Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmefolie

Hei, jeg skal bygge nytt hus og har tenkt å legge varmefolie under klikk laminat

Noen som har noen erfaringer med de forskjellige leverandørene? Og hvor mye effekt man bør legge pr.m2 i Tek 17 hus.

Tenker på

Elflex/konsulentteam, thermlfloor, varmecomfort og Devi

Spurt ${formatDate(1525208613)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
25A sikring på en 2x4mm2 PR kabel?

Eksisterende installasjon til elbil lader har 20A sikring på en 45m lang 2x4mm2 PR kabel. Siden jeg uansett må installere en jordfeilbryter type B, så lurer jeg på om det er mulig å legge inn 25A sikring istedenfor den på 20A?

Ifølge 52B-2 i NEK400:2014 så bør det gå fint (det er forlegningmåte B2 i garasjen), men elektrikerne som jeg spurte svarer både ja og nei...

Spurt ${formatDate(1524813706)}
Løst Løst
Ex
Exi jording

Hei

I IEC 60079-14, 16.2.3 er det beskrevet flg:

Intrinsically safe cicuits shall be either:

a: isolated from Earth, or

b: Connected at one point to the equipotential bonding system if this exist over the whole area in which the intrinsically safe circuits are installed.

Hva menes her med "equipotential bonding system"?

Er dette normalt det vi betegner som ISE eller PE?

Spurt ${formatDate(1525075594)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Frekvensomformer heis

Hei!

I forbindelse med installasjon av heis har vi ofte problemer med at jordfeilbryter slår ut (byggestrøm). Dette pga. frekvensomformeren.

Vi kan løse problemet ved å benytte skilletrafo i byggeperioden, men dette er tungvindt å ta med til alle installasjoner.

Forslag til andre tiltak?

Spurt ${formatDate(1525120831)}
Løst Løst
Ex
Bruk av galvanisert DIN skinne med PE rekkeklemmer

Jeg er på et prosjekt dere vi har en utfordring med at det er brukt jordings rekkeklemmer på galvaniserte DIN skinner. I alle andre prosjekter der jeg har jobbet så har dette ikke vært tilatt. Normalen har vært å a DIN skinnene i kopper.

Dette er en maritim EX instalasjon (FSO)

Er det noe krav i forskriftene ( NEK- IEC) på dette som tilsier at det må være kopper?

Spurt ${formatDate(1524647778)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Test av sikkerhetsbrytere

Er det noen som vet om det er krav til testing av sikkerhetsbrytere? tenker ikke på interne krav i bedriften, men normer/forskrifter.

Spurt ${formatDate(1524651331)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ladestasjon

Er det lovlig å ta tilførsel til ladestasjon for el-bil fra bestående ( gammel ) installasjon og også utelate å gjøre endringer med hensyn til vern / jordfeilbrytere ? Ta høyde for at ladestasjonen har innebygget jfb b-type.

Spurt ${formatDate(1524735713)}
Løst Løst
Ex
Ex installasjon i bensintank

Hei

Vi skal montere nivåmåling i en bensintank.

Ved Is beregning er det meste ok utenom effekt:

Barriere er merket Po=1,1W og giver er merket Pi=1,0W

Utstyr er levert av Afriso ema og blir levert samlet, er dette ok å bruke?

Giver er av type termistor og har ellers Ui=30v og Ii=200mA. Kan denne beskrives som "simple apparatus"??

Begge har ATEX sertifikat fra 2003

Mvh

Bjørnar Larsen

Spurt ${formatDate(1524485603)}
Løst Løst
Ex
Fiber fra sikker sone til instrument i farlig sone (Sone 1)

Hei,

Vi skal installere et instrument i sone 1 som har flere digitale signaler og fiber for kommunikasjon.

Instrumentet er merket ex de (op is). Elektronikken er montert i ex d boksen, mens ledninger for signaler og patche kabel (fiber) går gjennom bushing til terminaler og ST konnektor i ex e boks.

Fra ex e boksen går fiberen i armerte kabler godkjent for farlig sone til sikker sone.

Tidligere har vi brukt fiber konvertere i sikker sone som er sertifiser Ex nA (op is) for å kommunisere med dette instrumentet. Kan de fjernes siden mottaker på andre siden (tilhørende apparat) står i sikker sone?

Spurt ${formatDate(1524577156)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kurve for berøringspenning i NEK440

Hei

I jordingskapitlet i NEK 440 er det tegnet opp kurve for tillat berøringsspenning (Utp). Det skal være mulig å tegne denne selv vha tillegg A og B i normen, men jeg har ikke klart dette.

Vet dere hvordan man har kommet fram til denne kurven?

Spurt ${formatDate(1524390054)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.