Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1566
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9647
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
722.305.301 elbil i eksisterande installasjon

Hei

722.305.301

Vil det si at ein kan plugge inn elbil i eksist stikk, uten noe meir installasjon?

Det virke som ein kjempemotsigelse til resten av 722.

Eller må ein eks. sette opp kapsling med b vern og 10A foran ein 502 stikk tatt utifra ein av stikkontaktane på kursen?

Spurt ${formatDate(1530957898)}
Løst Løst
Ex
EXi utstyr i Non EX-kabinett plassert i sone 1

Hei,

Er på EXi innspeksjon og kom over noen Non-ex kabinett som var plassert i sone 1. Det som er inne i kabinnet er noen I/O moduler, en RCU, Rekkeklemmer, en heater og en power supply. Det er montert barrierer forann I/O modulene og RCUen. Alt er merket med EX grad som tilsier at det kan stå i sonen. Men kan dette utstyres stå inne i ett kabinett(plassert i sone 1) som ikke er EX-sertifisert, men har rett IP-grad?

Spurt ${formatDate(1530805383)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5-sikre EKOM

Hei,

Jeg har noen spørsmål til noen av punktene i Nelfo/NKOM sin risikovurdering og samsvarserklæring i 5-sikre EKOM som jeg hadde håpet å få avklart!

Er det noe i veien for å fravike separasjonskravet å legge ekomkabler og kraftkabler i samme ledningssystem (kanal/bro/rør/etc) så lenge kunden ønsker dette og alle kabler har isolasjon som krevet for den høyeste spenning som forekommer i ledningssystemet? Er det isåfall noe krav til å bruke skjermet kabel, eller det kundens ønske som veier tyngst her også? Kabelen det er snakk om dette tilfellet er Kat6 datakabel.

Hvordan skal brannsikkerhetskravet om at inntakskabel som ikke oppfyller brannsikkerhetskravene skal termineres innenfor 2 meter tolkes ved bruk av fiberkabel? Er det maks 2m kabel inn i rommet som er lov, eller er det greit med 15m kabel på en kveileramme så lenge denne ikke er lenger enn 2m inn i rommet?

Spurt ${formatDate(1530827422)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Ansvarlig for z-015 utstyr

hei,

hvem er det som har det faglige/utstyrsmessig ansvaret for midlertidig utstyr ombord en fast installasjon offshore. Tenker da helst på hvem som er kraveier i forbindelse med en avviks prosess ihh til regelverk på feks elektro.

mvh

patric

Spurt ${formatDate(1530868455)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter forran fordeling i garasjen

Det er lagt en pfsp 3x6 ut til en garasje av noen andre. IT-nett.

Så skal det nå monteres sikringsskap i garasjen, i tillegg til noen stikk og lys. Det er lagt en stor kabel ut for mulighet for sveising og elbillader i fremtiden.

Hvordan gjør man det med jordfeilbryter i dette tilfelle? *Hvilken type er å anbefale? Krav til den? Tenker på jordfeilbryteren inne i hoverfordelingen i huset.

Vet det ikke er direkte krav til jordfeilbryter på en stigekurs, men orker ikke å sjekke ut av muligheten for dette.

Spurt ${formatDate(1530729135)}
Løst Løst
Ex
EX sertifikater og supplement

Ofte så har Ex sertifikatene et originalsertifikat og endel tilhørende revisjoner (supplement).

Her er mitt spørsmål: Trenger jeg originalsertifikatet og alle revisjonene (suplementene), eller holder det at jeg kun bruker siste revisjonen? (Ser da bort fra tilfeller hvor revisjonene henviser til originalsertifikatet)

Kan du beskrive hvilke krav som gjelder og eventuelle variasjoner?

Mvh Roald

Spurt ${formatDate(1530791299)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Risikovurdere strømføringsevne gjennom vegg

Hei.

Jeg har en inntakskabel pfsp 120 cu til tavle industribygg. Den går rett fra utvendig inntak, og deretter gjennom ett 110mm rør gjennom murvegg på 50cm, så en liten bit på 30 cm åpent før den går inn i bunn av tavle.

Effektbryter er 250A, og den er da kalkulert med evt. utvidelse. Kabel kan sikres med 259A forl.måte C. Jeg kan bytte kabel dersom det er ett krav, men det medfører en del ekstra arbeid og kostnad.

Spørsmålet er om nevnte løsning kan risikovurderes som ok, siden det kun er en kort gjennomføring, og evt. hvordan?

På forhånd takk!

Mvh Eriksen

Spurt ${formatDate(1530603120)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til stedfortreder ansvarshavende, driftsleder og autorisert person

Hei,

Jeg trenger svar på følgende.

Hvilken kompetanse trenger:

- stedfortreder ansvarshavende

- driftsleder høyspent/ driftsansvarlig lavspent

- autorisert person

Under Lovdata FOR-2013-06-19-739

§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Kan noen inneha overnevnte stillinger hvis de tilfredsstiller:

FOR-2011-12-22-1523, 5. Sertifikatkrav maskinavdeling

Ferdighetssertifikat skipselektriker

Sjøfolk som skal tjenestegjøre som skipselektriker på sjøgående skip med framdriftskraft 750 kW eller mer skal ha ferdighetssertifikat skipselektriker eller kompetansesertifikat skipselektrikeroffiser.

På forhånd takk

Spurt ${formatDate(1530616505)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode / utjevningsforbindelse

Er det noen som kan svare på når det ble krav om henholdsvis jordelektrode og utjevningsforbindelse til vannrør i tn-nett?

Spurt ${formatDate(1530708056)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
EX-Skjøteledninger

Hvor lang kan en ex-skjøteledning være og kan en sette sammen flere.

Spurt ${formatDate(1530181307)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen