Heisann! Hvordan er dagens regler på skjult røranlegg i vegger og tak som tilstøter baderom? Tenker da på kurser som ikke skal forsyne baderommet, men bare går forbi. Beskyttet av 30mA jordfeilbryter.
Takk for svar.
Løst
Hei. Har nylig begynt på mitt andre år som elektro lærling, og har med dette begynt med teoridelen.
Har en oppgave her, og ettersom jeg ikke husker så mye fra VG2, og så og si aldri har vært bort i TN-C-S nett, vil jeg gjerne poste et bilde av et skjema fra en av oppgavene, som jeg vil dere skal se på og fortelle meg hva som er feil og hva som skal gjøres annerledes. Vil gjerne ha utfyllendes forklaringer på hvorfor også.
Oppgaven går ut på at en bedrift skal splittes i 4 avdelinger med hver sin kWh måler. Legger ved hovedfordelings koblingskjemaet.
Har ingen peiling på hvordan jeg skal føre en PEN leder i et sikringsskap.
Også, om noen kan forklare meg om jeg gjør feil i å "krysse" ut de viklingene (tror jeg det er), og forklare hvorfor ikke, gjør gjerne det.
https://gyazo.com/1562663ce78826c0b19b5f48c0dcbc5d (Måtte bruke Gyazo ettersom jeg ikke fant noen mulighet til å legge til et filvedlegg)
Takker på forhånd!
Løst
Kan den som oppfyller krav til $7 Første ledd, bygge og vedlikeholde arbeidsgivers egne lavspenning installasjoner?
I såfall kor er teksten I FEK som beskriver akkurat det?
Løst
Skal det være en klemme på jordskinna til hver jordleder/beskyttelsesleder? Finner ikke noe om det i NEK 400
Løst
Holder på prosjektere en marina, men finner ikke noe om åssen type kabel jeg kan bruke som tilførsel i NEK 400. Skal man bruke PFSP eller skal man bruke PFXP som tilførsel til marinaen? Jeg minnes at jeg har hørt at man skal kun bruke PFXP som tilførsel, men finner det ikke i NEK 400.
Noen har kan hjelpe meg med det?
Løst
Hei!
Hvem godkjenner ombygginger av ledningsnett i armaturer? Produsenten eksisterer ikke lenger, så jeg er på jakt etter noen som gjør slike type godkjenninger.
Takker for svar.
Løst
Finnes det krav til at belysning under vann ikke kan være 230V? (Liten dam)
Løst
Jeg er prosjektleder i et firma som selger elektrotekniske produkter, blant annet skilt. Vi monterer en driverboks ca 3 m fra skiltet. Tilkobler tilførsel 230V fra nettet. Går videre ut fra driverboksen med 24V til LED lyslist i terminalskiltet. Vi har brukt dobbeltisolerte drivere. Vi har en problemstilling der vi ikke ønsker å bruke dobbeltisolerte drivere. Hva blir forutsetning med å ikke bruke dobbeltisolert, kontra bruke isolert drivertrafo. Må skiltet jordes osv. Kan dere henvise til norm i NEK osv.
Løst
Situasjonen gjelder første inntak etter direkte jordet trafo (altså TN-C-S nett):
Eg vil forslå at PEN kobles rett på Hovedjordskinne (PEN leder merka med blå teip), og lask (blå, N) frå hovedjord til inntaksbryter. Dette er slik eg leser forskriftene det mest korrekte (IEC 60364).
Å koble PEN direkte til hovedbryter og deretter laske ned til PE, meiner eg ikkje er ihht. forskriftene. Det kan alternativt bli satt opp 1 PEN klemme/ PEN skinne, og koble derfrå til PE og N. Men å koble direkte til bryter er ikkje OK.
Stemmer dette, eller kan "splitten" bli utført akkurat som montør ønsker ?
Takk for svar.
Løst
Hei. Holder på å få en jobb som inneholder følgende: Underfordeling, belysning og generell installasjon i et stort forbrenningsanlegg. Så er det et Dansk firma som skal levere hovedtavle, nødstrømsaggregat, og alt tilknyttet til prosessanlegget. Dette er et nytt bygg med lokal trafo i bygget!
Vedrørende det Danske firma så er de ikke registrert i Elvirksomhetsregisteret, sjekket i dag!
Jeg har tenkt å spørre om kortslutningseffektene ut fra hovedtavle, og at jeg forutsetter at de er ansvarlig søker mot e-verk. Jeg har videre tenkt å spørre om de oppfyller krav i FEK for arbeidet de har tatt på seg her.
Noen som har et godt råd på hvordan jeg bør gå frem her?
Løst