2 typer spenninger i samme kabel

Hei eg blei spurt her idag om ein kan ha 24 v 0g 400 v i samme kabel..

Eg sa nei, regner med det er rett.?

Spurt ${formatDate(1580889290)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntaksboks inntak gammel driftebygning

Hei

Vi skal bytte gammel inntakssikring (type UZ) i gammel driftsbygning.

Tilførsel kommer via luftstrekk (ex) og gjennom inntakstrakt til UZ element.

Hvilket krav stilles angående kapsling på ny inntaksboks i landbruk?

Spurt ${formatDate(1580816781)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skal legge kabel til motor

Hei! Skal legge kabel til motor, trenger jeg å tenke på nærføring når det er trykktransmittere, sensorer og magnetventiler (alt er 24v). Alle disse skal ha hver sin kabel.

Spurt ${formatDate(1580798472)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Megge nymotens sikringer

Går det å megge 1000V mellom fasene på jordfeilsikringer med lysdioder? X-digital... eller går det greiene der i stykker?

Spurt ${formatDate(1580771075)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødlysanlegg

Hei,

Noen som vet om det kreves noen sertifisering for kontroll av nødlysanlegg? Eller årskontroll av nødlysanlegg?

Har ikke klart å finne noe informasjon om det?

Må man eller bør man ha el-konroll næring 405? Eller er det en del av FG 750 regelverk?

Eller er det fritt fram for alle å kontrollere?

Spurt ${formatDate(1580759779)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TFXP, Grønn kabel

Jeg ser flere steder at netteier selv har festet TXFP oppover langs ytterkledning og skjøtet utenfor kledning, videre på husets hovedkabel.

Er det lovlig av netteier?

Spurt ${formatDate(1580735369)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
El bil lader, jordfeilbryter

Hei.

Eg vart litt i stuss om eg faktisk trenger jorfeilbryet type-b. På ein ny tesla lader. Fant desse sitata i veiledninga.

Kan eg faktisk bruke jordeilbryter type -A, eller til og med pfxp og sikring uten jordfeilbryter.

Har noen noe innspill på dette?

-sitat:

Ladestasjonen har en jordovervåkingskrets som kontinuerlig kontrollerer om det er en sikker jordforbindelse og gjenoppretter automatisk fra feil. Manuell testing og tilbakestilling er ikke nødvendig. Midlertidige problemer, som for eksempel jordfeil eller strømstøt, løses automatisk. Hvis det oppstår en reststrømfeil som avbryter lading, forsøker veggkontakten automatisk å fjerne feilen og prøver å lade på nytt.

Bruk verneutstyr. Kursbeskyttelsesenheten som er valgt, må inkludere en passende jordfeilbryter (RCD) og overbelastningsvern i forhold til strømbelastningen/eekten som er valgt.

Spurt ${formatDate(1580734153)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabeltverrsnitt og sikring

Hei!

Jeg har en 16 kvadrat som skal termineres på 63A sikring. Terminalene på sikringen er beregnet på maks 50 kvadrat, noe som gjør at 16 kvadraten som jeg kommer med skvises utover når jeg trekker til skruen på sikringen.

Noen tips her? jeg synes det ikke ser bra ut.

Spurt ${formatDate(1580722840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel til dalibus

Hei. Skal legge opp til et lysanlegg med dalibuss i separat kabel. Egen nippel for dalistyringen.

Er PFSK eller LIYCI kabel egnet til dette formålet? I monteringsanvisningen står det ikke noe spesifikt om kabeltype annet enn at det bør være "snodde" ledere

Spurt ${formatDate(1580645812)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilvern på lyskurser

Hei

Lurer på om det er krav om jordfeilvern på lyskurser i BA2-områder på et TN-anlegg?

Klarer ikke å se at dette er spesifisert i NEKen, men jeg fant en tekst i montørhåndboken som gjør at jeg tviler litt?

I Kap 5.3 (side 121) om jordfeilvern står det bl.a. følgende:

Installasjoner i områdene som er listet opp nedenfor, eller i deler av disse, har krav til bruk av jordfeilvern uavhengig av fordelingssystem eller ytre påvirkninger:

411 Stikkontakter med merkestrøm til og med 20A, beregnet for bruk av ikke-sakkyndige personer, og utendørs stikkontakter og flyttbart utstyr med merkestrøm til og med 32A

559 Belysningsinstallasjoner

701 Områder som inneholder badekar og/eller dusj

osv..

Som nevnt klarer jeg ikke å finne et tilsvarende krav i NEK.. Det nærmeste jeg kommer jordfeilvern i belysningsanlegg er kap. 411.3.4 som gjelder lyskurser i boliger?

Spurt ${formatDate(1580453963)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.