I siste utgave av NEK 400, trenger man ikke ringjord rundt bygg i TN anlegg! se. 542.2.2
Hva med berøringsspenninger ute når virkeområdet til jordelektroden for bygget ligger langt unna trafo/E-verk fordeling?
Løst
Hei
Sliter litt med å finne riktige formlar for PID, til denne regulatoren.
Den benytter det gamle systemet; Rep/min.
Lurte på om du kunne hjelpt meg finne riktige formlar, for metode 1 og 2.
I regulatoren står det oppført som dette:
(Kp) Proportional Const
(Ki) Integ Const (Rep/Min)
(Kd) Deriv Const (Min)
Ved harmoniske svingingar hadde me 25 på Kp, dette tilsvarte ein periodetid på 18 sekunder.
Takk for all svar!
Løst
Hei.
Forsøker å sette meg inn i nye regler ift CPR nivå for kabel. Vi er ett landbasrt industrianlegg, og jeg kan ikke se at vi får krav til CPR nivå ute i anlegget. Men all kabel kommer fra bygg i anlegget som kontrollrom og/eller koblingsrom. Disse rommene er også delt inn i en eller flere brannceller.
Kontrollromet er alltid bemannet. Dette er en del av samme branncelle som koblingsrom og kabelkjeller.
Iht NEK 527.1 settes det krav til kabelen i en branncelle. Kabelen går også via kabelkjeller som har noe vanskeligere rømming enn koblingsrom pga lav høyde og kabelbroer.
Jeg kommer da frem til at vi må forholde oss til NEK527.1 samt klassifisering BD2, og sette krav til CPR nivå D. Mulig vi kan senke kravet til E fordi vi har automatisk slukking bygg?
Løst
Hei,
Jeg har et spørsmål ang dimesjonering av kabel og vern til motor.
Har en motor som trekker 31,8A, denne skal sikres med et termisk vern og korsluttningsvern. Det termiske vernet blir justert til merkestrøm og KV er valgt til automatsikring der den elektromagnestiske delen tar for seg kortsluttningen. Vernet er valgt til 40A D- karaktersitikk. Jeg har regnet med en startstrøm på maksimalt 7*In =223A og KV vil holde 400A (I4).
Skal kabel dimensjoneres etter termisk vern eller KV?
Vi har på skolen dimensjonert etter termisk vern, men syntes det er litt rart ettersom det kan justeres til en høyere verdi og kan da oppstå utfordringer med at kabel ikke er innen for strømføringsevenen (Iz).
Håper dere har et svar til dette.
Løst
Det skal installeres en ny trafo-kiosk på 500KVA. Og derfor etableres nye jordelektroder, hva er kravet til minstetversnitt?
Det skal benyttes ringjord og jordspyd, men også legges en forbindelse til armeringen i den støpte plattingen trafoen er plassert på.
Løst
Hei
Jeg har et bad som nettopp er nyoppusset i regi borettslaget. Jordingen til sluket ligger helt åpent og i tillegg er den ikke festet skikkelig(Kabelskoen er ikke klemt på kabelen). Ut i fra mine tanker så kan denne kabelen fange mye skitt og løsne eller ev. korrodere.
https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://murbetong.no/wp-content/uploads/converted/joomdocs/901-sluk.pdf&ved=2ahUKEwjP0oq-oPTeAhUDzIUKHaeRAWsQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw17BH2I7WN8w1Mm_LuTzUb-
Hvis en ser på Bilde 1 i gitt link så er det nøyaktig slik det er gjort. Lurer på om dette ikke er lov i henhold til regelverket eller om det bare er en anbefaling i denne artikkelen fra murbetong.no.
Løst
Hvordan kan jeg utføre brannvarslingsanlegget på et hundepensjonat? Da et bygg med både verksted og rom for hunder, foringsrom og kontor. Hvilke krav stiller her??
Løst
Hei. Spørsmålet gjelder LFK sin rolle i markere å sikre mot innkobling. Ble en god diskusjon med netteier her forleden. Ved kobling av for eksempel et kompakt anlegg står det at LFK skal markere å sikre mot innkobling og denne ordre går ikke ut og blir ikke etterlevd. Hva er praksis og hva skal gjøres i disse tilfeller? Og der det ikke fysisk kan låses hva bør gjøres? Finnes det noe smutthull i dette? Vet at bare noen markerer og mener det er mer enn godt nok, men FSE sier jo noe annet. Og når kommer dette med personlig hengelås som mange mener det bør være?
Løst
I forbindelse med rehabilitering av sikringsskap i bolig, skal jeg bytte ut vern til underfordeling i tilbygg. Underfordelingen består av moderne jordfeilautomater, og forsyner blant annet nytt kjøkken, vaskerom, bad m.m.
Underfordeling er i dag sikret med 3x50A Uz elementer (skrusikringer). Kabel er 3x16 cu, og målt Ik2pmin på enden av kabel er 450A. Hadde egentlig tenkt å sette inn elementautomat 3x50 med C-kar, men må nå revurdere dette etter å ha målt Ik2pmin mindre enn 500A. Det rette er vel kanskje å sette inn en B-kar, men er litt skeptisk til dette, på grunn av flere kurser til bl.a kjøkken med potensielt høy oppstartsstrøm, som ofte brukes samtidig.
Noen som har tanker rundt dette?
Løst
Hei,
hvilke krav stilles til utjevning til jord ved legging av varmekabler på bad? ser det tidligere har vore diskutert at det skal legges utjevning om kabel blir lagt under netting, men ser også at det blir nevnt at om kablen har skjerm så kan en legge kabelen uten å måtte jorde nettingen.
Løst