Sliter med ein varmekabel som løyser ut jordfeilbrytaren. Isolasjonstestet med 500V og deretter 1000V, resultatet blei "uendelig". Målt motstand i kabel og alle måleresultat tilsei at kabelen er i orden. Når kabel blir lagt inn detter kursen momentant.
Koblet ifra jording på varmekabel og då låg kursen inne, måler då 68V mellom Jord på varmekabel og PE. Strømtrekket er normalt.
Hva kan ver feil?
Løst
Har et pumpehus 40 meter fra en hytte. Der er det boret ned 30 meter eller mer til grunnvann. Pumpen styres med trykkføler og er nedsenket i hullet.
Har en 4x16A 30mA jordfeilautomat ut til pumpehuset. Der er det lys, stikk, varmekabel og rundstift for pumpen.
Dette har fungert i flere måneder, men nå ringte kunden og sa at sikringen går. Feilen er isolert til motoren og jeg går ut fra at det er jordfeilbryteren som ryker. vet ikke noe mer enn dette. Skal snart opp å måle på motoren.
Hva er vanlig praksis på slike installasjoner? Har man 30 mA eller større?
jeg kunne ha 30mA på lys og varme i pumpehuset og 300 på selve pumpen. Ser ingen fare for berøringsskjerm eller brannfare da den er nedsenket i vann langt under bakken.
Løst
Hei, lurte på om de forskriftene vi bruker på elektriske anlegg er digitaliserte og om det går an og få for eksempel nek 400 på mobilen/nettbrett?
MVH
Torbjørn
Løst
Har ett kjøkken på en hytte som det er lagt opp PR 2,5 til en stikk rett fra tavlen. Ønsker å forlenge denne kursen med å montere flere stikk og eventuelt et tak punkt og 2.
Tilførselen er en PR 2,5mm men som har jordleder som ikke kan være mer en 1,5mm. Kan jeg fortsette fra denne kursen med 2,5mm med jordleder med også 2,5?
Eller må jeg legge opp ny tilførsel for å få skiftet denne PR`en som har 1,5 mm jordleder med en som har 2,5mm slik at jeg har 2,5mm hele veien. Hadde håpt å kunne bruke eksisterende PR da føringsveien ikke akkurat er enkel i dette tilfellet.
Løst
hei, jeg får utlevert fagprøven den 10 november. Føler at jeg igrunn er godt forberededt. Men noe jeg lurer på er tilknyttingsskap som skal stå ute. Har forstått at måler, overspenningsvern og hovedsikring skal være der, noe mer?
også automasjon, har dere noe tips til jording av motor osv? :)
og visst noen netopp har tadd fagprøven og husker hvordan spørsmål dere fikk så hadde der vært supert om dere kunne skrive det, så jeg kanskje får en pekepinne på spørsmålrunden.
På forhånd takk! :)
Løst
Vi har en privatbolig som ønsker solcelleanlegg montert på taket. Anlegget er på ca 16Kw og noe av effekten vil gå tilbake på nettet til E-verket. Spørsmålet nå er hvem som har lov til å montere selve panelene på taket. Kunde har avtalt med snekkerfirmaet som bygger huset at de skulle gjøre dette. Nå har DLE kommet tilbake, via forhåndsmeldinga, og stilt spørsmål om kompetansen til de som skal utføre dette. Må dette gjøres av elektriker?
Systemet består av hurtig kabling mellom panelene, mens vi foretar nødvendig skaparbeid.
Løst
Innerdel tilkobles ujordet stikkontakt mens utedel tilkobles jord med separat forlagt jordledning fra koblingsboks ute. Er dette iorden og må det installeres jfb.Anlegg fra 70-tallet. Ingenting i bruksanvisning at det kreves jfb.
Løst
I et større industrianlegg jobber jeg i en ganske tverrfaglig stilling. Ikke bare elektro. Det kan være seg enklere VVS arbeid, sveising etc.
Når det kommer til det elektroarbeid så pleier min rolle å være å guide innleide installatører rundt i aktuelle anleggsdeler siden jeg er kjent. Vi bruker dermed innleid firma på større vedlikehold og nyinstallasjoner.
Jeg innehar fagbrevet som elektriker og jeg lurte på hva som er min begrensning, siden vi ikke har noen installatør eller annen faglig ansvarlig.
Kan jeg påta meg mindre jobber som å for eksempel feilsøke og utbedre jordfeil, skifte ut slitte komponenter (likt mot likt) etc.? Eller er jeg omtrent som en ufaglært å regne hva gjelder min elektrorolle?
Virksomheten min er eier og eneste bruker av el. anlegget
Løst
I et rekkehus jeg har jobbet. Har jeg problemer med at en 10A jfa og en 20A jfa går samtidig og begge går som regel når kursene er nesten ubelastet. 10A kursen en til en kjellerstue og har stort sett bare noen stikk og taklys. 20A kursen er til kjøkken, her er ovn, platetopp og oppvaskmaskin på samme kurs. Når disse kursene går så er ingen ting i drift på kjøkkenet. Har prøvd vanlige eaton jfa og nå sist x digital. Megging er nesten 100M ohm på begge kurser. Hvorfor går de samtidig ? Hvordan feilsøker man et sånnt problem. Beggge går på jordfeil. blått flagg.
Har vurdert å sendet forspørsel til åndenes makt , men håper det finnes svar å få her på forumet.
Noen som har vært borti noe lignende. ?
Kunden sier at problem kom når nabo hadde elektriker på besøk. Naboen anlegg måler glimrende. Men eventuelle jordfeil hos nabo kommer vel ikke snikende og tar disse kursene ?
Litt fersk elekrtiker trenger hjelp.
Løst
Dersom en kabelbru blir blir definert som annen ledende del (målt). Hvilke tversnitt skal beskyttelselederen til denne brua ha? NEK400:544.1 er klar dersom man tilkobler utjevningen til hovedjordklemmen, men dersom største kurs som forsyner kabelbruen kommer fra en underfordeling med største utgående kurs på 32 A. Ville det da ikke være OK med 6 mm2 utjevning til bruen eller må man fortsatt benytte 25 mm2 fordi største beskyttelseleder i installasjonen er på 70mm2 (i hovedtavle) ?
Løst