Er det vanlig å kontinuitetsteste kursene i anlegget etter bytte av tavleinnmat i boliger? Man frakobler jo jordinger, og vet ikke om noe er glemt å innkoble
Løst
Vi utfører i dag Z-015 utsjekker for en kunde som sender mye midlertidig utstyr ut på norsk sokkel. I henhold til våre rutinner blir alle Ex d kapslinger vedlikeholdt, preservert og lukket i henhold til leverandøres spesifikasjon.
Vi har ved flere anledninger oppdaget at når utstyret kommer tilbake så bærer det preg av at noen har vært inne i kapslingene av ukjent årsak (ikke gjort av vår kunde). Dette har vi sett ved at spenningsrele har vært justert bort, og ikke minst at bolter på Ex d kapslinger har blitt trekt til så hardt at de har satt seg fast eller fått sprekker. Typisk så vil dette kunne skje om de bruker muttertrekker eller trykkluft når de trekker til boltene.
Dette er noe som er vanskelig å bevise, men igjen så er det vår signatur som står på Z-015 skjemaet.
Vi vurderer nå å sette på sikkerhetsetiketter på alle kapslinger og informasjon om at dersom etiketten brytes så frafaller alt ansvar.
Hva sier regelverket om dette? Hvilke friheter kan de ta seg ute på platformen?
Løst
Jeg flytter snart og jeg gjorde noe finpuss på el-anlegget. Jeg kom til å tenke på hvis neste eier hypotetisk sett skulle få anmerkning på arbeidet utført av meg. Hvordan kan jeg ta ansvar for dette etter eierskiftet og utbedre forholdet, når FEK ikke lenger tillater meg å forestå noe som helst på dette anlegget?Er dette et unntak?
Løst
Hei.
Jeg har lest at normen er delt opp i 41 normedeler.
Jeg vet at det finner 8 hoveddeler (kapitler).
Er det en liste hvor det står alle deler?
Mvh
Pierre.
Løst
Hvorfor brukes det jordfeilbryter i TN nett?
Første jordfeil gir kortslutning så det burde vel ikke være nødvendig.
Løst
Hei,
kort spørsmål. Bolig med utleieleilighet, er doble skap godkjente iht. 399? Ser etman blant annet har en type
Løst
Under NEK400:2018 - 560.9 Nødbelysning for rømningsveier står det følgende:
560.9.1 Systermer for nødbelysning for rømningsveier kan forsynes fra et sentralisert nødstrømforsyningssystem eller nødlysarmaturene kan være selvforsynt. Forsyningen til selvforsynte armaturer er ikke omfattet av kravene i 560.9.1 til 560.9.4
I brannceller som inneholder mer enn en nødlysarmatur, skal annenhver armatur være forsynt fra minst to forskjellige kurser slik at et belysningsnivå opprettholdes langs hele rømningsveien ved utfall av en kurs.
Spørsmålet er som følger:
Med att en nødlysarmatur er selvforsynt, menes det her att den har innebygget backup batteri?
Og dersom nødlysarmaturen har innebygget backup batteri så kan vi se vekk fra kravet gitt i 560.9.1 og montere samtlige nødlysarmaturer på en kurs?
Løst
Vi får oppdrag om å skifte ut gamle tavler med styresystemer. Dette er da snakk om tavler på 40× 60 cm. Har vi som elektrikere uten kunnskap om tavlenormer lov til å ta et tomt egnet skap, og bygge inn komponenter, eller må det utføres av tavleprodusent? Evt hvor går grensa? F.eks. en i-boks med div modulærutstyr er jo innenfor for oss å sette sammen...
Løst
HeiEr det noen som vet hva sikkerhetavstanden til skinner skal være på 6,6kV inne i kraftverk? Skinnene skal føres vertikalt, og vil komme ganske nær en stige (rømningsvei). Lurer altså på hva avstanden mellom stigen og vegg hvor skinnene monteres må være.Har sett i veiledning til FEF og NEK440, men finner ikke noe spesifikt som jeg føler dekker dette tilfelle. Hva er deres tolkning rundt dette temaet? gjerne legg ved evt forskrifter på svar.
Mvh
Tor
Løst
I montørhåndbok nek 400-2010 fig 8,6a side 304 vises det til avstand mellom kilde og offer. Er avstand = diameter på kabel eller en leder?
Hvorfor er det ikke 3 ledere med?
Er det uskjermet (ikke emc kabel) som er beskrevet?
Løst