Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
KV vern på sekundærsiden av trafo

Hei

Er det krav til kv og ov på sekundærsiden av trafo? F.eks trafo til en heismaskin.

Hvordan løser man kravet til kortslutning og overbelastning hvis det ikke er noe krav?

Hilsen Trond

Spurt ${formatDate(1523863741)}
Løst Løst
Ex
aktive kontra passive barrierer i ex soner

Hvis en bruker passive barrierer så ser jeg at en må ha eget jordingsystem , er dette separert fra det øvrige jordingsystenet , eller kan disse systemene kobles sammen ?

Spurt ${formatDate(1523866265)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Målesløyfe

Hva er minste tillatte tversnitt på jording og måleledning på strømmåling på 22kv??

Spurt ${formatDate(1523816288)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruk av FSE offshore kurs ved installasjonsarbeid på land

Hei!

Jeg jobber normalt offshore, og har gjennomført FSE 2018 offshore lav og høyspenning.

Har planer om å hjelpe til i lokal elektrobedrift på land nå i sommer, må jeg da ta nytt FSE lavspenning rettet mot installasjonsarbeid eller er offshore kurset nok?

Spurt ${formatDate(1523818224)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig FEK § 7 første ledd

Er FEK§7 første ledd et absolutt krav, eller kom dette i 2013 som et "nytt" krav at master eller bachelor eller to årig fagskoleteknikker med relevant fagbrev kreves for å kunne være faglig ansvarlig.

Vil en person med Automatikerfagbrev kunne stå som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av offshoreutstyr (ROV-utstyr)som er bygget ihht Norsok og Z-015 (dette er midlertidig utstyr).

Utstyre sendes offshore på oppdrag, vedlikeholdes onshore mellom offshore oppdrag, dette være seg både lavspent(driftsansvarlig) og høyspent (driftsleder).

Spurt ${formatDate(1523602748)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskriftskrav Solcelle

Hei!

ved installasjon av solcelleanlegg , er det slik at FEK kun gjelder for selve tilkobling av solcelleanlegg og ikke for montering av selve panelet ? Prøver og lese med opp litt til installatørprøven:)

må man ved kun installasjon av solcellepanel være registrert i elvirksomhetregistret? Eller er dette kun gjeldene ved tilkobling?

Spurt ${formatDate(1523735935)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsvern

Hei! Har noen spørsmål så jeg håpet på å få svar her inne.

Jobber som lærling i en bedrift og spurte montøren jeg jobber med om det er lovlig for usakkyndinge personer å bytte patroner til kortslutningsvernet i tilknytningsskapet. Han mener at det er lovlig og ikke har noen klare faremomenter, mens jeg har hørt fra personer på opplæringskontoret som sier at det er ikke lovlig siden i verste fall så kan en komme borti fasene hvis en kommer inn med fingrene der så patronskuffen er. Er det noen retningslinjer innen dette? Det er jo feks ikke lov å skifte patronene i overspenningsvernet, så burde vel muligens ikke være lov å skifte patroner i et KV heller?

En ting til; hadde en diskusjon med montøren min og han sier at det kun er kortslutningsvern i kabelskapet til nettleverandør, men ikke i tilknytningsskap. Han sier at sikringen som som står i TKS er mer som en vanlig automat? Har jobbet ut i fra at denne sikringen vi putter patroner inn i er et KV som er beskyttelsen for måleren og inntakskabelen i installasjonen. Sånn som jeg tolker NEK399 så finnes det KV i både kabelskap fra nettleverandør og et KV i tilknytningsskap.

Spurt ${formatDate(1523547462)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Byteevne vern.

Hei

Kan utgående kurser/sikringer ha bryteevne 6 kA, mens overbelastningsvern har på 10 kA, viss kortslutningsstrømmene kan være opp i 10 kA?

Takk

Spurt ${formatDate(1523563277)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil på 230V IT - Beskyttelse av stiger fra hovedtavle

Hei,

Trenger faglig input på en case med jordfeil.

Målte jordfeil mellom jord og fas i fordelingstavle(leilighet 2.etg) 230/230V(normalt 132/230V). La ut hovedsikring i hovedtavle(kjeller) og målte på nytt fas/jord - 70V. Jordfeil er lokalisert på trafokrets av nettselskapet.

Jobb som skal utføres er bytte av hovedsikring kjeller:

- Leilighet er pusset opp og har jordfeilbrytere på 30mA på alle forbrukerkurser i henhold til NEK400:2014- Sikringskap leilighet er er gammelt A -skap, med ny rehab sats.- Stiger fra hovedtavle er PN 2x10mm2 som ligger i metallrør(uisolert). Ligger sammen med to andre stigere med felles jordingsleder til de andre etasjene(eksisterende installasjon i gammel bygård).- Hovedsikring for leilighet er uZ på 2x35A

Hovedsikring skal byttes og erstattes med 2x32A automat og det settes inn overspenningsvern.Siden det ikke er forsterket isolasjon på stiger(NEK400, kap. 412), berøringsspenning overstiger 50V og kursen er 32A er det vel et krav om å sette inn jordfeilbryter på stiger for å garantere automatisk utkobling ved første jordfeil(3 x etterfølgende jordfeilbryter for å oppnå selektivitet, NEK 400 536.3)? Hele installasjonen endres/reguleres til ny forskrift og dette er vel å anse som et minimum for å gjenbruke stiger?Det beste hadde vært å byttet stiger til feks PFXP, men dette er nærmest umulig og nåværende eier vil heller ikke påkoste dette

Spurt ${formatDate(1523481752)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Meldeplikt smart dimmere?

Hei, lurer på om man må melde inn/sende inn samsvarserklæring om man bytter brytere i eget hus/leilighet til smart brytere/dimmere (F.eks Fibaro eller Xcomfort).

Forstår det slik at man ikke behøver å melde det inn noe så lenge det kun er snakk om å bytte brytere til en annen type så lenge vern og kabler ikke blir endret?

Spurt ${formatDate(1523481830)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.