Kurs FSE H&L

Har et spørsmål om Betjenings stenger og jordingsstenger

i kurset dere har så seies det at
-Alle stenger skal kontrolleres minst engang hvert år

Mitt spørsmål er da hvordan? Hva er kravet ?

Spurt ${formatDate(1429280100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Klasse II

Hei
Fra et fordelerskap går det:
Kurs til en fast innstallasjon (lampe) med beskyttelsesmetode 412
Kurs til stikk går fra samme tavle med beskyttelsesmetode 411
Kursene blir forsynt med kombiautomater fra en fordeling med IP55 og skal betjenes av Instruerte eller sakkyndige personer (BA4/5)

Er dette en OK metode for å definere at både 411 og 412 beskyttelsesmetode er brukt?

Spurt ${formatDate(1429168920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvilken nek

Når du total renoverer et rom , men kun bruker eksisterende tilførsel .
Skal du skrive da i samsvareerklæringen 2014?

Spurt ${formatDate(1428932220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ekom installatør

For installasjonsvirksomhet generellt er det slik at om man har hovedkontor i en by og installatøren jobber her, så skal bedriften ha egen installatør i andre avdelinger som ligger i andre byer. Gjelder dette også om alle avdelingene ligger under samme orgnr? Hva er smutthullene og hvorlangt kan man strekke dette?

Spurt ${formatDate(1428894600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
CE-merking

Hei, vanligvis bestiller vi el-tavler fra tavleverksted. Tenkte vi skulle bygge en tavle selv. har vi lov til dette? og må den CE-merkes selv til internt bruk?

Spurt ${formatDate(1428790260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Etablering av jordplate fra transformatormast

Det skal etableres en jordplate i forbindelse med en mastefotkiosk fra en linje som ikke har gjennomgående jord. En FeAl skal strekkes fra transformatormasten til nærmeste lavspent mast der den skal føres ned med kobber og en jordplate med en rekke spyd skal etableres. Det jeg lurer på er hvordan FeAl'n skal kobles til fra transformatormasten. Skal den føres ned direkte til jordskinnen i nettstasjonen eller skal til den kobles til med klemme direkte fra avlederne/impulsjorden i transformatormasten?

Spurt ${formatDate(1428777960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nek400

Hei,

Hva må til for å installere mindre stikkontakter i en leilighet enn nek400 setter som minstekrav?

Mvh

Spurt ${formatDate(1428733200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Risikovurdering.

Jeg driver og ser på leilighet om dagen. og når jeg er rundt og sjekker så finner jeg mye rart. Mange leiligheter er bygget på ca 50 tallet. de har ofte fått rehabilitert sikringsskapet og de har også fått dokumentasjon i mange fall. Det jeg undres over er:

1. det finnes frendeles tøyomspunnet kabel i skapene. Hvordan er dette mulig etter at det er gjort risikovurdering?

2. jeg avdekker ofte at anleggene har feil som feks. at jordete stikk i leilighetene ikke har jordforbindeles. Hvordan er det mulig at man etter å ha risikovurdert før installasjonen, prosjektert, sluttestet og overlevert at disse feilene er der fremdeles?

bransjens 5 sikre er klare og sier bla:

Har du klarlagt at eksisterende anlegg ikke har feil/ mangler som er forskri ftsstridig eller som kan ha innvirkning på nyinstallasjonen?

og videre i 5 sikre:
Er det målt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?

veiledningen:
Målingen skal utføres med et måleinstrument som benytter 200 mA målestrøm, og skal utføres på alle kurser, inklusiv avgreninger, utjevninger og forbindelsesledere. Måleresultater skal være i samsvar med ledertverrsnitt og lengde.

Jeg kan nesten ikke se annet i disse sakene at interessen har vært sørst for kundens penger, og at risikovurdering og kundens sikkerhet i risikovurderingssammenheng har vært sekundære.

Har man en sak hos feks. forbrukeråd i saker med tilstand som overom man tar saken der?
Jeg syns faktisk at dette lingner på uforstand hos de som leverer anlegg, og at forståelsen av termen risikovurdering er svak.

Spurt ${formatDate(1428632340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Wattmeter

Hei

Har vært på befaring hos kunde som ønsker å bytte ut innmat i sikringsskapet. Og ønsker å bruke en rehab-ramme for god
avdekking i skapet.
Kunden har et kjøkkenwattmeter montert i skapdøren ettersom
sikringsskapet er montert på kjøkkenet. Ønsker å beholde
eksisterende wattmeter. Mener å ha lest at måleledninger fra
strømtransformatorer skal legges i kortslutningssikker strømpe,
gjelder dette også for eldre strømtransformatorer i boliganlegg?
Bør vel også montere en kapsling på baksiden av wattmeteret på
døren ettersom tilkoblingene er helt åpne?

Spurt ${formatDate(1428525720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Endring fra 1-fase til 3-fase

Hei.

Vi har bestilt endring fra 1-fase til 3-fase på inntaket vårt.
Vi har i dag vanlige automater i sikringsskapet (ikke jf-automater)
bedriften som skal utføre sier at vi må skifte alle sikringene til jf-automater i forbindelse med endring til 3-fase. nå har vi snakket med et annet firma, å de sier at det ikke er et krav om skifte når vi kun skal endre til 3-fase. Hva er riktig?

(Vi har tenkt å skifte ut til jf-automater, men ønsker å ta dette senere samtidig som vi skal pusse opp kjøkken)

Spurt ${formatDate(1428487200)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.