Dette er kanskje ikke riktig forum, men er nok mange dyktige fagarbeidere og ingeniører som har erfaring her. Mitt spørsmål er om noen her inne har oversikt eller tips over hvem leverandør/produsent som er store på 3 fase asynkronmotorer med høy effektivitet/virkningsgrad.
Jeg ønsker å standardisere på en type motor i fabrikken som er effektiv mht at denne skal gå året rundt.
Løst
Hei.
Lurer på krav til jordfeilbryter/jordfeilautomat i bolig.
Kan en 32A kurs monteres uten jordfeilbryter? 32A stikkontakt monteres innvendig i garasje og det TN-nett.
Ref NEK400 - 411.3.3 så står det følgende: "det skal være etablert jordfeilvern med maks merkeutløserstrøm på 30mA for stikkontakter som ikke er over 32A utendørs. Videre står det att det skal monteres 30mA for stikkontakter som ikke er over 20A (regner med att dette er innendørs)"
Under NEK 400 - 823.411.3.3 står det att det skal være strømstyrt jordfeilvern med maks 30mA utløserstrøm for alle forbrukerkurser, så sant att kravet i NEK400-4-41 ikke er ivaretatt.
Ser jo att det er fornuftig å montere jordfeilbryter for kursen, men kunde ønsker ikke dette. Fint om noen kan svare på om det er riktig tolket att jordfeilbryter kan sees vekk ifra forutsatt att stikkontakten monteres innendørs.
Tilleggsspørsmål: hva med 25A kurser til induksjon stopp, kunne dette i teorien vært unnlatt å ha jordfeilbryter på? (lurer av rein nysgjerrighet med tanke på teksten vedrørende stikkontakter over 20A)
Løst
Hei,
Har funnet en del Exi komponenter (trykk transmitter) som er laget for IS-krets men har ikke forankoblet barriere.
Denne er heller ikke installert i klassifisert område, altså sikker sone.
Er dette innafor?
Mener å huske at alt Ex-utstyr, selv om det er installert i sikker sone, skal behandles som om det var plassert i sone.
Løst
Er det noen spesifike krav til bruk av termografikamera i eget elektrisk anlegg offshore ifm vedlikehold?
Løst
Hei
I FEF kapittel 4.2 står det: "Minste isolasjonsavstand mellom deler av en installasjon som kan være i motfase, for eksempel ved delt nett, skal være 120 % av avstandene i tabellene."
Hva menes med "delt nett"?
Løst
Hei. Klienten krever dokumentasjon, men jobben er ikke ferdigstilt.
Hva gjør vi?
Takk
Løst
Jeg prosjekterer en blokk på 6 etg der det ihht NEK 399: 8.3.3 må være en etasjefordeler i hver etasje. Problemet er at i Veiledningen til 8.3.3 så står det at etasjefordelere ikke kan plasseres i rømningsvei (foruten i en nisje/låst rom). Trappegangen i hver etasje er en rømningsvei.. Altså har ingen sted å plassere etasjefordeler. Forslag?
Løst
Hei
Er det noen her som kan hjelpe meg med fine ut kor mye lys ( lux) ein må ha I eit rom med desse mål b.6 m. × l.12,5 m. x h.3 m.
Løst
Hei, Hvordan var dette igjen? vi har noen ansatte med fagbrev fra ikke elektrofag vi gjerne vil at skal kunne koble fra og til trefasemotorer på noen vifter og transportbaner etc.
Er det bare å lage en intruks til de og gi opplæring så er det bra? de blir selvfølgelig intruert av fagansvarlig for elektro på fabrikken...
Løst
Har ein Ex e motor som som har startstrømsforhold (IA/IN) lik 7,9. Når eg sjekker denne strømmen mot utløsekurve til motorvern (bimetall), treffer dette akkurat under tE-tiden til motoren, med 0,1sek. Altså, akkurat innenfor kravet i NEK420-11.3.1: «fastlåst motor skal bli frakoblet innenfor tiden tE.»
Videre står det iht NEK420-11.3.1: «Utkoblingstiden til beskyttelsesvernet skal tilsvare tidsforsinkelsesverdiene med ± 20 %.»
Leser på databladet til motorvernet, som er oppgitt å ha ein utløsetoleranse på ± 20 %.
* Spørsmål nr.1: Må ein ta hensyn til ± 20 % tidsforsinkelse, for å komme innenfor kravet iht NEK 420? Altså, må ein ta med i reknestykket at motorvernet kan løse ut på 20 % høyere strøm, som vil føre til lengre utløsetid på motorvern, og at ein overskrider tE-tiden? Eller er dette kravet noe som trer i kraft for funksjonstest av motorvernet, at tidsforsinkelsesverdiene skal være ± 20 %? * Spørsmål nr. 2: Samme Ex e motoren har ein tilførselkabel som er 250m. Dette fører til at spenningen i forbrukerenden er 684V, istedenfor 690V som er merkespenning.Rekner med startstrømmen blir mindre, ved lavere spenning. Og dermed vil utløsetiden bli lengre, som fører til overskridelse av tE-tid... Hvordan dokumenteres dette mot NEK420?
Håper nåken kan svare på dette! :)
Løst