Hei eg blei spurt her idag om ein kan ha 24 v 0g 400 v i samme kabel..
Eg sa nei, regner med det er rett.?
Løst
Hei
Vi skal bytte gammel inntakssikring (type UZ) i gammel driftsbygning.
Tilførsel kommer via luftstrekk (ex) og gjennom inntakstrakt til UZ element.
Hvilket krav stilles angående kapsling på ny inntaksboks i landbruk?
Løst
Hei! Skal legge kabel til motor, trenger jeg å tenke på nærføring når det er trykktransmittere, sensorer og magnetventiler (alt er 24v). Alle disse skal ha hver sin kabel.
Løst
Går det å megge 1000V mellom fasene på jordfeilsikringer med lysdioder? X-digital... eller går det greiene der i stykker?
Løst
Hei,
Noen som vet om det kreves noen sertifisering for kontroll av nødlysanlegg? Eller årskontroll av nødlysanlegg?
Har ikke klart å finne noe informasjon om det?
Må man eller bør man ha el-konroll næring 405? Eller er det en del av FG 750 regelverk?
Eller er det fritt fram for alle å kontrollere?
Løst
Jeg ser flere steder at netteier selv har festet TXFP oppover langs ytterkledning og skjøtet utenfor kledning, videre på husets hovedkabel.
Er det lovlig av netteier?
Løst
Hei.
Eg vart litt i stuss om eg faktisk trenger jorfeilbryet type-b. På ein ny tesla lader. Fant desse sitata i veiledninga.
Kan eg faktisk bruke jordeilbryter type -A, eller til og med pfxp og sikring uten jordfeilbryter.
Har noen noe innspill på dette?
-sitat:
Ladestasjonen har en jordovervåkingskrets som kontinuerlig kontrollerer om det er en sikker jordforbindelse og gjenoppretter automatisk fra feil. Manuell testing og tilbakestilling er ikke nødvendig. Midlertidige problemer, som for eksempel jordfeil eller strømstøt, løses automatisk. Hvis det oppstår en reststrømfeil som avbryter lading, forsøker veggkontakten automatisk å fjerne feilen og prøver å lade på nytt.
Bruk verneutstyr. Kursbeskyttelsesenheten som er valgt, må inkludere en passende jordfeilbryter (RCD) og overbelastningsvern i forhold til strømbelastningen/eekten som er valgt.
Løst
Hei!
Jeg har en 16 kvadrat som skal termineres på 63A sikring. Terminalene på sikringen er beregnet på maks 50 kvadrat, noe som gjør at 16 kvadraten som jeg kommer med skvises utover når jeg trekker til skruen på sikringen.
Noen tips her? jeg synes det ikke ser bra ut.
Løst
Hei. Skal legge opp til et lysanlegg med dalibuss i separat kabel. Egen nippel for dalistyringen.
Er PFSK eller LIYCI kabel egnet til dette formålet? I monteringsanvisningen står det ikke noe spesifikt om kabeltype annet enn at det bør være "snodde" ledere
Løst
Hei
Lurer på om det er krav om jordfeilvern på lyskurser i BA2-områder på et TN-anlegg?
Klarer ikke å se at dette er spesifisert i NEKen, men jeg fant en tekst i montørhåndboken som gjør at jeg tviler litt?
I Kap 5.3 (side 121) om jordfeilvern står det bl.a. følgende:
Installasjoner i områdene som er listet opp nedenfor, eller i deler av disse, har krav til bruk av jordfeilvern uavhengig av fordelingssystem eller ytre påvirkninger:
411 Stikkontakter med merkestrøm til og med 20A, beregnet for bruk av ikke-sakkyndige personer, og utendørs stikkontakter og flyttbart utstyr med merkestrøm til og med 32A
559 Belysningsinstallasjoner
701 Områder som inneholder badekar og/eller dusj
osv..
Som nevnt klarer jeg ikke å finne et tilsvarende krav i NEK.. Det nærmeste jeg kommer jordfeilvern i belysningsanlegg er kap. 411.3.4 som gjelder lyskurser i boliger?