Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1566
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9647
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode fjell

Skal i gang med et hytte prosjekt som ligger på et svaberg nærme sjøen.

Hytten mangler jordelektrode, og dette må etableres før spenningssetting.

Snakket med en kollega, og han ment jeg kunne støpe fast 25mm kobberwire med elektrode masse rett på fjellet. Fjellet er av type rød granitt.

Forhørte meg med Elit, og de anbefalte kun borring.

Finnes det noen andre gode løsninger for å få etablert en god jordelektrode bortsett fra å borre?

Spurt ${formatDate(1528970136)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
reduksjonsfaktor ?

Hei.

Trenger litt avklaringer, så håper dere kan hjelpe litt.

Var på en rehab jobb der eg ble nødt til å trekke flere kurser i samme rør. Det ble lagt 3kurser i ett 20mm krør med felles jording. Kursene er trukket med 2,5mm2 pn og går henholdsvis til følgende: Kjøkkenkurs, oppvaskemaskin og steikeovn. Vet att det må hensynstas med reduksjonsfaktor for flere kurser i samme rør og att dette ikke var en optimal løsning. Skal montere sikringer no og da er spørsmålet.

Kan eg montere 10A for oppvaskemaskin, 15A for steikeovn og 15A for kjøkkenkurs? Det vil nok med sjeldenhet bli brukt alle kursene samtidig, oppvaskemaskinen går nok stortsett utenom matlaging..

Alternativt kan det monteres 1stk 10A og 1stk 15A og 1stk 13A

Røret ligger i himling uten isolasjon, så ett alternativ kan være å endre på omgivelsestempratur for å få dette godkjent.??

Noen som har noen tanker rundt dette?

Spurt ${formatDate(1528986859)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Samleskinne

I et tilknytningsskap forsynt fra IT-fordelingsystem hvor det er brukt dobbeltisolert RK 16mm2, og det er brukt en samleskinne for å forgrene mellom Kortslutningsvern og overspenningsvern, må man da benytte en 16mm2 samleskinne samme som RKK lederne? finner lite om dette ellers.

Spurt ${formatDate(1528890268)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøting/sammenkobling av jording

Hei

Har et spørsmål om jording og skjøting av dette.

eksempelvis 25mm CU line. Hvilken retningslinjer i NEK er det for skjøting/sammenkobling av denne? Feks under et næringsbygg hvor det gjerne legges som rutenett

vis gjerne til konkrete forskriter

Spurt ${formatDate(1528919888)}
Løst Løst
Automasjon
Fault protection by automatic disconnection of supply for IT-anlegg iht. 60204-1:2016

NEK-IEC 60204-1:2016 Annex A Beskriver kravene til sikringer når det gjelder automatisk utkobling under feil. Annex A beskriver kravene til TN- og TT-anlegg, men ikke IT-anlegg.

Betyr det at kravene ikke gjelder for IT-anlegg?

Spurt ${formatDate(1528710187)}
Løst Løst
Ex
Måling på EXi kretser

Lurer på hva forskriftene sier om måling på en EXi loop ved følgende eksempel :

Vi måler med en EX fluke på en EXI loop som går via en koblingsboks som inneholder flere EXI looper.

Har hørt noen rykter om at det er kommet noe nytt her.

Spurt ${formatDate(1528723593)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kobling av jordkniv og skillebryter offshore

Hei

Lurer på hvordan det er med kobling på Høyspennings-anlegg offshore. Er det lov at jordkniv og skillebryter er med i en automatisk oppstarts sekvens av feks HVDC annlegg offshore.

Vet at effektbryterer opereres automatisk i en oppstarts sekvens, men stusser litt på skillebryter og jordingsbryter.

Må vel være en som er utpekt av ansvarshavende med godkjent koblingsordre som kan koble på jordingsbryter og skillebryter.

Mvh Bjørn

Spurt ${formatDate(1528814068)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilkobling av diseselgenerator i annen fordeling enn hovedtavle

Hei.

Vi holder på å prosjekterer et TN-anlegg hvor vi skal installere en dieselgenerator. På grunn av lange lengder ønsker vi å tilkoble generator i en underfordeling fremfor i hovedfordelingen. Det er rundt 200m mellom de to fordelingene. Generator skal kun drifte priotritert del. Det er prioritert del både i hovedfordeling og underfordeling. Hovedfordeling drifter prioritert del når generator ikke er i drift.

I en TN-system er det ikke tillatt med 2 PEN punkter, men vi ønsker å etablere dette da vi trenger et PEN-punkt for hovedfordeling og ett for underfordeling til generator. Dette er ikke lov iht. NEK 400-3-303.2.1.2.

Hvordan løses dette i praksis? Vet dere hvor vi kan lese oss opp på slike problemstillinger?

Spurt ${formatDate(1528377832)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vernets bryteevne Ic =/> Ik maks

Noe jeg vil forsikre meg om i forhold til fagprøven her nå:

Når vernets bryteevne er lik Ik maks oppgitt fra E-verket, skal det da dokumenteres noe om hvor mye vernet tåler over tid eller er det greit i og med at vernets bryteevne skal være lik/større enn Ikmaks?

Spurt ${formatDate(1528378194)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Fargevalg offshorekabel

Hei

Hvor går grensen på når en kan bruke grå vs. sort kabel offshore?

- Kan en feks. bruke grå kabel på 230 V (til feks power på instrument)

- Det er ok å bruke sort kabel på 24 V power til instrument

Kan ikke finne noe i IEC 61892 som beskriver dette, men mulig jeg har oversett

Spurt ${formatDate(1528465408)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.