| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Bruk av UPS i heise anlegg? ER det noen tommelfingerregler?
Løst
Hei,
Lurer på om det står noe i NEK 400 ang. krav til overspenningsvern.
Finner i montørhandboka s.58 (4.5.1 Krav til bruk)
Der står det "I boliger er det krav om å installere overspenningsvern i tilknytningsskapet i henhold til NEK 399-1"
Eg skal opp til fagprøve neste uke. Vi har fått sett båsene vi skal jobbe i, la merke til at det stod TN C-S på boksen på kabel broen...
Regner med det er kun TN C-S vi vil få.
Eg har fått et skriv ang. planleggingsdelen med 20 punkter:
1. Fagprøveoppgaven samt orientering om fagprøve for elektriker
2. 5?sikre: Risikovurdering av utførelse og Rapport fra risikovurdering
3. Valg av materiell ? matreialliste
4. Valg av verktøy ? verktøyliste - timeliste
5. Fremdriftsplan: Praktisk del (onsdag ? torsdag ? fredag)
6. Valg av fremgangsmåte/metode. Plan - installasjonstegning
7. Enlinje - fordelerskjma
8. Beregning av overbelastningsvern (OV)
9. Beregning av kortslutningsvern (KV)
10. Valg av vern og dimensjonering av ledninger/kabler
11. Beregning av ledninger/kablers kortslutningsbeskyttelse (1 kurs)
12. Beregning av spenningsfall i volt og % (1 kurs)
13. Jordingsanlegg ? skjema for anlegget i prøveoppgaven
14. Instrumenter du trenger for å utføre de foreskrevne målinger i nye anlegg
15. Kursfortegnelse (5-sikre)
16. Avviksrapporter. Behov for assistanse? Spesifiser eventuelt hva
17. 5-sikre: Rapport fra sluttkontroll - samsvarserklæring
18. Tilleggsoppgaver (B). Skjema og dokumentasjon
19. Egenvurdering av fagprøven
20. Kladdepapir og annet som vedrører oppgaven
Hvordan skal eg kunne finne beregning av ledninger/kablers kortslutningsbeskyttelse i TN C-S anlegg, da dette er veldig omfattende å bevise uten FEBDOK?
Løst
To kurser i samme rør - er en problemstilling som stadig dukker opp.
Kunde har et sterkt ønske om å unngå åpent anlegg.
Kursen som går i røret i dag er 10A - 1,5mm2, mitt spørsmål er da:Vil jeg kunne "se bortfra" korreksjonsfaktoren for to parallelle kurser om jeg trekker den om til 2,5mm2, uten å bytte sikringen (fortsatt 10A), denne vil da ikke kunne avgi noen varme.Den nye kursen 2,5mm2 med 15A/16A vern (ingen korreksjonsfaktor)Ergo; 5G2,5 med felles jord hvor den ene kursen er sikret med 10A og den andre 15A/16A.Takk for svar!
Løst
Hei!
Har ett spørsmål jeg aldri har funnet skikkelig ut av, som jeg må få oppklart før fagprøven.
Hvilke krav/metoder/tabeller går vi ut i fra når vi skal dimmensjonere leder til en styrekrets? Tenker på en typisk kurs der det bare er noen få knapper til en kontaktor og eventuelt en PLS.
Er litt vanskelig å se for seg at man gjør likt som en motorkrets, hvor man går ut i fra belastningsstrømmen.
Løst
Er det noe krav/ begrensninger når det gjelder UPS-størrelse ved bruk i heise-anlegg?
Løst
Hei, Sliter med en ekstremt kortvarig jordfeil i nettet som slår ut jordfeilbryterene til 2 av 50 husstander (eneboliger). Jordfeilen er opp i mot 240V, og er inne i +- 1 sekund. Den ene husstanden har 63A/30mA hovedjordfeilbryter og 7-8 enpolte automatsikringer hvor 3 av de er automatsikringer. Hovedjordfeilbryter løser ut på 25 mA, testet med Fluke installasjonstester. Ved hjelp av jordplatemåling så viser det seg at boligen har en elektrode på ca 373ohm. IT-nett, hvor jordelektrode til nettstasjonen er god. Målt til under 10 ohm, også målt ved hjelp av jordplatemåling.Ved hjelp av strømmåling så viser det seg at det går jordfeilstrømmer ut av nettstasjon på et par hundre mA i 1 sekunds varighet, men det er dessverre ikke alltid samme avgangen. Noen som har tips til saken eller erfaring med lignende? Er løsningen å anbefale kundene at de burde skaffe seg jordfeilautomater og ta vekk hovedjordfeilbryter?
Løst
Kan ett sikringsskap stå montert i yttervegg?
Løst
Jeg har en helt ny karcher våtsuger av den grå profesjonelle typen. Har ikke brukt den til vann foreløpig. Bruker den i snekkerverksted til å suge spon. Er fortsatt på den første posen. Jeg har hele tiden merket at det kiler i armen under bruk, og når den får ekstra mye ''mat'', så kommer det noen kraftige karameller. Hva er det som skjer? Huset er fra 2012, og i dokumentasjonen står det at jeg har TN-C-S. Er ingen elektriker, men ved et slikt annlegg skal vel den ene lederen være nøytral... Jeg måler 140 volt fra begge lederne (til jord). Har jeg da en alvorlig jorfeil, eller er jeg rett og slett koblet til et IT nett.
Løst
har en skoleoppgave, og lurer på følgende spørsmål. fin om dere kan svare :)1) kan følgende utstyr leveres som Exe?- Kontaktor- rele- magnetvetil¨- sikring- koblingsboks-Pc-Stormotor- varmekabel2.) Er det lov å sette inn nytt utstyr som for eksempel rele eller rekkeklemme i en Exe boks?
Løst
Er PR kabelen en særnorsk kabel? Jeg kan ikke se å finne noe på det internasjonale marked. Men jeg synes svenskene har en ganske liknende kabel. Heter den isåfall noe annet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.