Hvis berørings spenningen er for høy, hvordan kan vi redusere den?
Løst
Hei.
Jeg har en tavle med tre sikringer, en hovedsikring med jfb på 25A og underliggende C6 3-pol til motor og b6 2-pol til styrestrøm.
Hvordan går jeg fram for å dimensjonere hovedsikringen sett at den ikke allerede var der?
Tar jeg utgangspunkt i at Ib er 6*2 A?
Takk for hjelpen!
Løst
Hei.
Har fått ei oppgåve å finne ut ik2pmin, I forhold krav om momentant utløysing ved minimale kortslutningstraum: I5 <= Ik2pmin. Men når det er I eit TN-net, så er vell minste kortslutningstraum mellom fase - jord, eller fase - nøytralleiar / Ik1pmin.Vernet mitt er eit 6A vern, med ein C-karakteristikk, og lengda på kabelen er 400m.
Eg har oppgitt ik2max, ik2pmax ende, ik2pmin, ik1pmax, ik1pmax ende og ik1pmin.
Men desse er I matepunktet for leiiaren.
Dokumentet for kursfordelinga, har ein tabell over største kabellengde, men den går ikkje ned til 6A vern.
Korleis skal eg finne minste kortslutningstraumen ute ved motoren, 400m vekke?
Løst
Har noen lysstoffarmaturer type FAGERHULT DENSUS 2X58W IP 65 i ett tørt rom i en kraftstasjon. Disse lampene har plastclips for å holde skjermen på plass. Clipsene sprekker og skjermene går i bakken. Kan disse armaturene stå uten skjerm? Er klar over at vi ikke holder IP 65 lenger, men dette rommet krever ikke denne graden.
Løst
Hei,
Jeg har et spørsmål vedrørende kvalifikasjonskravene i et mulig kommende prosjekt.
Oppgaven går ut på å teste et høyspent bryteranlegg for en kunde over en lengre periode. Vi er godkjent og registrert hos dsb for kontroll av anlegg i henhold til FEK og utfører høyspenning tester på eksisterende anlegg.
Det aktuelle bryteranlegget som nå skal testes er ikke en del av et anlegg, men skal testes ved et laboratorium som en del av en kvalifisering.
Kan det i et slikt oppsett kunne kreves at faglig ansvarlig oppfyller FEK § 7, utover fagbrev og teknisk fagskole ?
Løst
Nysgjerrig lærling som lurer på i hvilket tilfelle man bruker varmgalvanisert stål isteden får kobber som jordelektrode??
Løst
Punkt 3.2, Isolasjonsmotstand: Er det noe krav om intervaller for dette, vist utstyret blir ombord over tid? Årlige målinger?
Løst
Sjekklistens Punkt 3.2 Isolasjonsmotstand: Stilles det noe krav om hvor ofte denne målingen må taes, når utstyret blir stående ombord over lengre tid?
Løst
Nettleverandørs nye måler viser en jordfeilstrøm på over 400 mA i perioder på opptil 5 min. Anlegget har 3 stigere med JF brytere på 100 mA og belastningsvern med 30 mA JF vern i alle fordelinger.
Melkerobot har frekvensomformer på vakumpumpa.
Ingen JF vern slår ut, hva kan være årsaken?
Løst
I NEK 400:2014 avsnitt 705.1 sies det at kravene ikke gjelder for rom/lokaliteter og områder beregnet til vanlig husholding. I et sauefjøs installert i 2016 er det i den ene enden av fjøset en adskilt avdeling med inngang,toalett,kontor og teknisk rom. I teknisk rom er sikringsskap plassert innfelt i vegg. Det er benyttet vanlige skapmuffer av plast.Kan normen tolkes slik at disse rommene er beregnet til vanlig husoldning og kravene i 705 ikke gjelder her. Ref. 705.515.01 som sier at det skal benyttes innføringsmetoder som er minst selvslukkende materiale for beskyttelse mot brannspredning,
Har et spørsmål til i forbindelse med 705.512.2,Stikkontakter skal være slik plassert at de ikke kommer i kontakt med brennbart materiale som ikke er en del av bygningskonstruksjon en.
Sauefjøses er av typen heltre, dvs hele bygningskontruksjonen er av tre. Stikkontakter er montert på tre (brennbart materiale) som er en del av bygningskontruksjonen. Slik jeg tolker det så er dette ok, så lenge det brennbare materiale er en del av bygningskontruksjonen.
Jeg tolker det slik at stikkontakter ikke skal plasseres på hyller og slike ting som ikke er en del av bygningskontruksjonen.