Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Sitter med et lite problem vedrørende montasje av stikk og brytere på tømmerpanel.. dette er jo panelbord som ser ut som tømmer. Hva er beste montasjeløsning når en skal opprettholde IP grad 2X-C? Har sett på flere løsninger, men felles for dem er at de glipper for mye. Det ser ut som en løsning hvor en freser ut for stikk og brytere blir det beste, da tetter i alle fall utstyret best. Noen som har en erfaring og dele?
Løst
Hei
Kan man innenfor forskriftene, godkjenne en 13A jordfeilautomat, B-karakteristikk, for PN 1,5 mm2, forlegning A1, ca 6 meter, til stikkontakt, som kun brukes for oppvaskmaskin?
Løst
Fra inntak til tavle går det en PFXP 4G16. Overbelastningsvernet er på 50A, men hvor stort kortslutningsvern kan jeg ha oppe i inntaket? Vurderer NH-patroner p.g.a. god selektivitet. Er det grense for hvor store sikringer man kan ha? Er snakk om et IT 230V 3-fas nett.
Løst
Jeg skal renovere sikringsskapet mitt hjemme med renoveringsramme fra stansefabrikken (i mitt gamle NEBB skap).
Fra overbelastningsvernet har jeg gått ned med RK med endehylser til at den rekker frem inn i måleren. Så har jeg lagt en annen RK stump fra kurssikringene og ned. Slik at alt som gjenstår er for e-verket å komme og installere måleren mellom OV og kursene. Men må RK målersløyfa dobbeltisoleres? Vil jo ikke at e-verket skal komme, riste på huet og dra igjen.
Hva er kravet? Jeg bruker 30mA kombiautomater på samtlige kurser.
Og det er 230V IT 2-ledernett inn til skapet.
Er ikke RK klassifisert som en dobbeltisolert kabel in the first place? Jeg har nesten bare jobbet med PN og kjenner ikke så godt til RK.
Løst
Ved bytting av en defekt sikring i en tavle ble en 230/400V sikring byttet med en nesten lik sikring. Eneste forskjellen var at det kun stod 400V på denne. Fabrikat og type var det samme. Hvilke konsekvenser kan dette få for kunden som sitter på et 230V IT-nett?
Hvis kunden hadde vært på et TN-nett, og sikringen skulle bryte en vanlig stikkontaktkurs, skal det da velges en med 230V eller 400V?
Løst
Under fagprøven må eg kontrollberegne ledninger/kabelens kortslutningsbeskyttelse (formel for TT-nett)
Hvordan er denne formelen.?
Løst
I en Rema-butikk plages vi med at en kombiautomat på 30mA på belysning løser ut. Belastningen er 15 stk lysarmaturer med HF-forkobling montert i tak.
Er klar over at HF-forkobling kan ha en lekkasjestrøm på 1mA og har derfor ikke mer enn 15 armaturer på kursen.
Men lurer litt på tolkningen av valg av jordfeilbryter.
I montørhåndboka til NEK400 står følgende i kapittel 5.3 Jordfeilvern på side 99: ""Jordfeilvern må velges ut fra bruksområde, både når det gjelder utløsestrøm og andre egenskaper, og jordfeilvern som er ment å gi direkte personbeskyttelse, skal ha utløsestrøm på maksimalt 30mA. Jordfeilvern installert som brannforebyggende vern har stort sett utløsestrømmer på 100 og 300mA alt avhengig av installasjonstypen."" Her er det snakk om lysarmaturer montert i tak på 3 meter og over, ikke tilgjengelig for allmenn ferdsel. Er det her mulig å montere jordfeilbryter på 100mA?
Løst
Mener å lært på skolen at når kun tre faser (it-nett) skal kobles gjennom en jordfeilbryter skal det legges en lask fra L2, eller L3 til N på lastsiden. Stemmer dette? Hva skjer vist ikke? Vil ikke jordfeilbryteren fungere?
Bruker Moeller jordfeilbryter i den aktuelle bygningen som er IT-nett 3-fas. Får bare tak i 3+n jordfeilbryter. Står ingenting i bruksanvisningen om dette. Hva bør jeg gjøre?
Løst
Det er masse dusj kabinett som skal ha spenning, og nokon av dei kjem med støypsel. Er tillaget for stikk bak heilt innbygd kabinett. Er dette i hht krav??
Må ha 2 pol brytar forankopla, er det då nok med eigen sikkring?
Løst
Er det noen som kan forklare meg forskjellen på SELV, PELV og den andre jeg ikke husker. Har forsøkt å spurt flere elektrikere og lærere, men har aldri forstått dette. Takker for gode forklaringer.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.