Skal bytte termoelement på en Gass Generator av typen Rolls Royse. På Termoelementet vi har tatt ut var ledningsendene påloddet kabelsko.Det nye vi har fått har ingen kabelsko.Kan vi presse på "vanlige" kabelsko på det nye elemente som vi skal bytte eller må det være "spesial" grunnet at det er Termoelement. Elementet er jo koblet i en koblingsboks for videre fremføring av signalet til styresystemet som er plassert i Kontroll rom. Koblingsboksen står en halv meter unna der Termoelementet er satt inn.Og derfra går signalet i en ny kabel inn til Kontroll Rom.
Løst
Vi har noen eldre rigger/uniter som vi bruker rundt omkring offshore på div innstallasjoner.
Det elektriske på unitene er sertifisert av NEMKO og vi "ticker" av på maskinforskriften på z-015 samsvarserklæring. Alt elektrisk er av EX type, godkjent for sone 1.
Det elektriske har blitt oppgradert og resertifisert av NEMKO etter 01.07.2003.
Vi har fått kommentarer på at dette feil, siden de er resertifisert etter 01.07.2003, burde unitene være ATEX godkjent som unit.
Stemmer kommentarene?
Løst
Hei
Vi skal frekvensstyre en portabel pumpe som normalt står neddykket i et stort kar (ca. 18m3). Pumpene skal forsynes med 3ph. 400VAC fra et TN-nett og er på ca. 2kW. En gang i blant vil pumpen bli løftet ut slik at karet kan brukes til andre ting. Det vil bli montert et kontrollskap like ved karet som vil inneholde frekvensomformer og pls for styring av pumpen. Lurer på følgende:
- Kan vi bruke en standard CEE-kontakt mellom frekvensomformer og pumpe for å forenkle til/fra-kobling?
- Hvilke regler gjelder for jordfeilvern i dette tilfellet? Pumpeleverandøren spesifiserer 30mA vern, men har på epost oppgitt at dette kun gjelder installasjoner uten frekvensomformer. Vi har kjøpt en spesialversjon beregnet for frekvensstyring. For pumper med frekvensstyring henviser de til krav fra leverandør av frekvensomformer. For frekvensomformeren er det oppgitt at man må følge gjeldende regler for utstyret som blir koblet til. Dersom det skal installeres jordfeilvern må dette være av type-B. Det oppgis at 30mA type-A vern vil slå ut feilaktig fordi EMC-filteret i omformeren legger en liten strøm til jord.
Løst
Hvilke krav stilles det til jordelektrode for havbruksanlegg i stål? Leser i NEK400 del 8-820 at for fôringsflåter i stål er det ikke nødvendig med noen ekstra jordelektrode i tillegg til stålskroget. Gjelder dette også for andre havbruks-installasjoner enn fôrflåter så lenge de er av stål? Har det noe å si hva konstruksjonen er malt/coated med?
Løst
På et offshorefartøy skal det installeres flere boligmoduler på dekk. Krav til tilførsel er 440V TN-S. Vi har god kapasitet på 440V IT og begrenset kapasitet på 230V IT. Valget står mellom to løsninger:
1. Utvide kapasitet på 230V og bygge om boligmodulens tavler.
2. Transformator hvor vi tar ut TN-S (5-ledere) til nytt fordelingskap.
Sistnevnte er å foretrekke. Er løsningen innenfor regelverket?
Løst
Formelen for beregning av Ik 3p maks ser sånn ut:
Ik 3p maks = (1,1 * Un / sqrt(3)) * ((Zytre + ( Rfase * l) ))l = kabellengde
Siden Ikmaks skal være kursens høyeste kortslutningsstrøm, skal l = 0. Siden kursens høyeste kortslutningsstrøm er der motstanden er minst, altså en kortslutting rett på sikringen vil ha en kabellengde på 0m.
Løst
Det er en stund siden jeg har vært elektriker, å dermed er jeg ikke oppdatert på lover og regler. Siste jeg hørte var at automatikere ikke kunne gjøre el arbeid hjemme (kunne før, men trukket tilbake). Er dette fortsatt gjeldende, eventuelt noen som kan henvise til artikkel/lovtekst som tilsier dette?
Løst
Er det noen her inne som vet om noen som kan levere motor med ekstra tykk viklingsisolasjon så det ikke går lagerstrømmer?
Løst
Montørhåndboken figur 5.6d gir en oversikt over gjennomsluppet energi. Er det en måte å beregne seg fram til denne verdien uten bruk av tabell?
Løst
Ett av kravene som stilles i NEK 400 er at kabelen må tåle energien som passerer gjennom sikringen før den slår ut (I^2 * t <= K^2 * S^2). Vanligvis finner jeg gjennomsluppet energi med montørhåndboken Figur 5.6d, men krever at jeg slår opp i en tabell.
Er det en måte å kalkulere seg fram til gjennomsluppet energi dogitalt uten bruk av tabell?
Løst