Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9570
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
EX merking ac Anaconda IECx-ATEX cable-hose-fitting, type BXA

Hva betyr denne merkingen:

Ex CE 0000 CESI 14ATEX0000X I M2 / II 2 GD, IP66 / IP68

Spurt ${formatDate(1454663346)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
spenningsfall

Ved berregning av spenningsfall er det brukt IB som en faktor. Eks: Delta U= I*p*L*cos phi/A-Og vi berregner spenningsfallet for å ¨beskytte¨ utstyret mot for lav spenning. -Hvis jeg belaster kursen i senere tid, så vil spenningsfallet øke?

Hvorfor bruker vi ikke IN som faktor i stedet for IB?

Spurt ${formatDate(1454671837)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Flylys

Finnes det noe krav til hvilken type tilførsel flylys skal ha? Tenke på batteripakke eventuelt UPS-strøm osv. Noen som har gode tips ?

Spurt ${formatDate(1454575718)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil jordfeilbryter

NK64 skriver følgende på sin side www.nk64.no under tolkninger:

"NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig."

Betyr dette at dersom man kjøper en ladestolpe med integrert jfb klasse A så trenger man ikke montere noe mer enn automatsikring i tavle?

Spurt ${formatDate(1454577745)}
Løst Løst
Ex
Godkjent med gummikabel H07RN-F i EXd Trough gland nippel? Påkrevd strekkavlaster i nippel hvis fleksibel kabel?

Hei

Er det tillat å bruke Hawke 501/421 EXd «Trough gland» nippel sammen med gummikabel type H07RN-F i en ovn med EXd koblings hus.

Er det en ok EX installasjon? Eventuelt hvor i standarder er dette greit forklart? Påvirker det bruksområdet i forhold til soner (0, 1, 2)?

Kan nevne at en leverandør av Hawke nipler sier at H07RN-F kan brukes sammen med denne nippelen. Kabel leverandøren kunne ikke hjelpe med informasjon eller tester for slikt bruk.

Nippelen har ikke strekkavlaster så kabelen blir supportert med klemmer rett etter nippelen. Er det ok, eller skal det alltid være strekkavlaster når bruker fleksibel kabel? Uansett EXd eller EXe nippel?

Håper noen kan hjelpe meg med dette:)

Spurt ${formatDate(1454584397)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av sikringskap - krav til tilgjengelighet

Vil det være lov å plassere sikringskap i en gang i enden av trappen ?

Denne "gangen" er 1,74m lang og 0,8m bred, og sikringskapet vil bli plassert på den veggen som er 1,74m lang. Det er skråtak i denne gangen og høyden der sikringskapet er plassert vil det være 2,2m og det vil være 1,88m der gulvet slutter (ved 80cm).

Har lagt ved en liten skisse som nok vil være lettere å forstå.

[url=http://bildr.no/view/Vm5QdG0w][img]http://bildr.no/thumb/Vm5QdG0w.jpeg[/img][/url]

Om ikke bilde kom opp, er direktelinken denne:

http://bildr.no/view/Vm5QdG0w'>http://bildr.no/view/Vm5QdG0w

Spurt ${formatDate(1454501797)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
komfyr med platetopp

Hei! Driver på med en oppgave som forbredelse til fagprøve, og lurer på dimensjonering av komfyr MED platetopp i samme maskin.

Har funnet en tilfeldig normal maskin på komplett, og i databladet står det at den trekker maksimalt 10900W.

Dimensjonert blir det: 10900W / 230V = 47,3A. 47,3A; måtte da hatt 16-kvadrat kabel og 50A vern. (forl. A2). Lurer da på om det er vanlig at det er 2 tilkoblingspunkt, slik at du får delt platetopp og komfyr, eller om det er noke anna eg gjør feil? Kan du ta med noen form for samtidighetsfaktor ved dimensjonering av platetopp?

Spurt ${formatDate(1454518122)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektroentreprenørers bruk av Boligmappa.no

Spørsmålet gjelder bruk Boligmappa.no.

Bruk av Boligmappa.no blir stadig mer bruk av elektroinstallatørene for utveksling av dokumentasjon.

Må en elektroinstallatør ha egen avtale (skriftlig eller muntlig) med sine kunder om bruk av Boligmappa.no for lagring av dokumentasjon etter utført jobb?

Kan en kunde si at han ikke ønsker denne løsningen og kreve at dokumentasjon leveres pr. brev, epost eller på annet vis?

Boligmappa.no er et resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang på viktig boligdokumentasjon. Bak boligmappa.no står blant annet Nelfo (foreningen for EL-og IT-bedriftene i Norge) Rørentreprenørene Norge (Landsforeningen for rørleggerne), og Ambita AS som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.

I tillegg er byggmesterne, malerne, blikkenslagerne og ventilasjonsbedriftene med som kvalifiserte fagområder. Flere fag er også på vei inn som brukere hevder Boligmappa.no.

Birger Høyland

Spurt ${formatDate(1454483779)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil lading på anlegg uten Jordfeilbryter

Hei! Hvordan stiller NEK400 seg til lading av elbiler på anlegg som ikke har jordfeilbryter på kursen? Er det tilbakevirkende kraft slik at det må monteres om man skal lade på kurs med kun automatsikring på? Eller gjelder det kun ved nyinstallasjoner at det må være JFB?

Spurt ${formatDate(1454486617)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Pax vifte nært dusjhode

Hei,

Har forstått det slik at Pax vifter kan monteres i sone 1, baderom, dvs overalt unntatt oppi badekar eller dusjkar. Elektrikeren min, som legger vekt på at han har full oversikt over NEK400, mener at dette ikke er tillatt. Han kan kun montere 12 volt vifte i dusjen.

Hva skal man da gjøre? Stole på Pax og skaffe ny elektriker, eller bare tenke at dette vet elektrikeren best?

-Jeg heller mot å bytte elektriker.

Spurt ${formatDate(1454490785)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.