om utkopling ved første jordfeil, eller kan nettselskapet benytte JFB med høyere utløserstrømmer - f.eks.100mA. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor installasjonen ikke har JFB på bad og utekurser før ombyggingen. I følge publikasjonen skal installasjonen oppnå et minst like høyt sikkerhetsnivå som før ombyggingen - det vil det jo oppnå med f.eks. 100mA ?

Spurt ${formatDate(1020155280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Flere kurser i 1 kabel

Er det tillatt å føre ledere til en temperaturføler (12 v) og tilførsel til en varmekabel
220 V i samme kabel?

Spurt ${formatDate(1020149100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Repetisjon av EX- kurs

Hvor ofte skal ex kurs repeteres? Står det noe om dette i forskriftene?

Spurt ${formatDate(1016805420)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør