Hei,Har en utfordring vedrørende grenstav ved en kontorpult. Grenstaven står i spenn mellom gulv og tak og er koblet med støpsel over himling i dag. Kunden vil nå sette opp en enkel delevegg for å sette en kontorpult ved siden av (typisk skillevegg for å dele av kontorpulter på 150cm høyde med føringskanal i bunnen for strøm og nettverk). Det er ikke mulig å få til en egen grenstav for den nye kontorpulten. Kan jeg montere stikkontakter fast i deleveggen og legge kabel via føringskanalen i veggen (f.eks. PMH 3G2,5) til grenstaven og fastkoble kabelen til stikkontaktene (med strekkavlasting selvfølgelig)? Eller må jeg bruke støpsel og plugge meg til grenstaven? Tips og innspill mottas med stort takk! :)
Løst
KlasseII "ute"lampe er montert på trevegg i innvendig trappesjakt med gittertrapp som leder ned i garasjekjeller. Lampa har under deksel av metall en liten koblingsboks med kun plass til terminering av faseledere (2). Lampe er tilkoblet PN fra skjult anlegg. Beskyttelsesleder er ført fram og isolert under deksel, ikke ført inn i koblingsboks.
Isolasjonen på PN skades ved gjennomføringen og dekselet blir spenningsførende. Det kommer smeltevann (saltvann) på gulv i garasjen og noen får støt når de holder i trapperekkverk og tar på lampa.
Burde jordleder vært tilkoblet lampedeksel selv om lampa er merket som dobbelisolert og ikke har jordingsskrue? (dobbelisolering gjelder kun koblingsboks under deksel)
Eller skulle man brukt dobbelisolert tilførsel, isolere beskyttelsesleder og håpe isolasjon på tilførsel aldri skades?
Løst
Lurte bare på... når man kobler last mellom L1 og L2... da er det 120 grader fase forsk?
last mellom L1 og L3 240 grader fase forsk? er dette riktig eller skal ma betrakte 120 gr. uansett?
Løst
Er det mulig å sammenkoble 2stk 16A kurser for å oppnå 1stk kurs på rundt 30A?
Forutsetter selvsakt at sikringer, kabler og forlegning er identisk.
Løst
Hei,
Ser på forskjellige løsninger for utvendig målerskap, er det noen som kjenner til en visuell fin løsning som samtidig er funksjonell?
Er det mulighet for å fravike dette kravet?Ved 6stk leiligheter i samme bygg, kan det da sammenføyes flere enheter i samme utkobling/skap?
På forhånd takk for svar.
Løst
Hei. I forrige uke så holdt jeg på med å oppdatere programvaren i TV'en min. Dette er som man vet veldig kritiske prosesser der man absolutt ikke må slå av apparatet mens det pågår. Veldig uflaks og skikkelig dårlig timing at strømmen til netteier forsvant i noen minutter da. Og etterlot meg med en stein død TV uten tegn til liv etterpå. I samtale med forhandler så må TV'en inn på verksted for å bytte chippen med programvaren. Er kostnaden på denne reparasjonen et krav jeg kan rette mot netteier?
Løst
Spørsmål til dimmensjonering av beskytelsesleder.
Det skal skiftes lysanlegg i en fjellhall. Avstanden til tavle er lang. Fra før ligger det en egen beskytelsesleder i hallen(muligens 50mm2). Denne blir liggende. Det trekkes en ny kabel(4x50/25) for å forsyne lysanlegget. Denne termineres i koblingsbokser med mindre avstikkere ut til armaturer. I koblingsboksene kobles beskyelseslederen sammen med den jordakabelskjermen og med utjevning til lokale ledende deler(kabelgate etc.). Grunnet langekabellengder og utsyr anslås det at jordfeilvernet på kursen må være enten 100 eller 200 mA.
Hvilke krav stilles for å dokumentere at farlige situasjoner ikke kan oppstå(potensiel berøringsspenning ved feil på utstyr). Kan legge til at dette er TN anlegg. Slik jeg ser det er dimmensjonering av beskytelsesleder innenfor normkrav, kursen er eksisterende slik at jordelektroden ikke er en del skopet. MEN jeg vil jo anta at her går utenfor virkeområde til jordelektroden og som sådan og da må sikre at ikke en situasjon kan oppstå. Noen som har innspill?
Løst
Hei.
Vi har et problemanlegg som er svært sårbart pga levende fisk. De opplever en periodisk feil vi ikke finner årsaken til. Anlegget er på en trafo som er mer en stor nok til å ta belastningen.
Det er en del trafoer, frekvensomformere og upser i anlegget. Det er også mye motorer på pumper.
Symptomene er som følger:
- Frekvensomformere ruser motorer
- Lys blinker/pulserer
- vern legger ut
Anlegget har reservestrøm men dette legger ikke automatisk inn da spenningsvakt ikke registrerer feil.
Får å få anlegget på rett kjøl igjen kobles aggregat inn ved å ta hovedsikring.
Dette kan oppstå flere gang for dag eller det kan gå 4mnd mellom.
Noen som har opplevd lignende? Noen som har tips?
Løst
Isolerte hansker som brukes I lavspent anlegg, er store og ikke lette å arbeide med. Spørsmålet er om det er kommet, eller kommer noen som er mer bruker vennlige.
Løst
Ta f.eks ett it-nett der en får en jordfeil på en vaskemaskin, den ene faselederen har morkna på isolasjonen og kommer i kontakt med godset på maskinen. Det er påmontert en jordfeilautomat på kretsen.
Hva er det som skjer rent fysiskt da, du får et overslag med spenningen, men hva er det som genererer strømmen som gjør at jordfeiautomaten tripper. Eg trudde strømmen alltid gikk raskeste vei og det vil jo være tilbake gjennom faselederene.
Grunne for at eg spør er for at eg greier ikke helt å skjønne hva som skjer og hvorfor det er slik at viss en har en 30ma jordfeilautomat så kommer ikke berøringspenningen over 50v