Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Eg lurer på om ein må vere autorisert i nokon form. ¨For å legge opp tele / data spredenett.
Løst
FEF sier: ?I stasjoner det er vanskelig å evakuere fra og stasjoner med spenning over 30 kV, skal kabler for nødstrøm, styring og samband være lagt adskilt fra andre kabler og beskyttet mot skade fra brann ved egnet mekanisk skille eller flammehemmende utførelse.?
Vil dette si at til alle andre funksjoner kan det brukes f.eks PFSP?
Løst
Jeg så en annonse i avisen der man kunne få renovert sikringsskapet sitt til nyere standard. Og jeg har jo et sikringsskap med skrusikringer.
Men jeg lurte på litt om dette med automatsikringer og litt fordeler og ulemper ved disse. Hva er den praktiske forskjellen for meg annet enn at jeg ikke trenger å kjøpe sikringer når strømmen går?
Har de en viss levetid? Må anlegget i huset forandres på noe vis?
Og ville dere si at 6000 for renovering av et sikringsskap er bra pris? Jeg har 5 kurser (16, 16, 10, 10, 25) og en hovedsikring. Eller er dette blodpris?
Jeg er helt grønn på elektro og beklager om jeg kanskje skriver litt utenom tema her.
Løst
I togparken der alle lokomotivene står parkert så har vi trukket en 240 kvadrat PFSP som forgrener seg til to varmeposter. På hver av disse postene er det to utganger som er sikret med 63A vern (3fas 230V).
Og disse postene er for å holde motorene på diesellokomotivene varme når de står ute om vinteren.
Her har jeg lagt 16 kvadrat gummikabel som er koblet fast inni varmeposten i ene enden og en løs hunnkontakt i andre enden som skal kobles i motorvarmeren på loket.
Jeg har satt en bryter som gir allpolig brudd i AV posisjonen og som er låsbar med hengelås.
Er dette forsvarlig? Grunnen til at gummikabler som er løse trenger stikkontakt er jo fordi den skal være lett å koble fra spenningskilden, men dette har jeg oppfylt ved å montere en bryter for hver kabel.
Løst
En kabel fra en underfordeling i et kjøpesenter til en butikk skal byttes da effektbehovet har blitt større.
Tidligere var det installert ihht FEB-91, men hvordan stiller krava til utløsning ved jordfeil seg nå?
Kan det fortsatt være ihht FEB91 siden dette kun er en endring av installasjonen? Det er forøvrig jordfeilvarsling i kjøpesenteret. Det er også et oppegående internkontrollsystem som har rutiner som tar seg av jordfeiler.
Driftsikkerhet er viktig da dette er en Rema 1000 butikk.
Løst
Hva menes med klasse L og K i forbindelse med lavspenning luftlinje
Løst
Jeg har 15 stk 300mm2 enlederkabler fordelt på 3 faser. Kablene ligger mellom to tavler. Skjermen er kun tilkoblet i den ene enden. Hvor stor må jordkabelen være mellom tavlene? Normalt brukes 50mm2 i industrien.
Løst
Hei.
Vi er i diskusjon om markeringslys og ledelys skal kobles slik at disse lyser hele tiden.
Markeringslys mener jeg skal kobles slik at de lyser hele tiden. Medan ledelys skal kobles direkte inn når nettspenning forsvinner.Begge inneholder batteri backup.
Hva er riktig koblet på disse lysene?
Og hvor finner jeg dette dokumentert i forskriftene?
Løst
hvilke alternativer har man dersom man ikke ønsker varmekabel på bad?
hørt rykter om at stråleovner ikke lenger selges og ikke er lovlig å montere i dag. stemmer dette?
Løst
Hei, jeg har et spørsmål angående vannrør som jordelektrode. I huset mitt er hovedvannledningen inn i huset benyttet som jordelektrode, og med en utjevning fra stoppekran inn til jordskinne i skapet. Jeg fikk en e-verksrapport med at det bør slås ned et jordspyd. Det jeg lurer på er om det er noen tilbakevirkende kraft på slikt. Anlegget er fra 1970. Evt når sluttet de å bruke vannrør som jording?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.